Kompressor fasföljdfel
« skrivet: 09 januari 2016, 09:35:56 »
Inte får man vara glad länge
Kompressor fasföljdfel larm reset kommer upp, vad kan det vara ? :(
Stänger av och på strömbrytare, larm försvinner. fläkt går igång enligt markerad ruta kompr går igång efter ca 7sek enligt ruta men den går ej igång där ute. Larmet kommer igen efter ca 45sek, då stod hetgas på 35gr utan att ha rört sig.
Testar att köra igång kompressor manuellt,, går ut, kompressor går ej. Vad
« Senast ändrad: 09 januari 2016, 09:44:26 av marikard »
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kompressor fasföljdfel
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 09:51:26 »
Har fasföljden ändrats sedan du installerade maskinen?  Kan du ...i testsyfte...ändra fasföljden själv utan hjälp?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Kompressor fasföljdfel
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 09:56:04 »
Brummar det i kompressorn men den startar inte, eller är den absolut tyst tills värmepumpen larmar för fasföljdsfel?

Kolla att du har spänning på alla faser - mät inte bara från respektive fas till nollan utan mät även mellan faserna för att förvissa dig om att alla tre huvudspänningarna är ca 400 V.
Möjliga felorsaker är t ex säkringar, lösa kablar i plintar, brända kontakter i kompressorkontaktorn, fel i ev mjukstart.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressor fasföljdfel
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2016, 10:10:58 »
Bytte utedel för en månad sen till en Nibe 2030. Inner delen är CTC ecoair 7,9 har gått felfritt å inget är ändrat.
Kompressor går inte alls igång, tyst,. Funderade på säkring i utedel Nibe.
Skev fel, fläkt går ej igång Kompressor vet jag ej förmodligen inte.
« Senast ändrad: 09 januari 2016, 10:21:56 av marikard »
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kompressor fasföljdfel
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2016, 11:12:43 »
Bytte utedel för en månad sen till en Nibe 2030. Inner delen är CTC ecoair 7,9 har gått felfritt å inget är ändrat.

EcoAir inne ??????
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressor fasföljdfel
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2016, 11:36:18 »
Ja erp
Från en tidigare tråd...
"Ja den går bra, Nibe mot CTC. Allt är som det skall.
Han satte dit en laddpump, gjorde något som gör att kompressorn går som den skall.
Å sen har den ju sitt gamla styrkort, går bra.
Jag ringde CTC och hörde om det går att koppla in en Nibe utan några tillbehör å svaret blev,
Kan jag inte svara på, mycket luddigt. Ja de kan ju inte säga att det är inga problem.
Däremot frågade jag om jag köpte en CTC vp så måste man extra styrkort. Tack för den.
Tack än en gÃ¥ng alla.   tummenupp
49320kr fick jag betala för Niben med arbete Ã¥ allt med rotavdrag, sÃ¥ hoppas vi pÃ¥ 14Ã¥rs problemfria Ã¥r 
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

näsvis

  • Gäst
näsvis
SV: Kompressor fasföljdfel
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2016, 11:41:57 »
Hej.

Ditt problem verkar vara att du har placerat utomhusdelen inomhus...kanske har du två utomhusdelar ??


Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressor fasföljdfel
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2016, 11:58:25 »
Haha, ja sÃ¥ är det nog. Fyttar ut den Ã¥ ser om det funkar  ::)
Naturligtvis så skall det vara CTC VP
« Senast ändrad: 10 januari 2016, 08:58:08 av marikard »
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad mucho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor fasföljdfel
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2016, 13:00:17 »
Funkar kompressorvärmen? Min värmekabel är trasig och ifjol så fick jag något vätskelås i kompressorn när jag slog av den i kyla.
Vilket fick till följd att den löste ut på motorskyddet efter några sekunder vid startförsök.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressor fasföljdfel
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2016, 15:14:09 »
Behövs mer elmaterial. Utedelen skall starta 20 minuter innan VP, men vp går igång direkt efter strömbrytarpåslag, därav att utedel inte går igång. Kan nämnas att det varit strömavbrott.
Killen startade upp Niben så nu går den igen å skall fixa det andra senare.
Har med styrkorten att göra, men det går att fixa. Vart en ändring på Nibe 2030 från den tidigare modellen.
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!