Författare Ämne: Nibe 1235  (läst 10105 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nibe 1235
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2008, 19:31:56 »
Jag flikar in här en kommentar angående tempgivarna som levereras med Nibe.


På min maskin så har jag efter 20-30 minuters gångtid -1,2º på KB in. Har naturligtvis monterat richards logger enligt konstens alla regler, dvs med Arctic silver II(kontaktpasta för processorer), buntband hårt dragna och rejält med isolering. Dessa visar på ±0º efter samma tid(20-30 minuter).

Vad jag vill påvisa med detta är det kan mycket väl vara så att dina tempgivare i Nibe´n visar för "kallt", för jag litar då helt klart mer på richards.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2008, 11:08:16 »
Hej igen och Glad PÃ¥sk !
I natt blev det kallt i Stockholm, 5-7 minus på natten. Vad jag är lite konfunderad över är att pumpen inte klarade att ge mer än 47 grader, VB ut, börvärdet var 48,5. Den byggde bara på gradminuter tills tillsatsen gick på med effektsteg 1. Efter det kunde den börja "äta" gradminuter. Jag hade KB 0,5 grader in och -2,5 grader ut.
Om jag kollar offerten/kalkylen så skall pumpen klara ner till -10 grader utan tillsats. DUT är -20 grader med VB 55 grader.
Det är något "lurt" här men jag vet inte vad... Borde inte pumpen ge i alla fall upp till 55 grader innan tillsatsen går in. VB diffen var ca 7-10 grader.
Finns det något jag kan göra, jag har redan justerat till 500 gm , tillsatsstart men det spelar väl ingen roll här att öka den om pumpen inte kan ge mer än 47 grader ? då bygger ju bara minuterna på ytterligare.
En annan sak jag noterat är att tillsatstiden är viktad mot vilket effektsteg som används, jag fick en timmes tillsatstid pÃ¥ pumpen men  tillsats 1 (3kW) var igÃ¥ng minst tvÃ¥ timmar. Jag tror att den räknar tiden pÃ¥ 6 kW men om endast steg 1 används halverar den tiden, har nÃ¥gon annan noterat detta ?
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2008, 12:12:19 »
Jag har en nyinstallerad Nibe 1135. Således samma som din fast med separat VVB. Under den gångna natten har det här varit ca -10. Och det har inte varit några problem.

Modellerna 1135-1235 ska ju klara nästan upp till sjuttio grader (68) på VB fram. Jag har ett hus som har större uppvärmd yta än ditt. Jag har något djupare borrhål än ditt, men det tycker jag inte ska göra så mycket. Jag har följt din lina sen du började. Och lagt märke till att du haft en viss oro för KB in. Mitt råd till dig är: Ta ett snack med Nibe och installatören. Jag tycker inte att man som ny VP ägare ska ha sådana här problem och förväntas ordna dem själv.

Lycka till JARLEN
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1235
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2008, 12:18:14 »
Den enkla förklaringen är väl att kompressorn vid 47 grader vb-ut ger samma effekt som dina radiatorer lämnar?

Att den inte klarar -10 utan tillsats kan bero på hur du tappat varmvatten. Eftersom pumpen prioriterar VV kan den hamna på efterkälken och inte klara av värmen. Det kan ju också vara så att offerten bygger på en annan snitt-temp på kb-in?

Tillsatsen går i ditt fall in när gradminuterna är på -500, det har inget med vb-ut temp att göra. Du har rätt i att det inte spelar någon roll för vad kompressorn klarar av, det blir bara kallare inne.

Lägg gärna ut dimensioneringsförtutsättningarna/kalkylen här så kan du säkert få en del tips!
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2008, 13:16:14 »
Hej och tack för svar ! Det var ingen varvattenladdning som stoppade systemet, pumpen klarade helt enkelt inte på egen hand att höja VB mer än till 47 grader utan gm bara ökade till tillsatsnivån och så startade den. Jag tolkar det som att det är något galet med antingen dimensioneringen eller pumpen, frågan är bara vad....VB diffen var OK 7-10 grader, KB diffen var ca 3 grader så basvärdena var OK. Jag bifogar kalkylen som gjordes innan installationen om någon kan ha en kommentar ( 2 st PDF)
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2008, 14:06:33 »
Hej Virgin

Ditt protokoll är i stort sett exakt likadant som mitt. Jag förmodar att vid besiktning av din  anläggning före offerten, sÃ¥ tog ingen av de som givit dig offerter upp dina rör installationer radiatorer mm. SÃ¥ var det i mitt fall. "Surt sa räven." Beträffande din grundvattennivÃ¥ sÃ¥ har borrfirman en skyldighet att lämna ett protokoll pÃ¥ borrdjupet och grundvattenivÃ¥n mm. Har du fÃ¥tt ett sÃ¥dant protokoll sÃ¥ anges stabil grundvattennivÃ¥ nästan längst ner pÃ¥ sidan till vänster. Har du inte fÃ¥tt ett protokoll sÃ¥ kan du ringa till SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING tel. 018-17 90 00 sÃ¥ kan dom ge dig alla uppgifter pÃ¥ ditt borrhÃ¥l. Även pÃ¥ omgivande borrhÃ¥l som kan pÃ¥verka eventuella försämringar av ditt.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2008, 14:23:29 »
Tack Jarlen !

Borrprotokollet säger 4 m till grundvatten och 1,5 m till berg så det är ju bra värden. Vad gäller omgivande hål så ligger de på 20-25 m från mitt hål så påverkan borde vara minimal. Om du läste Rolands kommentar så tror han inte att KB diffen har så stor inverkan på detta, bara diffen är > 3 grader. Vad har du för data på din KB ? Installatören gick igenom huset och studerade radiatorerna innan offerten men programmet har nog ingen input för detta. Det är nog bara upp till installatören att bedöma. Det viktigaste de tittar på är om det är ett högtemp system eller ett lågtempsystem, i fallet hög kan de behöva byta ett antal radiatorer.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1235
« Svar #22 skrivet: 23 mars 2008, 15:36:33 »
Utifrån angiven el- eller oljeförbrukning, antaganden om verkningsgrad och klimatdata för orten beräknas hur stor värmeeffekt huset behöver per grad uppvärmningsbehov. Från det värdet och pumpens effekt beräknas vilken temperatur pumpen klarar utan tilsatsel. Man måste också ta hänsyn till att boende och hushållsel bidrar med värme.

I det här fallet antog man att huset behöver värmas när temperaturen gÃ¥r under 16 grader. Vill man ha 20 grader inne skall alltsÃ¥ sol, hushÃ¥llsel och boende bidra med motsvarande 4 graders uppvärmning. Det tycker jag är optimistiskt vintertid även om det kan stämma nu när vÃ¥rsolen börjar skina. Om det nu är sÃ¥ att hushÃ¥llsel och boende bara bidrar med värme som räcker för 2 graders uppvärmning har naturligtvis kalkylen motsvarande fel. 

Men största anledningen till avvikelsen är säkert det faktum att värmeförbrukningen mÃ¥ste avse ett Ã¥r där värmebehovet stämmer med de klimatdata som programmet räknar med, det SMHI kallar normalÃ¥r. Nu är det sÃ¥ att de senaste Ã¥ren har varit varmare än normalÃ¥ret, det gÃ¥r att hitta värden nÃ¥gonstans  pÃ¥ SCB:s hemsidor.

Uppger man vid dimensioneringen av värmepumpen en elförbrukning för ett Ã¥r som har varit varmare än normalÃ¥ret betraktas huset av beräkningsprogrammet som bättre isolerat än vad det egentligen är. Resultatet blir dÃ¥ att värmepumpen beräknas klara en temperatur som är för lÃ¥g. Det är rätt vanligt att det blir sÃ¥ här när man gÃ¥r frÃ¥n elpanna och det verkar inte vara nÃ¥got som leverantörerna vet att de skall korrigera för. GÃ¥r man frÃ¥n oljeeldning är osäkerheten i pannans Ã¥rsverkningsgrad sÃ¥ stor att man normalt inte tänker pÃ¥ normalÃ¥rsfelet när kalkylerad lägsta temperatur inte stämmer med den pumpen klarar. 

NormalÃ¥ret brukar vara medelvärdet för en period pÃ¥ 20 eller 30 Ã¥r. Det har de senaste Ã¥ren varit varmare än normalt. Tror att senaste Ã¥ret det var kallare än normalÃ¥ret var 1996. Det var ocksÃ¥ nÃ¥gra kalla vintrar i mitten pÃ¥ 80-talet. Har inte data för tiden efter 2002 som var sista Ã¥ret med oljepanna.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1235
« Svar #23 skrivet: 23 mars 2008, 15:49:44 »

En annan sak jag noterat är att tillsatstiden är viktad mot vilket effektsteg som används, jag fick en timmes tillsatstid pÃ¥ pumpen men  tillsats 1 (3kW) var igÃ¥ng minst tvÃ¥ timmar. Jag tror att den räknar tiden pÃ¥ 6 kW men om endast steg 1 används halverar den tiden, har nÃ¥gon annan noterat detta ?

Farbriksinställningen för tillsatselen är 6 kW och då räknar pumpen timmar à 6 kW. Två timmar med 3 kW blir alltså en timme.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #24 skrivet: 23 mars 2008, 16:03:56 »
Tack Roland för din kommentar ! Vad du menar är att dimensioneringen är problemet eftersom den är dimensionerad mot normalåret. Jag har haft ganska konstant förbrukning tidigare på ca 35000 kWh värme sedan 2002 så jag tror inte detta är problemet.
Vad jag inte förstår är att pumpen trots att den får order av börvärdet att stiga till 48,5 grader inte klarar mer än 47 utan att ta hjälp av tillsatsen. Vad styr detta ?
Vad jag kan förstå klarar pumpen 55-65 grader VB ut utan tillsats vid ideala förhållanden så 48 är ju långt under....
Borde den då inte "äta" gradminuter upp till säg 55 grader på egen hand ? Detta givet att VB diffen är den ideala 7-10 grader vilket var fallet här.
Jag kanske har en tankelucka men förstår inte detta ....
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2008, 16:11:09 »
En sak jag kom på är att kanske flödeshastigheten på VB är för hög så att den "kyler"ner värmeväxlaren för mycket och därför verkningsgraden minskar...den ställdes på 3 av installatören. men då minskar väl också värmeavgivningen från radiatorerna (kallare inne), det är inte så lätt det här.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2008, 16:36:09 »
Hej Virgin !

Jag har ett ettrörssystem , vad man vanligtvis kallar högtemperatursystem. När jag projekterade för vÃ¥r bergvärme  sÃ¥ hade jag ganska klart för mig vad jag ville ha. Eftersom jag hade  ettrörssystem ville jag ha en VP som kunde jobba med lite högre temperaturer. Och eftersom jag ämnade värma min pool sÃ¥ tog jag till ett extra lÃ¥ngt borrhÃ¥l för det. Jag är en försiktig herre när det gäller sÃ¥dana här saker. SÃ¥ jag tog till en VP pÃ¥ 10 kW (BÃ¥de hängslen och svÃ¥ngrem med andra ord).

 Dessa förutsättningar ignorerade i stort sett alla anbudsgivarna.
Antingen så offererade man ett för kort borra och dribblade med massa tilläggs priser etc. Eller annars så tog man till en för liten VP effekt och med tilläggspris för högre effekt. Men jag stod på mig och fick en offert utan luddigheter. Nu hör det till saken att jag är fastighetsmäklare och gammal byggmästare så jag är väl insatt i dylika spörsmål. Men bäva månde den som inte har en sådan bakgrund.

Borrning och installation gick excellent. Rörmokaren gjorde en bra installation men kunde inte ett skit om inställningarna på VP:n. Han hade telefon konferens med någon när han skulle göra dessa. Efter det att han lämnat oss med VP:n så började det gå en massa larm. Jag lyckades få hit en kille från NIBE som fixade det. Efter det har jag inte sett röken av vare sig installatörsfirman eller någon representant för dem som gått igenom anläggningen med mig.

Jag har ringt säljaren och ondgjort mig över det. Han beklagade och sa att den person som skötte dessa åtaganden slutat men att en ny hade börjat och skulle kontakta mig inom kort.
Det har nu gått ca 2 mån. sen det samtalet och jag har fortfarande inte sett röken av någon representant fgör firman.

Jag uppmanar därför alla presumtiva VP köpare: Se till att Ni inte betalar ut slutlikviden förrän Ni har fått en riktig genomgång av era system med säljaren, eller hans reprensentan och att Ni sett att systemet fungerar på ett nöjaktigt sett.

Virgin . Jag påstår inte att du råkat ut för samma sak som jag, men jag tycker att det är fördjäv.... att du ska behöva sitta och söka information på nätet för att din anläggning ska fungera. Det tycker jag är en självklar sak att säljaren ska ombesörja.

Här kommer mina sista data per den 21 mars 2008



Drift period  frÃ¥n  2007-11-14  tom. 2008-03-21 = 128 dygn

Totalt 7596 kWh. = Ca 59 kWh / dygn inkl. hushålls el.

Drifttid  VB 1520 h 18 min

Drifttid  VV 212 h 45 min.
Summa Total 1733 h = Ca 13,5 tim/ dygn

3840 starter = Ca 30 starter/dygn

Hälsningar JARLEN

VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2008, 16:50:09 »
Tack Jarlen !
Jag är helt enig med dig om installatörerna, de har ju arbetat mycket med el och oljepannor tidigare , detta är ju så mycket mer komplext. Borrningen och rörinstallationen var perfekt gjorda men om pumpen kunde de väldigt lite. Jag tycker det är ett ämne för tillverkaren att utbilda sina "Auktoriserade" återförsäljare så att de kan detta. Annars blir det ju så att de får ta det via telefonsupport/garanti kostnader i stället.
Samtidigt är man ju intresserad av ämnet , annars skulle man inte hitta detta suveräna forum !
Jag tycker du har många starter på din pump, 30/dygn låter mycket även om gångtiden är bra per dygn. kanske kan det vara ide att öka gradminuterna för start till ca 500 , jag gjorde det och fick ner antal starter från 25 till 15-20.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2008, 17:16:32 »
Hej igen Virgin

Jag föreslÃ¥ att du nollställa datorn Det finns nÃ¥gonstans i manualen hur man gör. Den Ã¥tergÃ¥r dÃ¥ till fabriksinställningarna. Sen avvaktar du över natten som ska bli ungefär lika kall som föregÃ¥ende. DÃ¥ ser du hur VP:n beter sig, och kan  bli förvissad om att det inte är pÃ¥ grund av din ändringar i programmet som förorsakar problemet med värmebäraren. 

Med andra ord Back to the basis. Det är en bra grundregel när man har tekniska problem.

Hälsn. JARLEN

PS Jag håller med dig till fullo. Det här är ett förträffligt forum. Det ska var lustfyllt att vara här, och inte vara något onödigt ont.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1235
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2008, 17:19:30 »
En annan sak jag noterat är att tillsatstiden är viktad mot vilket effektsteg som används, jag fick en timmes tillsatstid pÃ¥ pumpen men  tillsats 1 (3kW) var igÃ¥ng minst tvÃ¥ timmar. Jag tror att den räknar tiden pÃ¥ 6 kW men om endast steg 1 används halverar den tiden, har nÃ¥gon annan noterat detta ?

Hej

Jag har en Nibe 1230 ..   ( Liknande Styr-system som 1235 )

Min 1230 räknar sÃ¥ här....     1 TS timme ( i Meny 9.1.3 )= 1 timme med 9kW TS

Steg ett (3kW)  draget sÃ¥ räknar Niben ( i Meny 9.1.3 ) 1 timme när det i verkligheten tar 3 timmar .
Steg tvÃ¥  (6kW) draget sÃ¥ räknar Niben ( i Meny 9.1.3 ) 2 timmar när det i verkligheten tar 3 timmar .

Mvh ot




« Senast ändrad: 23 mars 2008, 17:21:22 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren