Titel: Temperaturkalibrering utetemp.
Skrivet av: MrWalker skrivet 05 mars 2011, 20:10:26
När jag kollade tempgivaren på pannans central för utetempen (den som sitter monterad på husväggen) visade den ca1,5-2grader fel. hittade en meny där det gick att kalibrera/justera temp så jag minskade den motsvarande.
när jag hade -10 ute avläst både via kvicksilver och digital, visade pannan bara -8.

men nu när det blivit varmare stämmer det inte heller bra.
idag +7 ute pannan visar nu +5, således kalibrera tillbaka.

nån som upplevt samma på en greenline he9
Titel: SV: Temperaturkalibrering utetemp.
Skrivet av: bopakoster skrivet 05 mars 2011, 21:12:41
När jag kollade tempgivaren på pannans central för utetempen (den som sitter monterad på husväggen) visade den ca1,5-2grader fel. hittade en meny där det gick att kalibrera/justera temp så jag minskade den motsvarande.
när jag hade -10 ute avläst både via kvicksilver och digital, visade pannan bara -8.

men nu när det blivit varmare stämmer det inte heller bra.
idag +7 ute pannan visar nu +5, således kalibrera tillbaka.

nån som upplevt samma på en greenline he9
Inte på Greenline men på Nibes utegivare. Kalibrering möjlig men givaren och dosan den sitter i är trög. Jag ändrade och satte 2cm frigolit under för att isolera dosan mot väggens temp. Blev bättre men plastdosan fördröjer fortfarande tempändringar.
Titel: SV: Temperaturkalibrering utetemp.
Skrivet av: Deeman skrivet 12 maj 2011, 21:29:37
Har precis satt in en HE9 också och har samma problem på min, dock har ajg inte testat att ändra som du gjort men min visar 2 grader fel också. Det har varit 9 grader länge ute nu och den visar hela tiden 11 grader så trög kan den inte vara så det ska ta ett dygn att hinna i kapp. Ska snacka med installatörerna om de kan kalibrera via servicemenyn eller nått.
Titel: SV: Temperaturkalibrering utetemp.
Skrivet av: Deeman skrivet 13 maj 2011, 20:45:57
Problem löst  ^-^

Gick in i installatörsmenyn > Temperatur > Korrogera T2. Sänkte K värdet till -2