Hej, jag håller på med en installation av bergvärmepump (Nibe F1255) och tänkte direkt montera ett tryckexpansionskärl istället för det medföljande öppna i plast.
Jag läser på sida 12 i denna installationshandbok -> https://www.nibe.eu/assets/documents/23300/331701-4.pdf
Att storleken på tryckexpansionskärlet ska vara 4% av köldbärarvolymen.

Jag har en brunn som är borrad 200m djup med 40mm kollektorslang och får det till att slangen innehåller ~1l per meter slang.
Det ger en volym bara i slangen om 400l vilket borde ge mig ett expansionskärl som är 4% x 400 = 16l
Det som kan vara värt att veta är att det kommer installeras frikyla till denna anläggning,
varför jag direkt tänker att jag installerar ett tryckexpansionskärl.
Och då borde nog volymen för frikyla-anläggningen också uppskattas före jag köper expansionskärl.

Ni som är erfarna i denna djungel, stämmer mina beräkningar så jag inte sätter på ett kärl som är i fel storlek?


Tacksam för svar.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Storlek på tryckexpansionskärl vid bergvärme
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2023, 09:39:27 »
Jag har ett 8l kärl till mitt 200m hål och frikyla. Trycket rör sig just inget mellan sommar och vinter.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29398
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Storlek på tryckexpansionskärl vid bergvärme
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2023, 23:06:02 »
Varför vill du ha ett tryckkärl på köldbäraren?
Ska du ha frikyla?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jishi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 129
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Storlek på tryckexpansionskärl vid bergvärme
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2023, 08:44:20 »
Är väl ingen skillnad egentligen mot det medföljande eller ett tryckexpansionskärl i hur mycket volym det behöver ha. Det som medföljer är väl på 4.5l, så allt över det borde nog räcka med råge.

Jag har 100m och frikyla med två konvektorer. Med rör och batterier så är det kanske 10l extra vätska. Har ett 8l expansionskärl och jag kan se nålen rörs sig marginellt mellan att anläggningen stått still och den sen gör varmvatten.

Har sett en annan anläggning som har 300m borrhål, och den har ett väldigt litet expansionskärl (6-8l gissningsvis, minns inte exakt). Verkar inte vara nåt problem. 4% låter som en extrem överdimensionering. Majoriteten av vätskan i hålet kommer aldrig variera mer än 5-10 grader worst case och man kan säkert räkna på hur volymen påverkas av det.
NIBE F1226-8 Cu, 100m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!