VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: O1zzon skrivet 28 augusti 2018, 10:48:41

Titel: Avfrostningsproblem ivt 12 jhr-n
Skrivet av: O1zzon skrivet 28 augusti 2018, 10:48:41
Hej har avfostningsproblem på min nordic inverter 12jhr-n, det blir ett tjockt lager med is på lamellerna. Fick tips att mäta upp avfrostningsgivaren som sitter bak på lamellpaketet och har nu gjort det, vart kan jag hitta vilket värde givaren skall ha?
Titel: SV: Avfrostningsproblem ivt 12 jhr-n
Skrivet av: Josth skrivet 28 augusti 2018, 15:00:35
Förmodligen skall utetempgivaren visa ca 4431 ohm vid 25 grader ute och ca 14570 ohm vid 0 grader ute.
Titel: SV: Avfrostningsproblem ivt 12 jhr-n
Skrivet av: O1zzon skrivet 29 augusti 2018, 13:44:23
Förmodligen skall utetempgivaren visa ca 4431 ohm vid 25 grader ute och ca 14570 ohm vid 0 grader ute.

Utetempgivaren är det den som sitter mot lamellerna på baksidan? Min visar 6380ohm vid ca 15 grader ute..
Titel: SV: Avfrostningsproblem ivt 12 jhr-n
Skrivet av: Josth skrivet 29 augusti 2018, 15:14:44
Ja det är utetempgivaren som syns på baksidan lamellerna på värmeväxlaren. Verkar som den visar rätt (utan att jag räknat på det i detalj). Kan också vara fel på tempgivaren till själva värmeväxlaren. Brukar sitta på ett böjt kopparrör nertill på värmeväxlaren på samma sid som kompressorn. Är den fel eller har hoppat ur läge blir det fel på avfrostningen och värmeväxlaren kan bli ett is-paket.
Titel: SV: Avfrostningsproblem ivt 12 jhr-n
Skrivet av: O1zzon skrivet 28 november 2018, 09:31:20
Fortsätter i frågan en stund till innan jag ger upp, pratade med ivt nu i höst och dom sa att jag skulle flytta ut givaren 3cm utåt. Har gjort det nu och verkar funka men känner mig ändå osäker. Den avfrostar men hur ofta ska den göra det?  Ibland blir det som ränder med frost kvar på lamellerna och detta är vid ett par minusgrader. Idag är det 12minus och när jag gick ut i morse så va lammellerna aldeles vita ett par millimeter tjock frost. Kollade vid ca 06.45 höjde tempen från 22 till 24grader och kl 08.45 avfrostade den. Jag har för mig att pumpen har avfrostat betydligt oftare förr i tiden.
Titel: SV: Avfrostningsproblem ivt 12 jhr-n
Skrivet av: electroluxaren skrivet 28 november 2018, 19:29:41
Men då kanske den tidigare avfrostade för ofta?
Titel: SV: Avfrostningsproblem ivt 12 jhr-n
Skrivet av: O1zzon skrivet 29 november 2018, 00:51:06
Men då kanske den tidigare avfrostade för ofta?
Kan vara så, den har gått klanderfritt idag, ingen speciell isbildning på lamellerna så avfrostningen verkar funka så vi kör på ett tag till👍