Författare Ämne: Inställningar Nibe 1245-10  (läst 10314 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad micraracing

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
Inställningar Nibe 1245-10
« skrivet: 17 november 2010, 22:37:32 »
Hej
har haft igång min Nibe 1245-10 sedan 17 mars i år.
Borrhål 180m berg 210m totalt
Är det någon som har förslag på inställningar på kurvor mm?
Jag bor i Norrland där det är jävligt kallt.
Jag har kört på fabriksinställningar och provat göra lite kurvförskjutningar men jag tycker inte den fungerar riktigt bra. Tillsatsvärmen går in redan på -12 grader ?
nu känns det kallt i kåken

Starter 5900 ger ca 24 starter per dygn lite mycket??
drifttid 1642 tim
varmvatten 333tim (suck tonåringar)

Tacksam för hjälp

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 22:42:31 »
Vad har du för temperatur på köldbärare in och ut, och framledning och retur - under körning alltså?
Gradminutinställning - brukar man kunna ändra... kanske till -100/-500?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad trym

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: luleÃ¥
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 22:57:09 »
Hej har 1245-8 i luleå kör på kurva 4 +1grad har golv värme håller ca 21grader inne hela tiden bara utegivare ännu fullt öppna termostater

Utloggad micraracing

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #3 skrivet: 18 november 2010, 05:30:31 »
Hej

så här står det

KB in -0,5
KB ut -1.5
gradminut -79
vb fram 54.4
vb retur 48.2
var kan man se om cirkulationspumpen går?
ska man köra på auto elller manuell på vintern?
nu kör jag på manuell med tillsats



Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #4 skrivet: 18 november 2010, 11:50:51 »
Hej Micraracing

Jag tror du har råkat anteckna värdena när den gör varmvatten. Kontrollera att det står värme på översta raden (driftprioritering) första sidan i serviceinfomenyn 3.1 nästa gång. Du kan se vad pumpen håller på med om du kollar på symbolerna längst ned i fönstret. (när du är i serviceinfo fönstret)Se användarhandboken sidan 53 (eller pdf sida 56 i länken)http://www.nibeonline.com/pdf/031674-1.pdf

Blå "cirkel" =köldbärarpump igång
Orange "cirkel" =värmebärarpump igång (cirkulationspumpen)
Blå "kolv" = kompressorkörning
Hus med en sol i = Värmeproduktion
Vattendroppe= Varmvattenproduktion
Nått orange med ett blått plus på = Tillsats
OSV

Driftläge (meny 4.2) ska normalt stå i auto.


Ps läs igenom användarhandboken  Thumbsup


« Senast ändrad: 18 november 2010, 12:20:44 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad micraracing

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 18:23:08 »
Hej Nu är jag igång igen...

blev tvungen byta kretskort på värmepumpen, tappade en fas på kompressorn.
blev lite problematiskt då det inte gick att köra el-tillsats, men det löste sig.

jag justerat in elementen och golvvärmen och nu har jag jämn värme på alla radiatorer.
men jag tycker att pumpen har lite lite power?
-20 ute pumpen går konstant ca 2tim tillsatsvärme.
-15 ute pumpen går konstant ingen tillsats.
kör pÃ¥ kurva  menu 19,1  (8) +3
punktföskjutning -6 +3

Prioritering värme
VB 55.4 grader
VB 49 grader
KB in -1.0
KB ut-1.9
-329 gradminuter

har jag fel på hålet? eller fel inställningar på pumpen?


Utloggad J.B

  • Mr Wiseguy
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 19:04:48 »
Tycker allt verkar vara väldigt induvielt beroende pÃ¥ pannans storlek , hÃ¥lets djup  , ( effektiviteten pÃ¥ systemet ) kontra husets storlek , golvärme , element ,  isolering med mera med mera , finns ju sÃ¥ mÃ¥nga variabler sÃ¥ alla kan ju omöjligt använda samma inställningar .

Antalet starter per tim varierar ju oxÃ¥ ,  min ligger o snitt ar nu vid -10 pÃ¥ 1,6 gÃ¥nger/tim , beror ju oxÃ¥ pÃ¥ hur kallt mm mm mm .
Enligt suporten på Nibe jag pratade med sa han det låg inom värdet Okej .. 2 gånger timmen kan oxå vara Ok ,,men klart stor effekt kan ju ge många starter och lite drift timmar , liten effekt ge mindre starter och längre drift timmar ..

SÃ¥ länge man har jämn skön värme med fÃ¥ starter pÃ¥ kompressorn , värden pÃ¥ KB in och KB Ut och Framledning samt Retur pÃ¥ vattnet inom värden som tillverkaren rekommenderar utan att kompromissa bort annat sÃ¥ är det väll bra kan jag tycka  ??? ..

Utan att vara nÃ¥n Värmepumps Guru  *roflmao*
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 19:29:54 »
Hej Nu är jag igång igen...

blev tvungen byta kretskort på värmepumpen, tappade en fas på kompressorn.
blev lite problematiskt då det inte gick att köra el-tillsats, men det löste sig.

jag justerat in elementen och golvvärmen och nu har jag jämn värme på alla radiatorer.
men jag tycker att pumpen har lite lite power?
-20 ute pumpen går konstant ca 2tim tillsatsvärme.
-15 ute pumpen går konstant ingen tillsats.
kör pÃ¥ kurva  menu 19,1  (8) +3
punktföskjutning -6 +3

Prioritering värme
VB 55.4 grader
VB 49 grader
KB in -1.0
KB ut-1.9
-329 gradminuter

har jag fel på hålet? eller fel inställningar på pumpen?



Det ser ut som att du har alldeles för liten diff pÃ¥ kbin/kbut. Men innan du börjar rodda för mycket  ska du kolla sÃ¥ att det inte är givarfel. När kompressorn är avstängd ska du tvÃ¥ngsköra brine-cirkpumpen, dÃ¥ ska kbin och kbut ha identisk temperatur eftersom ingen värme utvinns frÃ¥n brinen. Om inget är fel pÃ¥ givarna sÃ¥ fÃ¥r du nu ställa ner hastigheten pÃ¥ brine-cirkpumpen. Under gÃ¥ng ska diffen vara cirka 3 grader, om du har kbin -1 ska alltsÃ¥ kbut vara -4 ungefär.

För övrigt tycker jag inte din drift låter så tokig. Det viktiga är att kompressorn går konstant vid kyla, och det verkar ju din göra.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 19:45:34 »
Tycker allt verkar vara väldigt induvielt beroende pÃ¥ pannans storlek , hÃ¥lets djup  , ( effektiviteten pÃ¥ systemet ) kontra husets storlek , golvärme , element ,  isolering med mera med mera , finns ju sÃ¥ mÃ¥nga variabler sÃ¥ alla kan ju omöjligt använda samma inställningar .

Antalet starter per tim varierar ju oxÃ¥ ,  min ligger o snitt ar nu vid -10 pÃ¥ 1,6 gÃ¥nger/tim , beror ju oxÃ¥ pÃ¥ hur kallt mm mm mm .
Enligt suporten på Nibe jag pratade med sa han det låg inom värdet Okej .. 2 gånger timmen kan oxå vara Ok ,,men klart stor effekt kan ju ge många starter och lite drift timmar , liten effekt ge mindre starter och längre drift timmar ..

SÃ¥ länge man har jämn skön värme med fÃ¥ starter pÃ¥ kompressorn , värden pÃ¥ KB in och KB Ut och Framledning samt Retur pÃ¥ vattnet inom värden som tillverkaren rekommenderar utan att kompromissa bort annat sÃ¥ är det väll bra kan jag tycka  ??? ..

Utan att vara nÃ¥n Värmepumps Guru  *roflmao*

Kan prova att minska värde för start kompressor så kan du få färre starter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad micraracing

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #9 skrivet: 11 december 2010, 07:19:10 »
hej

hur kommer man åt brine-cirkulationspumpen?
finns inte i någon menu på denna modell.
måste man lös med fronten för att komma åt cirk-pumpen?
är det vanligt med givarfel?

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #10 skrivet: 11 december 2010, 13:29:24 »
2 skruvar längst ner, sen hakar man bara av fronten, sen är det en plÃ¥t som ska bort, den sitter tajt som f*n  :)
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #11 skrivet: 11 december 2010, 15:45:15 »
Bor i luleå kör kurva 5 på radiatorer.
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #12 skrivet: 11 december 2010, 18:52:02 »
För att tvångsköra kb-cirkpumpen behöver du inte komma åt den - ska gå att göra från meny 5.6.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad micraracing

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #13 skrivet: 14 december 2010, 21:16:51 »
Hej

Hur kommer man åt KB.cirkpumpen? har lossat fronten, på bild ser den ut att sitta bakom
den silver färgade plåten, hur får man upp den? måste man stänga av pumpen och dra ut hela lådan?'
måste få ner hastigheten på pumpen delta t kb ligger nu på 0,5(-0,8)-0,9(-1,3).
pumpen klarar ändå ner till -18 utan tillsats..

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #14 skrivet: 14 december 2010, 21:19:41 »
Kolla enligt tidigare inlägg först så du inte har givarfel!

För att tvångsköra kb-cirkpumpen behöver du inte komma åt den - ska gå att göra från meny 5.6.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!