Utloggad Katjing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Jag är nybliven andre ägare på en Nibe F750. Den första tiden har mest bestått i att vi har försökt att få pumpen att gå så lite som möjligt, för den förde ett fasligt oväsen redan på ganska låga varv. Nu har dock kompressorfötterna av skitgummi bytts ut mot bättre grejor och pumpen är tyst som en mus! Från att ha varit störande i hela huset gick det till att man kan ha dörren till pumpen öppen.

Att jag lyckades få denna åtgärd genomförd så snabbt är er förtjänst, alla ni som har delat erfarenheter här på forumet, som jag sedan kunnat dra nytta av. Tack!

Nu till problemet: Pumpen går inte som den ska. Jag inbillar mig att detta förvärrats i samband med bytet av fötterna, men jag skulle inte ta gift på det. Jag har inget minne av att kompressorn någonsin gått med särskilt hög frekvens men nu är det verkligen heltokigt. I skrivande stund går kompressorn med 43 Hz, förångaren håller -16.7 grader, hetgasen 107. Avluften helknasiga 8.8 grader Celsius. Luftflödet ca 210 på 149 kvm. -800 gradminuter och 1.5 kW tillsats.

Temperaturen på avluften varierar en del men de senaste två dagarna har jag aldrig sett den bli kallare än ca -2. Kompressorn går oftast i 40-55 Hz och förångar- eller hetgasbegränsar.

Min första förhoppning var att jag hade ett isproblem av guds nåde, men vid avfrostning så kryper temperaturen på förångaren upp ganska så snabbt. Jag gav mig dock inte så lätt, så i går lät jag pumpen gå enbart på tillsats medan jag var på jobbet, ca 8 h. Problemet kvarstår dock.

Några idéer?

En sak jag lagt märke till är att jag hade väldigt dåligt tryck i den vänstra avluftningsventilen nedtill. Ingen luft kom ut, men det kom ut droppar snarare än en stråle. Kan detta på något vis vara relaterat?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Kanske brist på köldmedia och något litet läckage någonstans? En tekniker behöver koppla på manometerstället och mäta samt eventuellt läcksöka.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Verkar ju som om tempgivaren är kass eller har förflyttats från sin ursprungliga position. ...men jag hade testat att uppdatera mjukvaran om det inte är gjort samt att starta om pumpen. Har du luftat alla 4 ventilerna på minst ett par liter vatten var?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det är orimligt med denna skillnad mellan avluft och förångartemp om det inte är brist på köldmedie.
Men det kan vara en av givarna som är kass, kör värmepumpen på bara elpatron en timme och kolla temperaturen på BT16 och BT21.
Men om den begränsar på hetgas eller förångartemp på så låga frekvenser så är det troligast brist på köldmedium.

Den andra grejen, QM20 är för klimatsystemet, stäng av cirkpumpen innan luftning.
Det kan vara undertryck orsakat av hög fart på cirkpumpen som gör att det rinner dåligt.
« Senast ändrad: 16 februari 2017, 19:43:48 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Katjing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Okej, tack för tipsen.

Jag kollade larmloggen nu, för första gången sedan gubbarna var här och fixade oljudet, och den ser ut som följer:

2010-01-01 00:00 Givarfel:BT21
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT20
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT16
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT12
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT6
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT3
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT63
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT1
2010-01-01 00:00 no text
2010-01-01 00:00 fel program

Det är bland det märkligaste jag sett, och känslan är att det inte är något att bry sig om? Eller brände gubbarna alla mina givare när de var här?

Jag ska köra elpatron någon timme och läsa av givarna, men varför visar förångargivaren så låga temperaturer om det är brist på köldmediet? Jag menar, nånting blir ju bevisligen kallt respektive varmt. Är det bara en liten del av förångaren som håller den temperaturen då?

Nu går pumpen på ca 50 Hz, förångarbegränsad, avluften är ca 2 grader och tillskottet är 2 kW.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Ställ in klockan på pumpen så får du mer lättlästa loggar framöver. Nibe har ett supportnummer man kan ringa, jag et inte om man kan ha dragit ut en bunt sladdar när fötter byts.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Jag ska köra elpatron någon timme och läsa av givarna, men varför visar förångargivaren så låga temperaturer om det är brist på köldmediet? Jag menar, nånting blir ju bevisligen kallt respektive varmt. Är det bara en liten del av förångaren som håller den temperaturen då?

Precis med för lite köldmedia så har allt hunnit förångas strax efter expansionsventilen och det blir en låg temperatur där. Just där sitter också givaren för förångaren. Resten av förångaren blir inte kall som den ska och avluftstemperaturen blir inte alls så låg som den borde.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT21
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT20
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT16
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT12
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT6
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT3
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT63
2010-01-01 00:00 Givarfel:BT1
2010-01-01 00:00 no text
2010-01-01 00:00 fel program

Det kan bli en massa givarfel i loggen vid vissa tillfällen tex. när man slår på pumpen. På min F370 betyder det inget.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer. Eluppvärmt spabad. Nibe F370 installerad aug. -11. Köldmedelhaveri -16, påfyllt köldmedium feb-17. Utbyte förångare och kompressor juni-18. Loggas med Loggamera.se

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
lite köldmedia, så får du höga hetgaser, för att kompressorn inte får kylning på suggassidan. du har -16.7 i förångartemp, men den orkar inte kyla luften till mer än 8,8+ tyder också på lite gas, eftersom där inte finns nog energi att ta upp värme från

Utloggad Katjing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det visade sig mycket riktigt vara frågan om brist på köldmedium. När man tog bort fronten och cellplasten så att man såg rören i förångaren så var det extremt tydligt att det endast frostade precis i början (nedre delen) av slingan. Så om det är någon annan som misstänker brist på köldmedium så kan man ju kanske bekräfta det genom att ta en titt där.

Orsaken i mitt fall var en läcka i en lödning någonstans vid kondensorn. Detta är nu lagat och pumpen verkar gå mycket bättre.

Tack för alla svar!

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 135
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Låter som ungefär samma fel som min F370 - för lite köldmedium. En firma gjorde läcksökning på min pump men hittade ingen läcka (troligtvis extremt liten läcka), fyllde på och nu går den som tåget. Såg direkt en skillnad på min totala elräkning för huset.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer. Eluppvärmt spabad. Nibe F370 installerad aug. -11. Köldmedelhaveri -16, påfyllt köldmedium feb-17. Utbyte förångare och kompressor juni-18. Loggas med Loggamera.se

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!