Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Berka1 skrivet 10 februari 2011, 19:49:17
-
Nu har äntligen hamnat rätt. Efter 4 instrypningar av radiatorerna, lärde jag mig mitt system och en jä....... massa timmar.
Försök 1 öppnade alla strypningar för fullt, började strypa vissa dif. då 1 ºC sprang rund som ett skollat troll i 3 h, slutade med att dem flesta hade en dif. på 8 ºC.
Resultat av detta cp gick i stort för fullt och ljud i systemet, och ibland kunnde inte cp få ner dif. till 8 ºC.
Försök 2 & 3 gjorde samma sak som ovan men med lite mindre dif, resultat samma fenomen fast lite mindre men ej nöjd.
Försök 4 gjorde samma som tidigare, men hade sten koll på displayen och cp:s hastighet stryp ner till den visade en dif. på 8 ºC vid cp hastighet på 60(60%).
Resultat vissa större radiatorer har lite större dif. 9-11 och vissa mindre 4-5 men summan blir 8. Under drift så har optimum chans att reglera cp:n den går typ mellan 50-90 den högre farten när hgw:n kör och systemet är nu i stort sett ljudlöst, jag slog av hgw under justeringen av radiatorerna så att jag kunde få samma resultat hela tiden.
Jag vet att många förespråkar att alla rad. skall ligga kring 8, men det kanske inte passar alla system.
Så kanske hjälper det någon som springer runt och försöker justera sina rad.
Igår kväll när det var 9-10 ºC kallt ute, si vp:n bekänna färg och den klarade detta galant utan tillskott har 21,5 ºC inne vad jag såg så tror jag att den klarar det även till 12-13 ºC. ;)
-
Bra jobbat! Funkar värmekomforten bra i alla rum?
-
Tackar!
Värmen fungerar utmärkt i alla rum, innegivaren är kanon har kurva 39 och rum 4 för innegivaren.
Nu när det blåser snöstorm så är temp. jämn och fin, tidigare när jag hade elpanna med bara utegivare så var det hopplöst när det blåste mycket ute.
-
Labold!
Jag vill passa på att tacka dig, för din "envishet" om radiator effekten kontra vp;n och dess vattenvolym samt volymtank,
Nu när man har detta live så fattar man sammanhanget betydligt bättre, utan volymtank hade jag haft många start/stopp
nu har jag ca: 17 st vid en utetemp på 0 ºC samt så tror jag att jag med mitt system får en bättre komfort då cp:n pumpar med 30%
från volymtanken vid vp stopp.
Tusen tack (gäller även er andra som kommit med kloka råd)
Berka1
-
Thumbsup
-
Hur funkar en optimum när kompressorn står går cp långsammare då Sc:,h
-
Japp Smurfen den går ner på 30 procent vid kompressorstopp.
-
"Nu har äntligen hamnat rätt. Efter 4 instrypningar av radiatorerna, lärde jag mig mitt system och en jä....... massa timmar."
Vem har sagt att det skulle vara enkelt?
Lycka till!
.
-
Japp Smurfen den går ner på 30 procent vid kompressorstopp.
Är det ställbart hur många % den ska gå på vid kompressor stopp eller är det 30% som gäller.
-
standard är 30, men jag tror att man kan ändra detta.
-
Japp det kan ändras här:
Servicemeny/Optimum/Min. flöde cirk
Det står som standard på 30% pumphastighet men kan ställas mellan 30 och 100%.
-
Japp det kan ändras här:
Servicemeny/Optimum/Min. flöde cirk
Det står som standard på 30% pumphastighet men kan ställas mellan 30 och 100%.
Thumbsup
-
Men ni ska inte höja Min-flöde så högt att det blir mer än vad regleringen vill för att hålla cirk.diff... Thumbsup
Om man nu vill höja.
-
Har svårt att se varför man skulle vilja höja?
-
En liten fråga!
Jag märkte att kb dif. var 4 under sista senaste körningen och kb pumpen gick hela tiden på 100, så jag tänkte kolla filtret sagt och gjort stängde av vp och tog bort frigoliten då såg jag att påfyllnads kopplet var monterat upp och ner (tvärt om vad dem skriver i service manualen för att man skall minimera att få in luft i systemet) tog ut filtret spolade bort lite svarta prickar det kom ut lite brine på golvet då. Jag skall ha slut besiktning på måndag, skall man acceptera detta
eller skall be dem att justera det!
-
En liten fråga!
Jag märkte att kb dif. var 4 under sista senaste körningen och kb pumpen gick hela tiden på 100, så jag tänkte kolla filtret sagt och gjort stängde av vp och tog bort frigoliten då såg jag att påfyllnads kopplet var monterat upp och ner (tvärt om vad dem skriver i service manualen för att man skall minimera att få in luft i systemet) tog ut filtret spolade bort lite svarta prickar det kom ut lite brine på golvet då. Jag skall ha slut besiktning på måndag, skall man acceptera detta
eller skall be dem att justera det!
Har du provat att tvångsköra kb-cp under kompressorstopp? Gör det så du vet att det inte är givarfel. De ska efter ett par minuter visa samma temp.
-
det verkar ok. nu kb in 2 och ut -1 kp pumpem 66, så har kb tempen sett ut hela natten då vp körde konstant hastighet på pumpen ökand (måste sova lite) ;)
-
Har svårt att se varför man skulle vilja höja?
Kan va nått element som inte blir varmt.
-
Har svårt att se varför man skulle vilja höja?
Kan va nått element som inte blir varmt.
Ja så kanske det kan vara. Men om elemntet inte får något flöde under kompressorstopp så får det troligen för lite flöde även när cp gasar på under en värmecykel. Känns som att en generell höjning av "ekonomiläget" är fel väg att gå då, det bör man snarare lösa med en lätt instrypning av övriga raddar.
-
Har svårt att se varför man skulle vilja höja?
Kan va nått element som inte blir varmt.
Ja så kanske det kan vara. Men om elemntet inte får något flöde under kompressorstopp så får det troligen för lite flöde även när cp gasar på under en värmecykel. Känns som att en generell höjning av "ekonomiläget" är fel väg att gå då, det bör man snarare lösa med en lätt instrypning av övriga raddar.
Har inte ägnat nån tid till att justera cp vid kompressor stopp på min vp Ställde den 10% under drift läget. kanske ska prova att sänka mera men ville vänta tills jag fått till en bra kurva och det har varit så kallt hittils så kompressorn gått rätt mycket så kostnaden för cp har varit liten.