Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej

Jag har nu om 3 dagar haft mitt första år med en värmepump.
Har en Thermia M, den har gått 3665h och 129h vv nu idag.
Installerade även 2st fläktkonvektorer i samma veva, ett i allrummet och det andra i tvättstugan.

Jag har ägnat massvis med timmar här på forumet under detta år och lärt mig väldigt mycket nytt.

Men det är något jag inte blir klok på med flöden och delta osv.
När pumpen installerades var alla element fullt öppna på returen så dom var "kortslutande". Det visade sig efter en massa läsning på forumet här.

Har nu ett delta på ca 4 grader över VP när jag börjar med trimning, läser då på forumet att delta ska vara minst 8 grader över VP och inser då att jag har för lågt. Jag upplever att pumpen gick mycket on/off på ettans växel och gissade då att det är för att returen stiger så snabbt.
Så då började jag att trimma in alla element var för sig, så att dom fick delta t ca 5-8 grader beroende på hur stora elementen är dvs, dom stora jag har gav jag lite högre delta och dom mindre enkelpaneler gav jag lägre delta. Kan tillägga att jag kör kurva 31 på VP.
När jag gjort detta så sänkte jag värmen i huset ca 1.5c totalt. Över VP fick jag nu ett delta på ca 7 grader.

Detta resulterade i att jag fick längre gÃ¥ngtider pÃ¥ VP, men kallare i huset. Och dÃ¥ provade jag att vrida upp CP frÃ¥n min 35% till min 50%. FÃ¥r dÃ¥ mycket längre gÃ¥ngtider och lite varmare i huset MEN dÃ¥ mÃ¥ste VP gÃ¥ pÃ¥ högre växlar för att kunna hÃ¥lla samma framledningstemp. Detta innebär ju att VP börjar dra mer ström och ökar i elförbrukning bÃ¥de pÃ¥ CP och kompressorn. Och detta känns ju helt baklänges gentemot att ha högre flöde, lägre delta och mindre elförbrukning. Pumpen klarar -10 pÃ¥ ettans växel  (ca3kw) med delta ca4 men mÃ¥ste gÃ¥ pÃ¥ 2ans växel (ca5kw) istället om jag kör delta 6-8.

Pratade med min installatör om detta och han säger att jag ska släppa på returskruvarna på elementen så jag får lägre delta över dom och högre flöde dvs kortare gångtider och mer on/off vår/höst, men då får jag ju lägre delta över VPn. Ca 4 grader, och då läser man ju överallt på detta forum att högre delta ger VP bättre COP.

Han säger att min VP in behöver ha ett delta på 8 grader för att den har en annan gas än dom här andra.
Och att det är bättre att ha högre flöde istället. Men är det så?

Så nu behöver jag hjälp att reda ut detta hur jag ska tänka och optimera min värmepump för bästa gång.
Man läser överallt att det är delta 8 man ska eftersträva för att inte VPn ska behöva göra varmare vatten, men hur funkar det? Gäller detta min VP också?

Är mina drift timmar på VP normalt? Hamnar väl på ca 3700h på ett år.

Mina fläktkonvektorer har jag gett delta 3, är detta för lågt?
Har trimmat igÃ¥r/idag igen sÃ¥ elementen har  nu mellan 3-5 delta men att dom är samma temp. SÃ¥ nu idag, är dom mellan 34 - 35.5 t.ex. Stora 34 smÃ¥ 35.5.

Edit, ser nu att jag inte lagt trÃ¥den i Thermia delen. Ifall du tycker den passar bättre där kan du flytta den dit Rickard.  tummenupp

« Senast ändrad: 06 december 2017, 15:03:40 av Inverter 3-12 »

Utloggad Churchill

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 493
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det beror på vilka temperaturer du kör med också.
Att komprimera gas med högre temperatur tar mer effekt. Vilklen är returtemperaturen du ligger på? Det finns ju ne fysisk gräns på 20 grader vid 20 grader innomhus, hur man änn justerar kommer man aldrig under inomhustemperaturen på returen.
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Jag tycker det lÃ¥ter som om pumpen är (för) stor och gÃ¥r som on / off samt liten vattenvolym?  Sc:,h

3665 timmar på ett år låter väldigt lite för att vara en inverter.
En on/off brukade man förr ange ca 3-4000 tim/år som normalt.

Justerar inte Thermia inverter hastigheten själv på vb pumpen?

Justering av delta på radiatorerna / gv bör göras vid svinkyla.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Thermia M ? Jeg finner ingen dokumentasjon på den modellen Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Dersom jeg skal hjelpe deg, må jeg se hvordan din VP er sammenstilt
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Det är nog normalt med ett lägre delta än 7-8 grader på en inverter eftersom den inte går på max effekt hela tiden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej alla,
3665 timmar och mestadels på lägsta växel tyder väl på väldigt få kWh drivenergi för din Inverter M.

Min Inverter L har gått 6171h jun-16 till början dec-17 (181h varmvatten )
Uppskattad årsförbrukning inkl hushållsel 7500 kWh baserat på senaste årsförbrukning.
Ang radiatorer har jag allt fullt öppet, inga termostater. Delta på VP brukar vara ca 7. Har ca 120 liter radiatorvolym.
Delta på kalla sidan låg på drygt 5 i somras men har nu sjunkit till ca 4.
Kör på kurva 36, fast nästan med "golvvärmelutning"
Går on/off ner till ca nollan. I övrigt fabriksinställning på maskinen.

Detta är min första VP, men har bar gott att säga om Invertermaskin så länge varma sidan är rätt anpassad i fråga volym och förmåga att avge effekt.

Mina radiatorer är Purmo Compact 2- och 3-radiga med danfoss RadiCal ventiler.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fortsättning...
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej

Jag har nu om 3 dagar haft mitt första år med en värmepump.

Är mina drift timmar på VP normalt? Hamnar väl på ca 3700h på ett år.


Nu får du ta detta med timmarna med en nypa salt.
Båda du och jag har haft en vinter med en programvara som inte har tillåtit värmepumpen att använda dom lägsta effekterna en stor del av tiden.

Sen kan det så att det finns en ny bugg med drifttiden, men det får framtiden utvisa.

Jag kör inte med 8g i delta på dom lägre effekterna.
Vad jag förstår så behöver inte gasen som vi har i våra pumpar inte dessa 6-8 g som 407 kräver då 410 har en lägre glide.

Jag kan ha fel så rätta mig gärna, då det skulle falla in i mitt egen intresse.


« Senast ändrad: 07 december 2017, 18:33:55 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Vet att Nibe F1255 kör med rätt lågt delta vid låg effekt och den har R407 så det verkar funka där också.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Helt klart Mlöf, den kommer säkert gå fler timmar det kommande året nu när det går bra på lägre bäxlar.
Har nu även installerat en energimätare över VPn.

Men jag förstår inte riktigt detta med flöden och temperaturer. Justerade igår (-24 ute) in alla raditorer så dom stämmer ganska exakt i temp, kallare i sovrum t.ex och varmare i vardagsrum osv och då fick jag ett delta på 6 grader på slingan över nedervåningen.
Sen har mina fläktkonvektorer delta 5 grader.
Detta gav då delta över vpn på 5 grader totalt.

Vad gäller här, skulle jag bespara energi om jag stryper ännu mer så jag får högre delta? Typ 8c. Eller sparar jag mer på att låta returen komma tillbaka varmare så behöver inte VPn värma upp vattnet lika mycket? Dvs som jag har trimmat in nu.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!