Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« skrivet: 14 december 2022, 08:25:28 »
Det är kallt i huset för vi har satt pannan på minus 6!
Smart price adaptation på 6 - rumstemp
Smart price adaptation på 4 - varmvatten

December 2021 kontra 2022
Förbrukning 50 - 75 kwh per dag i kalla dagarna i December. 16 grader i huset!
Förbrukning 60 - 80 kwh per dag motsvarande period förra December och då hade vi "varmt" i huset, typ 20 grader.
                         Och dÃ¥ hade vi värmekurvan satt till noll-läge - inte pÃ¥ minus 6!

Sen i januari 2022 fick vi lite panik pga av elpriserna och satte den till minus 4.
Kom då ner till cirka 35 kwh per dag i snitt!

Badrumsgolvvärme som är eldriven är avstängd för att spara el/pengar.
Därmed är det väldigt kallt i detta utrymme som det också är frånluftskanal till pannan ifrån.

Vi har en spisfläkt som det är kallras i.
Sätter vi spisfläkten i läge "vl" så försvinner detta kallras och fläkten blir frånluftskanal.

Bifogar bild för serviceinfo från pannan.

I huset har vi vattenburna element men i en tillbyggnad på 50 kvm har vi vattenburen golvvärme som är påkopplad på samma slinga som elementen har.
Här står det drygt 20 graderi vattentemperatur.


« Senast ändrad: 14 december 2022, 08:59:11 av dimmid »

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 14 december 2022, 10:59:28 »
Man kan inte spara hur mycket el som kanske vill, huset kräver en minimi effekt för att ha drägligt komfort ca 20 grader inomhus.
En bra regel att grund justera kurvan så att man har ca 40 grader i framledning vid 0 grader utomhus. Om man börjar där så kan man finjustera nedåt beroende på vilken innetemperatur man står ut med. Och glöm inte bort att man minskar elförbrukningen drastiskt med korta duschar
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad dimmid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 11:29:28 »
Hej och tack för svar!
Jag har avluftat systemet iag och det fanns en del luft!
Här är en screenshot på aktuella värden.

Jag reagerar på att förångaren har gått från minusgrader till plus 17.9 grader!
Ska inte förångaren vara kall?
Min Nibe f370 är inköpt 2019-dec.

Finns det värden här som ni ser är på rätt väg nu efter avluftningen?
Dessutom... pÃ¥ vilken bar bör jag hÃ¥lla trycket pÃ¥?  1 bar, 1.4 bar?

Tack för svar ännu en gÃ¥ng  :)



Utloggad dimmid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 11:34:42 »
Man kan inte spara hur mycket el som kanske vill, huset kräver en minimi effekt för att ha drägligt komfort ca 20 grader inomhus.
En bra regel att grund justera kurvan så att man har ca 40 grader i framledning vid 0 grader utomhus. Om man börjar där så kan man finjustera nedåt beroende på vilken innetemperatur man står ut med. Och glöm inte bort att man minskar elförbrukningen drastiskt med korta duschar

Hej Hammer!

40 grader?
Det är rätt stor skillnad mot vad jag har och vi har ändå båda samma flvp!
Jag ser på dina inställningar i din signatur att du har helt andra värden än vad jag har.
Kan dock tillägga att vårt hus var på 154 kvm tills i somras (1.5 plans hus) då det nu är tillbyggt med 46 kvm på bottenplan där vi lagt vattenburen golvvärme från Niben!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #4 skrivet: 14 december 2022, 11:35:26 »
Kompressorn går inte nu men det är kanske för att du nyss haft värmepumpen avstängd? Är en startfördröjning för att skydda kompressorn.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad dimmid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #5 skrivet: 14 december 2022, 11:44:58 »
Kompressorn går inte nu men det är kanske för att du nyss haft värmepumpen avstängd? Är en startfördröjning för att skydda kompressorn.

Hej!
Jag det stämmer!
Kompressorn är av.
Och då var det ändå drygt 3 timmar sen jag stängde av värmepumpen.
Ska det ta sÃ¥ lÃ¥ng tid?  Eller har nÃ¥t gÃ¥tt sönder?

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #6 skrivet: 14 december 2022, 11:47:44 »
Hej Hammer!

40 grader? Ja det därför du har lite svalt kanske med dina inställningar tOOmten
Det är rätt stor skillnad mot vad jag har och vi har ändå båda samma flvp!
Jag ser på dina inställningar i din signatur att du har helt andra värden än vad jag har.
Kan dock tillägga att vårt hus var på 154 kvm tills i somras (1.5 plans hus) då det nu är tillbyggt med 46 kvm på bottenplan där vi lagt vattenburen golvvärme från Niben!
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #7 skrivet: 14 december 2022, 11:52:37 »
Hej!
Jag det stämmer!
Kompressorn är av.
Och då var det ändå drygt 3 timmar sen jag stängde av värmepumpen.
Ska det ta sÃ¥ lÃ¥ng tid?  Eller har nÃ¥t gÃ¥tt sönder?
Nja det brukar ta upp till 20 min innan kompressorn går igång, har det blivit varmare ute? Stänga av och starta om anläggningen efter du har justerat kurvan
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #8 skrivet: 14 december 2022, 11:58:05 »
Hej och tack för svar!
Jag har avluftat systemet iag och det fanns en del luft!
Här är en screenshot på aktuella värden.

Jag reagerar på att förångaren har gått från minusgrader till plus 17.9 grader!
Ska inte förångaren vara kall? Jo när den är igång runt 0 grader
Min Nibe f370 är inköpt 2019-dec.

Finns det värden här som ni ser är på rätt väg nu efter avluftningen?
Dessutom... pÃ¥ vilken bar bör jag hÃ¥lla trycket pÃ¥?  1 bar, 1.4 bar? Jag ställer den pÃ¥ 1,5

Tack för svar ännu en gÃ¥ng  :)



Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad dimmid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #9 skrivet: 14 december 2022, 12:43:06 »


Men 40 grader istället för mina 20 grader?
Blir inte det mycket dyrare uppvärmningskostnad dÃ¥?  :-\

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #10 skrivet: 14 december 2022, 12:50:19 »
Jo det blir det, mycket, men jag skrev att du skulle börja där och finjustera nedåt, Jag har skruvat på pannan i flera år innan jag fick till det, nästan perfekt avseende på minimal elförbrukning och god komfort
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad dimmid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #11 skrivet: 14 december 2022, 13:41:54 »
Jo det blir det, mycket, men jag skrev att du skulle börja där och finjustera nedåt, Jag har skruvat på pannan i flera år innan jag fick till det, nästan perfekt avseende på minimal elförbrukning och god komfort

Vad ligger du på för framledningstemperatur idag?

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #12 skrivet: 14 december 2022, 14:17:04 »
Vad ligger du på för framledningstemperatur idag?
Just nu 46 grader och minus 6 grader ute
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad dimmid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #13 skrivet: 14 december 2022, 14:38:06 »
Just nu 46 grader och minus 6 grader ute

Och elförbrukningen runt 28 kwh?

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 370 stängs ned och är kallt i huset
« Svar #14 skrivet: 14 december 2022, 15:18:24 »
Just nu 2,5 kWh men det kan stiga till 8 kWh momentant. 28 kWh är snittförbrukning per dag och år totalt ca 9 000 kWh per år som det står i min profil hoppas jag
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!