Författare Ämne: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?  (läst 2023 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« skrivet: 14 december 2015, 20:22:11 »
Har en nibe 1255 som är inställd på max 40 graders framlednings temperatur ut i radiatorer och märker att den ofta toppar framlednings temperatur upp mot 55 grader. Är det normalt? Kan jag göra nåt åt det?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2015, 21:04:09 »
Det är en varmvattenladdning(ar).

De syns i samma kurva som värmetemperaturen så det kan bli lite missförstånd.
Går du in i en vv kurva (t.ex. vv laddning) så ser du samma toppar.
« Senast ändrad: 14 december 2015, 21:07:50 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« Svar #2 skrivet: 14 december 2015, 21:22:40 »
Varför vissar den då så många toppar mitt på dan när ingen är hemma?
Här vissar den också högre temp på klimat system 1 som ska vara max 40 grader till radiatorer i källare medan klimat system 2 som är golv värme överstiger aldrig 35 grader som är inställd som max temperatur.
Tack

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2015, 21:31:35 »
Hej!
På din andra fråga är svaret att system 2 kan aldrig bli varmare än system 1, system 1 styr värmepumpen och system 2 hämtar värmen från system 1.
Golvvärme borde dessutom klara riktigt kall utetemp på 35-40 °C om det är korrekt dimensionerat.
Men egentligen borde du haft allt kopplat till samma system om du vill ha det svalare i källaren.

Vad gäller varmvattenladdningarna vet jag inte, har du typ VVC eller nått liknande?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« Svar #4 skrivet: 14 december 2015, 21:39:21 »
Nej det är bara pumpen. Ingen extra vvc.
Jag har tvättstuga och hobbyrum i källare och vill helst inte ha för kalt. Kanske kunde man ha kört samma temp till radiatorer som till golvvärme. Men vet inte om jag i framtiden inreder nåt rum nere i källare och då är det bra om man kan ha det lite varmare.
Tack

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« Svar #5 skrivet: 14 december 2015, 21:43:18 »
Konstigt om den kör vv flera gånger när ingen är hemma. Kör en usb loggning 1 dygn så ser man vad vp håller på med.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« Svar #6 skrivet: 15 december 2015, 08:04:10 »
Toppar inte senare versioner upp VV efter en värmekörning? Jag vet att tidiga versioner för 1245 inte gjorde det men har för mig att de stoppat in det i senare versioner. Kanske görs även pÃ¥ 1255 om kompressorn är pÃ¥ väg att stoppas?  Sc:,h
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« Svar #7 skrivet: 15 december 2015, 08:13:59 »
Farsans hade samma toppar och många dagligen (inte ens montören förstod varför då gv inte kräver så hög framledning!!). Jag ökade skillnaden mellan start och stopp för varmvatten till ca 10 grader istället för 4 grader (om ekoläget var start 40 och stopp 44 blev det nu start 36 stop 46). Nu görs vv enbart då det tappas mycket och inga extra toppar.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 hög framlednings temperatur?
« Svar #8 skrivet: 15 december 2015, 08:51:17 »
Även 1255 har toppning av vv men så många vv körningar ska det inte bli i alla fall. Min vp gör vv 1 gång per dygn om inget tappas så det borde gå minst 4 timmar mellan vv toppningarna dagtid när inget förbrukas. Vill man inte ha vv toppning kan man kryssa bort det men jag tycker det är kanon. I loggfilen ser man alla temperaturer mycket bättre än man gör i uplink och vad vp sysslar med så Nibe har en del att jobba med vad det gäller uplink.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!