Jag märkte det var lite kallt inne. Kollade då på värmepumpens meny och såg att utegivaren visade 9,4 plusgrader men riktig yttertemperaturvar ca 4 plus.
Jag kollade utegivaren som har funkat i8 år. Sladdar satt i jag hade värmt upp givaren när jag var ute och kollade, så den visade 12 grader ,en gick snabbt ner till de ursprungliga 9,4 grader.
Är det fel på utegivaren eller något fel på kretskort eller mjukvara i värmepumpen, en Nibe 1235
-
Just den här orstiden kan det ofta kännas lite kallare inne, men annars är det inte ovanligt att tempgivaren kan ta lite värme från väggen om den är dåligt isolerad.
Prova sätt distanser mellan vägg och kapslingen så kanske det blir bättre.
Du kan också prova dra plintarna lite, om det är nåt glapp.
-
Det kanske går att kalibrera givaren i VP?
-
Jag har kollat att kablar sitter fast på alla plintar..
Kan det vara själva kabeln mellan givare och värmepump som är problemet.
Finns tyvärr ingen kalibreringsmöjlighet för givaren. Givaren verkar vara en enkel kropp som reagerar på temperaturen. Så kanske man ska byta givarkropen?
-
Prova sätta distanser mellan givaren och väggen som Rickard föreslog.
Jag satte två muttrar mellan givarboxen och väggen, så det är ca 1cm mellan dom. Känns som att det funkar bättre.
-
Nibe har jag för mig har ett relativt högohmigt NTC-motstånd som utetempgivare. Om det uppstår krypströmmar t ex pga fukt i utegivaren eller någon dålig kabelskarv, så leder det till att värmepumpen visar en högre temperatur än den verkliga.
Om man lyckas ta reda på data för givaren så kan man prova att koppla in olika fasta motstånd istället för givaren (dels direkt på plinten i värmepumpen och dels via befintlig givarkabel) och se om värmepumpen visar förväntad temperatur, för att avgöra om felet ligger i givare, kablage eller styrkort.
-
Finns tyvärr ingen kalibreringsmöjlighet för givaren. Givaren verkar vara en enkel kropp som reagerar på temperaturen. Så kanske man ska byta givarkropen?
Kalibreringen gör man i styrdatorn. Men börja med att utesluta andra felkällor. Ett sätt är att tillfälligt byta plats på kablarna för inne- och utegivaren och se om du får samma värden.
-
Utegivaren sitter med distans från husväggen.
Jag har bara utegivare, så kan inte kolla genom att kasta om kablar.
Men det kanske är något fel i givare eller givarkabel. Jag skall köpa ny givare, det är ju inte så dyrt. Sista är att låta kolla styrkortet.
Tur att man kan kompensera genom att förskjuta värmekurvan uppåt.
Hursomhelst, Niben har funkat klockrent i 8 år, så man får inte klaga.
-
Ok, men du kan testa att koppla den där innegivaren skall sitta och se vad datorn tycker att det är för innetemp. Visar den samma så är det iallafall inget fel på själva datorn.
-
På en 8 år gammal Nibe borde det väl gå justera vad givaren visar? det går i alla fall på min 15 år gamla pump.
Annars är det som du säger inte så dyrt att byta, det händer att Nibe skickar ut nya gratis, prova ring deras supportnummer.