Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 december 2007, 17:38:37 »Fråga nån elektriker så kan han säkert fixa några Thumbsup
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 20 december 2007, 17:38:37 »Fråga nån elektriker så kan han säkert fixa några Thumbsup
Skrivet av: MangeH« skrivet: 19 december 2007, 23:12:17 »Det kan vara en propphuv typ Gänga lll, dom vanliga kallas gänga ll. I en gänga lll propphuv kan man använda säkringar upp till 60Ampere om pasdellen (bottenplattan) tillåter det. Med gänga ll är 25 Ampere den största säkringen. Ok tack. Hittade även några sådana där modell feta säkringar som var röda men de står det 63A, 500v på så jag vet nog hur de ser ut nu iaf. Var kan man köpa sådana där hylsor om man inte vill att de ska vingla? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 19 december 2007, 22:56:52 »Det kan vara en propphuv typ Gänga lll, dom vanliga kallas gänga ll. I en gänga lll propphuv kan man använda säkringar upp till 60Ampere om pasdellen (bottenplattan) tillåter det. Med gänga ll är 25 Ampere den största säkringen.
Har man en gänga lll propphuv kan man utan problem använda mindre säkringar, oftast sätter man in en porslinshylsa för att dom "smalare" säkringarna inte ska "vingla" i propphuven men det är inte nödvändigt. Skrivet av: Bertil« skrivet: 19 december 2007, 22:56:25 »Är "husen" för 35A??
Vad betalar du för 20A? Vingligt att ha en 20A om den inte passar, om jag nu förstod dig rätt? Skrivet av: MangeH« skrivet: 19 december 2007, 22:38:48 »När vi ändå är inne på det här med säkringar så har jag en följdfråga.
Om man tittar i mitt proppskåp ute där de tre huvudsäkringarna sitter så ser de ut att vara mycket större än inne säkringarna. (dvs fysiskt. det är blå märkning så de är på 20Amp). Iaf de där propphuvudena eller vad man ska kalla vita sakerna runt dem ser ut att vara mycket större. Är det nån gammal specialpropp jag behöver om de går sönder eller behöver man göra om något? Skrivet av: Art Deco« skrivet: 19 december 2007, 21:07:48 »Dejavu - vi hade detta uppe tidigare på en annan tråd, tilläggas bör att om man kör nära maxgränsen kommer du att ha en rejält varm propp/elcentral om du har porslinssäkring. Nedan en säkringsmall där x1,2 är för automatsäkringar med c-karaktär vid kortare pulser och x1.8 är porslinssäkringar vid kortare pulser, alltså klarar automatsäkringar pulser med 1,2 ggr nominell effekt medans porslin klarar 1,8 ggr nominell effekt.
Typ: Nominell belastning: x1.2 Automatsäkring/C x1.8 Diazedsäkring/porslinspropp 6A trög : 1380W 1656W 2484W 10A trög: 2300W 2760W 4140W 13A trög: 2990W 3588W 5382W 16A trög: 3680W 4416W 6624W Länk till tråden nedan: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16021.0 Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 19 december 2007, 20:51:05 »13 A säkringar finns BÅDE som smältsäkring och som automater.
Men man får inte användas dem hur som helst, i ogynnsamma fall kommer dom inte att lösa ut snabbt nog om man får fel i anläggningen, och kan då i värsta fall orsaka skador/olyckor. Så om man inte VET att alla förutsättningar är uppfyllda ska man akta sig för att använda 13 A. Man bör även försöka undvika max belastningar under längre tid på ledningar och apparater, dom mår betydligt bättre får längre livslängd om man är lite "snäll" mot dem. Edit max längd på 13 A är lite svår att bestämma det är många olika saker som avgör, utan att fördjupa sig kan man säga att utlösningsvilkoret ska vara uppfyllt (det får vid kortslutning ta viss tid innan säkringen löser). Skrivet av: ace« skrivet: 19 december 2007, 20:49:50 »gammal hederlig smältpropp också numera.
köpte själv på ahlsell förra veckan ! BjörnK: finns det inte en kortare maxlängd på 13A med 1,5 kvadratskabel..? ? 8m känns bekant..kan det vara så ?? mvh. ACE Skrivet av: luckyman« skrivet: 19 december 2007, 19:57:20 »jajjemen, men bara automatsäkringar eller motorsydd
Skrivet av: MangeH« skrivet: 19 december 2007, 19:51:28 »Btw. Finns det 13A säkringar?
Skrivet av: MangeH« skrivet: 19 december 2007, 19:39:57 »Ja det är svar så det räcker. Tack för hjälpen
Skrivet av: Guest« skrivet: 19 december 2007, 16:50:27 »10A*230V=2300W normalt förhållande 220-230V
13A*230V=2990W max belastning genom 1,5 kvadrats kabel 16A*230V=3680W kräver 2,5 kvadrats kabel Var detta svar på din fråga? BjörnK Skrivet av: utopiazz« skrivet: 19 december 2007, 16:47:22 »P=effekt (W)
U=spänning (V) I=ström (A) U*I=P eller omvänt om du vet effekten P/U=I Eller kanske lite enklare med en tumregel att 10A propp klarar 2200W Tar inte hänsyn till fasförskjutningar, tröghet i proppar eller annat. Endast rena och fina resistiva laster. /Johan Skrivet av: MangeH« skrivet: 19 december 2007, 16:38:00 »Hur räknar jag ut hur mycket jag kan ha på samma propp?
(Dvs hur många watt skiten får dra) |
|