Tjena

Om man i VPW2100 har en beräkning med exvis en Bosch LVM 9 utan vare sig FTX eller VBX och får ut en slanglängd X meter, om man på samma beräkning då anger FTX som val så ÖKAR slangmängden. Någon som kan förklara detta?
Titel: SV: VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror
Skrivet av: Lmf skrivet 11 juni 2011, 14:39:41
Om du inte har med vent så räknas det som om du hade självdragsventilation.
med FTX/VBX så får du en del ventilationsförluster som skall ersättas troligtvis därav den längre slanglängden.
Titel: SV: VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror
Skrivet av: Carl N skrivet 11 juni 2011, 14:46:23
Om du anger energibehovet i kWh/år så antar programmet att detta behov är utöver den besparing som FTX ger.
Om du då lägger till FTX utan att minska energibehov/år så kommer programmet då att anta en högre siffra på max effektbehov.
Detta för att programmet då antar en besparing/år som FTX ger och beräknar sen max effektbehov baserat på bruttoenergibehov minus den effekt som FTX bidrar med.