Det skumma är ju att den drar mer när alla pumpar är av jämfört med när ena pumpen går på 20%.// Magnus
Är du säker på att elmätaren bara mäter aktiv effekt? Det kan ju vara så att någonting i värmepumen, t ex en switchad nätdel eller motorstyrning, har i stort sett försumbar aktiv effektförbrukning i sommarläge men däremot arbetar med dålig effektfaktor eller sprider övertoner omkring sig, vilket kan lura vissa sorters elmätare.
Det är en sådan här från webbshopen här, den ska ha koll på aktiv och reaktiv effekt. https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/221-3-fas-elmatare-for-dinskena-sdm630-modbus-non-mid.html// Magnus
Problemet är löst!Det är en kompressorvärmare, EB-10.Den finns med i elschemat som följde med värmepumpen.
Bra att veta! Undrar vad villkoren är för att aktivera värmaren? // Magnus
Nej det är för att oljan ska ha en temperatur inom den temperaturzon som den är tillverkad för , annars smörjen den inte som den ska , sen det där med temp på kompr. vet jag inget om , men låter lite konstigt i mina öron , då måste det sitta en givare på kompr,som talar om när det är dags för V-kabeln att gå i drift , är iof ingen fel ide , drifttiden blir ju kortare då
Det är säkert helt rätt att den mäter oljetempen och det är ju där värmaren sitter, i alla fall i en kolvkompressor. Jag har för mig att köldmediet kan blanda sig med oljan och det är därför man har värmare där för att koka av köldmediet i oljan, om jag inte minns fel.
Jag har inbillat mig att invertertemperaturen är temperaturen i själva elektroniken eftersom det känns logiskt att leverantören av elektroniken vill ha koll på det för att inte överhetta enheten. Men jag kanske får tänka om där. En möjlighet är dock att man vill hålla invertern lite uppvärmd för att undvika kondens i den, det råkade vi ut för på ett tidigare jobb och det blev inte alls bra... // Magnus
Allt under IP68 innebär att fukt kan komma in och kondensera.
Kyls inte inverter prylarna av brine har för mig att jag läst nått sånt om Daikin i alla fall men förhoppningsvis är grejerna byggda för det.
Nej inte riktigt , om du tänker på inverter så är den delen elstyrning av kompressorn och kyls med luft genom den , fläkt eller självdrag , kompressorn är inte en inverter , men kan uppfattas så av en del , den kyls invändigt av gasen efter den blivit kyld i konvektorn
Daikin kyler kraftelektroniken i invertern med brinet vad jag också har förstått. På så vis tillför man ju också några hundra Watt till brinet.
Vad är skillnaden? Hade jag en eplatron som var tvungen att gå tillsammans med kompressorn så skulle jag lika gärna kunna värma brine med den.
Fick enligt info här att inverten var vätskekyld , men det är den inte alls efter att ha tittat på konstruktionen den är anläggningskyld , det är en avsevärd skillnad på de olika sätten att kyla .Inverten är monterad mot kondensorn som inte är speciellt kall , det är nog bra det för om den satt på förångaren har det utfallit kondens , det som är vanligt med inverters , och andra reglerdon för effekt , är att dom har kylfänsar på baksidan för att kyla bort den värme som kommer av att den bromsar effekten till någon förbrukare och då uppstår en förlust som övergår i värme , kyls den inte av så kommer den att brinna upp , en varvtalsreglerad kompressor ska haolika frekvenz och det blir en enorm påfrestning på inverten , med värme som följd . Allt som har med bromsande effekt att göra skapar värme , så det man kan tillgodose sig av den värmen är nog en liten utopi , som av vissa säger höjer SCOP på något vis , det är försvinnande små mängder som skapas den vägen och skulle vara mycket kostsamt att försöka ta tillvara det
OM uteffekten är 5 kW och driveffekten 1 kW är COP 5.0Om man återvinner värmen från invertern (50 W) så att uteffekten blir 5.05 kW så blir COP 5.05En inte oäven förbättring i tävlingen om högst COP.
Du räknar som bror min , hur har du kommit fram till 50W , ett antagande taget ur luften som du inte har en aning om vad det är för värde på det , och passar dig utmärkt att räkna på , så det kan komma till din fördel och inte ett faktum , den överförning som kan ske med detta enligt dig , är vad jag förstår på den del av köldmediat som ska kylas av och inte värmas , och då blir återgång till kompressorn varmare , detta är helt fel , så det där med COP som du framför är helt uppåt väggarna och fel
Du 25Focus behöver inte anklaga mig för att "hitta på", jag skrev ju klart och tydligt att effektförlusterna INTE fanns beskrivna, utan att mina siffror var antaganden.Läs vad jag skriver och sluta med dina personangrepp.OM värmen som behöver kylas bort är 50 W så kommer 50 W att föras över till värmesystemet, oavsett hur bra värmeväxlaren fungerar, annars kommer invertern att bli för varm och gå sönder.Och om det nu skulle vara 50 W som behöver kylas av så blir COP 5.05 enligt mitt exempel.Är det 100 W (inte omöjligt) så blir det 5.1 istället för 5.0.Vore inte effekten på COP mer än 0.006 enligt pednors beräkningar så skulle de nog hellre ha kylflänsar eller fläkt för att bli av med värmen, för jag tror inte att det är gratis att ta fram en växlare som kyler med hjälp av kondensorn.På en 12 V till 230 V inverter kan effektförlusterna vara så höga som 20-25%, men så höga tror jag inte att de är på en frekvensomriktare.
Det blir väldigt svårt att debattera sakligt när du ena sekunden skriver att invertern kyls av kondensorn, och sedan att den inte behöver någon kylning. Jag lämnar denna debatt tills jag har fakta om hur invertern kyls.Att debattera utifrån dina påståenden är ju helt omöjligt då de ändras för varje nytt inlägg.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52865.msg545343#msg545343
OM nu det 25FOCUS (har inte kollat) skriver stämmer, att det är mot kondensorn det växlas så behöver vi inte diskutera hur varmare brine påverkas, men jag kollade upp det i alla fall, och enligt energimyndigheten så minskar COP med ca 10% om man sänker brine med 5 grader.Alltså ca 2% sämre COP/grad kallare brine.Men så länge man värme kondensorn (framledningen) med 50W så får man ju tillbaks varenda watt värme som spills i invertern, och det är ju huvudsaken för ägaren av värmepumpen, för tillverkarna är nog de där hundradelarna eller tiondelarna som det påverkar COP i tekniska specifikationen viktigast.Samt förstås att invertern inte går för varm.
Uffen, tyristorerna i en inverter blir nog VÄLDIGT varma, så en avkylning mot kondensorn som håller 30-55 grader är nog helt OK jämfört t.ex. med en fläkkyld kylfläns som man hittar i vanliga invertrar.Den värmeeffekt som avgår via gallret är nog försumbar jämför med den som förs över till kondensorn.