Författare Ämne: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering  (läst 7816 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« skrivet: 09 januari 2012, 13:06:10 »
Jag har undersökt lite grann hur Regon fungerar (Se min tidigare tråd). För dom som är intresserade så har jag börjat beskriva hårdvaran lite mer i detalj på http://vpwiki.org/ (Klicka dig fram till Rego800 och hårdvarubeskrivningen).

För att kunna prata med hårdvaran och skriva lite program så behöver man några prylar. Jag har detta:
- En BDM-USB adapter* (USBDMLT från http://www.technologicalarts.ca/)
- NoIce debugger för 68HC12
- CodeWarrior Development Studio for S12(X) Microcontrollers. Laddas ner gratis från http://www.freescale.com/

Dokumentation för själva microcontrollern finns här:
http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/9S12DT256_ZIP.zip

*Om du undrar vad BDM är så kan du läsa lite mer här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Background_Debug_Mode_interface
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 14:11:20 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 14:04:42 »
intressant och följes med spänning
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2012, 15:49:19 »
Ett intressant projekt att använda som bas för ett eget styrsystem är FreeRTOS (http://www.freertos.org/).

Btw... Så här ser mitt 'labb' ut. BDM'en har den fördelen att den även strömförsörjer kortet:
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2012, 19:30:07 »
Om nån vill börja leka, men inte vill äventyra det ordinarie värmesystemet så finns det prylar här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45436.0
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2012, 23:10:00 »
prylarna du har. Vad tänker du skiljer dig om man vill göra motsvarande på en thermia / nibe etc
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2012, 23:35:50 »
Jag vet inte vad det sitter för prylar i dom... Har du några högupplösta bilder så kanske jag kan svara...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hridder

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2012, 16:40:13 »
Hej.
Har kompletterat med fler givare på lediga kanaler i REGO800 för läsa mer värden i Statlink.
Hur skall man koppla Di1,Di2 och Di3 i den externa styrboxen för att det skall fungera?
Att bara kortsluta respektive kanal fungerar ej. På Di4 fungerar det att göra så.

Tänkte använda dessa till indikering av elpatronerna i min panna och VVB.

Kan någon som håller på med REGO800 hårdvara hjälpa mig med detta.
HÃ¥kan
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2012, 17:52:57 »
Di1-3 på IOB-kortet är gjorda för att man skall koppla 230V växelpänning till dom.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2012, 21:04:52 »
I Styrlådan (den med display) har du 2 Ai att tillgå på IOB kortet om du behöver (Ai 5 & 6)
DI4 1 använder du redan som tillskottslarm.

I den externa lådan med tillvalskort (den gråa plast lådan utan display) sitter ett OPB kort med en Di ingång (som används till tillskott start) samt 5st Ai som man kan använda till valfria givare (Ai 1-Ai5), här är också enklare att komma åt att koppla.

Det är bara att köpa fler tempgivare antingen direkt från något Bosch ombud eller hos någon rörfirma på nätet
En varmvattengivare går bra att använda (finns bla. här men kolla runt på nätet om det finns till bättre pris)

Beställer du direkt av Bosch så fungerar en temperature sensor 650mm utan molex kontakt artnr:8 718 310 725 0 från en Bosch EHP x AW-2 (Samma som IVT AIR)

Men kan man polla givare med statlink eller kan man se extra givarna direkt?

EDIT: Rättat ingångsnummer på Di
« Senast ändrad: 23 mars 2012, 06:41:41 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad hridder

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2012, 00:37:40 »
Tack för svaren.
Kan fas och nolla på 220V anslutas på respektive plintpar på Di1-3? Det står inte något på kortet var L och N skall anslutas som på andra plintar. Kan ju kosta en del om det blir fel.

Givarna tyckte jag var för dyra på Bosch (350:-/st). Gjorde därför egna.
Köpte lite 6 mm mässingsrör på Wentzell och några 4,7 kohm NTC-motstånd hos Elfa.
Limmade motstånden i röret med smältlim. Kostnad 15:-/st.
Har utnyttjat samtliga kvarvarande lediga Ai och Di för mer mätvärden.

HÃ¥kan 
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2012, 07:02:46 »
Jag är inte säker på om dessa ingångar går att använda till något i dagsläget eftersom det inte verkar finnas stöd i programvaran.(alternativt att dessa ingångar används i IVT X11/X15)

Om man ser hur alla andra ingångar på IOB kortet ligger så borde fasen vara till vänster och nollan till höger
Själv skulle jag nog låta bli att mata 230V in på något jag inte har dokumentation på.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad hridder

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2012, 09:29:36 »
Hur får man tag på sådan dokumentation?
Bosch verkar inte överdrivet villiga att informera om någonting som inte står i användarmanualen tycker jag.
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2012, 09:38:31 »
Så fort jag får loss fingrarna så skall jag lägga upp lite elcheman för korten på vpwiki.org...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hridder

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2012, 10:11:47 »
Något enhetligt sätt har man inte. :-X
På Do har man L till vänster men verkar ha tvärtom på Di.

Har försökt med lite resonemang:
På elschemat för EHP / VP ansluts L till höger skruv på Di2 och Di3.
Di1 verkar bara vara till överkoppling?
På Do4 ligger N på höger skruv. Antar då att Do5 är lika.
Då hämtas N från Do5 höger via Di1 till vänster skruv på Di2.
Spänningen måste vara 220V då Do5 förser kontaktor K1 och dess mjukstart R1 med denna spänning.

Då måste det vara:
N till vänster och L till höger pÃ¥ Di1-3. 220 V  tummenupp

Di4 är mycket enklare då det bara skall vara en slutande kontakt för funktion och för Ai skall bara ett NTC-motstånd anslutas och som kan anslutas i valfri riktning .

Kan resonemanget stämma?
Det blir dyrt att ha fel.
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.

Utloggad hridder

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego800 HÃ¥rdvara och programmering
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2012, 12:17:19 »
Så här bör det vara: tummenupp
Styrkortets Di1-3 har 2 skruvplintar på varje kanal. Dessa är hopkopplade och skall ha L (220V) in för indikering av ex.vis elpatroner i mitt fall. Ingen N används.
Har provat.
Nu gäller det bara att Peter inkluderar detta i programvaran.
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!