Titel: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Zenon skrivet 12 oktober 2013, 08:34:45
Tycker det låter lite högt, har bergvärme.
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Per Lu skrivet 12 oktober 2013, 08:42:22
Hur var det förra året?
Är alla elementkranar öppna?
Blir det för varmt inne?
Fungerar cirkulationspumpen som den skall? Tex rätt hastighet inställd?
Har du kollat så att inte filtret/silen är igensatt?

Per L
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Zenon skrivet 12 oktober 2013, 08:48:55
Typ inget element i källaren är på, förra året hade jag inte bergvärme utan pelletspanna, den skickade ut 72 grader vid -20.
Pumpen installerades för 1 månad sedan. Håller 20 grader inne.
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Fuzz skrivet 12 oktober 2013, 08:51:24
Har du bytt något annat t ex rör eller radiatorer i huset sedan bergvärmen installerades?
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Zenon skrivet 12 oktober 2013, 08:55:24
nepp;:P
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Fuzz skrivet 12 oktober 2013, 09:17:44
Kan det vara så att du har 80/60 system? Jag hade med mina gamla radiatorer/element som var anpassade för oljepanna ca 50  °C i framledning vid 0 °C ute. Har du inte gjort något annat med värmesystemet så är risken att huset fortfarande "vill ha" 72 °C framledning vid -20.
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 oktober 2013, 09:37:19
Vilken vp har du ? finns nog risk för att den inte klarar att ge tillräckligt varmt vatten som du behöver om det inte går att justera om radiatorerna men det är troligtvis redan högt flöde i dom beroende på hur vp är inkopplad har du extern cp till radiatorerna ? extra tank ?
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Zenon skrivet 12 oktober 2013, 09:48:08
nibe 1245, extern tank, har ingen extern cp,vad menar du med 80/60?
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 12 oktober 2013, 10:36:41
Högtemperatursystem: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0)

Extern tank som serie eller arbetstank?
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Zenon skrivet 12 oktober 2013, 10:39:29
inte acu, som typ "Ett element" för att få jämnare kurvor på pumpen ifall jag väljer att ha alla element i källaren av.
Joo självklart har jag ett högtempsystem, men det var väl 90% av alla som skaffar bergvärme;P
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 12 oktober 2013, 10:44:20
Högtemperatursystem
Uppvärmningssystem vars radiatorer behöver en arbetstemperatur på mer än 55 grader vid den dimensionerande utetemperaturen  (DUT).
Benämndes förr 80-60 system, 80 grader fram vid DUT och 60 grader på returen.. Har man en sån värmeanläggning måste det undersökas noga om den är lämplig/möjlig att konvertera till värmepumpsanläggning!
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Fuzz skrivet 12 oktober 2013, 12:50:29

Joo självklart har jag ett högtempsystem, men det var väl 90% av alla som skaffar bergvärme;P

Tror att många har högtempsytem INNAN bergvärmeinstallationen. Tror att de flesta byter till större radiatorer som behöver lägre framledningstemp EFTER att de installerat bergvärme. Jag eldar med pellets och byter nu ut för små radiatorer till större för att sedan kunna installera värmepump
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 oktober 2013, 15:17:56
Försök att kolla hur mycket tempen skiljer mellan in ut på radiatorerna så att det skiljer minst 5 grader men inte mer än 10 grader på nån radiator. 1245 klarar 65 grader med enbart kompressorn och 70 grader med hjälp av elpatron men returen får inte gå över 58 grader för då stoppar kompressorn och då kommer enbart elpatron användas.
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Zenon skrivet 12 oktober 2013, 16:06:50
okok, så tipset är att byta till större? alternativt flera radiatorer?, lr byta till dubbelradiga på dom få ställen som jag har enrads? Lr kanske skaffa radiator fläktar som man har under dom?
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 oktober 2013, 17:11:13
Jag skulle justera in radiatorerna först se i vilka rum det ev blir kallt och ev byta radiatorer där det kan tex gå att flytta om befintliga stora raddar till rum som har små så behöver du inte köpa alla nya. Du har väl termostaterna fullt öppen ?
Titel: SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
Skrivet av: Fuzz skrivet 12 oktober 2013, 17:58:41
Har ett enkelradigt element som levererar 381watt (klent) vid DT30 (50 °C framtemp, 20  °C rumstemp). Hade den varit dubbelradig hade den levererat 568 watt istället. Börja mät lite hemma och titta i tabellen nedanför så kommer du snabbt se vilka radiatorer du kommer behöva byta.

http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/assets/documents/produktp%C3%A4rm/flik%202%20-%20mp-rot%20panelradiator/2-2-%20lrab_mp%20folder.pdf (http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/assets/documents/produktp%C3%A4rm/flik%202%20-%20mp-rot%20panelradiator/2-2-%20lrab_mp%20folder.pdf)