Skrivet av: julleb
« skrivet: 24 januari 2018, 17:56:02 »

Vilket skydd  :)
Jag som har en Daikin kanske får flytta in den i ett kalla garage , det vore nått :)
Skrivet av: Karis
« skrivet: 24 januari 2018, 17:07:05 »

Ja helt sanslöst!  Man tror knappt att det är sant! :-\ >:(
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 24 januari 2018, 17:03:00 »

@Karis,

Den typen av skydd du visar på bilden är naturligtvis inte bra (din första bild) , även om jag har sett sämre (tro mig)
Om du dock tar ett bra kvalitetsskydd så påverkas effekten mindre än vad SP kan mäta (mättolerans) så var det med det första skyddet som Ahlsell tog fram en gång i tiden (tillverkas av Eden Wood)
Men nu kan vi få skratta lite mer, vad tycker ni om detta skydd:
Skrivet av: Karis
« skrivet: 24 januari 2018, 17:00:47 »

Här däremot ett exempel på en som verkar ha förstått va jag menar att man inte skall ha någon grind framför pumpen utan att det skall vara fritt utblås där. Bra jobbat tycker jag. Ursäkta för den lite dåliga skärpan här!
Skrivet av: Karis
« skrivet: 24 januari 2018, 16:57:00 »

Jaså din pump har aldrig någonsin gått kortare tid än 3 timmar mellan avfrostningarna oavsett väderlek, luftfuktighet och utetemperatur?? Ja då får ja väl säga grattis wofflan för då är du den enda människan i hela världen med den enda Daikin-pumpen i hela världen som har såna förmånliga avfrostningstider. Det där tror jag inte ens mr Daikin här på forumet köper du även om han skulle behöva lite uppmuntran, sanningen är de klart att du far med osanning utan dess like här wofflan, antingen ljuger du för oss alla här helt medvetet eller också har du ingen som helst aning om hur din pump fungerar i verkligheten och allra minst när det gäller pumpens avfrostningar.
Ett tag trodde jag att poletterna skulle trilla ned på dig men när man såg ditt svar så förstår man att det finns inga poletter som kan trilla ned där, helt tomt mellan öronen alltså.
Orkar inte förklara mer för dig men bifogar några länkar som beskriver lite över bl.a pumpars funktion mm ev för andra på forumet som kan vara intresserade.
https://blogg.ivt.se/energispararen/var-ska-man-placera-luftvarmepumpens-utedel
http://www.huskomfort.se/varmepump/

Här ett annat exempel på ett idiotiskt grindbygge av hemmabygge-karaktär, antagligen i syfte att dölja pumpen. Där är det väl säkert minst mellan ca 55-65% av luften som recirkulerar tillbaka till pumpens baksida med minskad effektivitet som följd.
 
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 14 januari 2018, 17:40:15 »

Karis tycker att du talar emot dig själv när det gäller skyddet, om skyddet skulle göra att pumpen går längre utan att avfrosta så måste det betyda att det fungerar bra, min pump har aldrig oavsett väder gått under 3 timmar utan att avfrosta även ner till minus 16 grader som vi haft här,
Såg att du skrev detta som inlägg
Och riktigt bekymmersamt blir det mellan ca 98-100% för då kommer även Toshiba ned mellan ca 30-40 minuters mellanrum mellan avfrostningarna, detta gör att pumparna får jobba extra hårt mellan avfrostningarna för att upprätthålla innetempen vilket gör att påfrostningen ökar ännu mer och man kommer in i en ond cirkel.
Detta innebär att du skulle köpa ett sånt skydd med så skulle kanske din pump gå mer än 30 minuter
Måste ju vara kass med en pump som avfrostar så ofta
Min pump ligger som lägst på 285 vatt nu är det som jag skrev -2 och 95 procent luftfuktighet och pumpen tar nu 488 vatt
Så skyddet fungerar super, den som kom på detta borde ha nobelpriset.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 14 januari 2018, 17:26:43 »

Ja du, den enligt dej s.k experten kari har väl talat om för dig minst 3 ggr tidigare tror jag att du skall plocka bort den där gallergrinden framför pumpens utblås, men behåll gärna taket och sidorna om du vill. Skönt att du börjar förstå att budskapet och att poletten har börjat trilla ned även om det tog lång tid tycker jag.
Sen vet jag inte med vilken rätt du tar dig här på forumet att man bara skulle få uttala sig om sitt eget märke, jag kan väl säga dig att jag känner väl till de flesta av de förekommande pumpfabrikaten på marknaden, dock inte spec när det gäller Daikins pumpar skall jag erkänna. Det beror på att de har varit rätt ointressanta för min del därför att de bl.a historiskt sett har varit kända för att ha väldigt höga minsta värmeavgivningar på mellan ca 1,4 – 1,7 kw, och det är fullständigt oacceptabelt anser jag för en inverterpump.
Sen kan jag inte direkt påminna mig om att jag någonsin har kommenterat något om din Dakinpump wofflan, utan det är endast det där idiotiska gallergrinden framför pumpen som jag har kommenterat, och det är lika illa vilken pump det än sitter framför.
F.ö är jag riktigt glad för att du är helt nöjd med din Daikinpump, det kan behövas även lite positiv feed back här för Daikins pumpar med tanke på alla de negativa inlägg och missbelåtna kunder som har haglat in här på forumet på senare tid.
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 14 januari 2018, 16:38:46 »

Ha ha nu är den så kallade experten Karis i gång igen om mitt skydd
Man kanske skulle ta bort oginalskyddet framför fläkten också så luften kan cirkulera ännu bättre eller vad säger den så kallade experten Karis om detta
Som jag skrev tidigare håll dig till forumet om ditt eget märke i stället för att hålla på och klaga på andra hela tiden.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 14 januari 2018, 15:18:54 »

Väldigt vad tågråttan och Karis ska klaga på daikin hela tiden
Här är det nu minus 2 grader 95 procent luftfuktighet och min daikin avfrostar efter 6 timmar trots mitt idiotiska värmepumpsskydd enligt Karis
Tycker att ni kan hålla er till forumet på era egna maskiner istället för att hålla på att klaga på daikin hela tiden
Ja det är väl inget att undra på varför du kan ha lite längre tider mellan pumpens avfrostningar, du har ju det där idiotiska värmepumpsskyddet som gör att du tar bara knappt hälften av utomhusluften vid pumpens drift. Den andra halvan av luften recirkulerar tillbaka till pumpens baksida igen och där du då redan har tagit både värmen och fukten ur den luften vilket innebär att du självklart får mindre påfrostning och därmed färre avfrostningar. Ta gärna bort den där idiotiska framsidan av fängelsegallret så att pumpen får ett fritt utblås ivf, har väl aldrig någonsin sett att man skulle behöva ha ett gallerhinder för pumparnas framsida, det är ju så dumt så den som har hittat på detta borde spärras in.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 14 januari 2018, 15:04:46 »

I mitt fall hade det nog inte spelat någon roll vilket pump jag haft med den luftfuktighet och snabbt stigande temperatur,  träden blev full i rimfrosten på bara någon timme. Det jag menar, tror det är svårt att få en värmepump att fungera perfekt i alla väderlekar med dom olika förhållanden som kan råda runt om i landet.
Skrivet av: wofflan
« skrivet: 14 januari 2018, 14:09:11 »

Väldigt vad tågråttan och Karis ska klaga på daikin hela tiden
Här är det nu minus 2 grader 95 procent luftfuktighet och min daikin avfrostar efter 6 timmar trots mitt idiotiska värmepumpsskydd enligt Karis
Tycker att ni kan hålla er till forumet på era egna maskiner istället för att hålla på att klaga på daikin hela tiden
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 14 januari 2018, 13:26:36 »

Jag är helt säker på att den avfrostade ;) När jag eldar står den stilla givetvis men allt eftersom
kakelugnen svalnar går pumpen lite då och då men väldigt korta perioder. Tänkte att som Josth påpekar, har det gått väldigt länge sedan den avfrostade kanske den gör en oavsett om det behövs eller ej. Den som jag tror kan svara på detta är Daikin_ .

Jag såg att Mr Daikin högg omg på mitt svar istället för att svara dig. Sc:,h
Jag stör mig så satans mycket på när man ska försöka smutskasta andras fabrikat istället för att fokusera på sina egna fel och brister, vet inte om han gör så för att försöka flytta fokus ifrån deras egna problem. 

Mr Daikin borde lätt kunna svarat på din fundering eftersom han på någon timme vet exakt hur en Mitsubishi avfrostar och fungerar, medans Daikins egna fabrikat verkar kunskapsbristen vara större på.   

Det vore kul att veta hur testerna går till, att det är en oberoende testlabb bevisar egentligen ingenting om maskinerna tillhandahålls direkt från leverantören för då är risken att det är upphottade maskiner som testas. Testerna från KVI var det hårfint att deras flaggskepp ens hade en besparing, iallafall inte där 2/3 av befolkningen bor, jämfört med 4 andra fabrikat. Fast det är ju inte Dakins fel att Mitsubishi inte var med i testet. dontknow
 
http://www.bast-i-test.se/tester_pa_basta/luftvarmepumpar.html

Min FH35 avfrostade igår efter 2½ timme, avfrostningen var i exakt 4½ minut och utomhustemperaturen var -1, om det fanns is på lamellerna får vi fråga Daikin om. ;)

Du ser vad konstigt det kan vara, på morgonen -19 luftfuktighet 87% gångtid ca 2tim, eftermiddag tempen steg till - 10 luftfuktighet 94% gångtid ca 30min. Inställt börvärde 25
Så smutskastar Mr Daikin Mitsubishi med att den avfrostar var 45 minut när det ändå är 50% längre drifttid än deras egna.  :o

E9:an jag hoppas du får svar på din fråga och att Mr Daikin lägger fokus på rätt ställe. tummenupp
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 13 januari 2018, 19:41:26 »

Min polar 2 har aldrig klyddat heller, den går långa tider mellan avfrostningar, flera timmar och ibland hela dagar. Min Sanyo går däremot 40 min och frostar av i 15 min nu runt 0,  kan nästan ställa klockan efter den :)
Man tycker ju att på de nya maskiner som säljs idag skulle detta vara löst och ett ickeproblem.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2018, 19:06:42 »

Ja min Toshiba har under tretton år aldrig krånglat med avfrostningar, behovsstyrning som fungerar. Går många timmar vid kallt och lägre luftfuktighet innan den avfrostar. Har aldrig byggt is helller.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 13 januari 2018, 18:57:04 »

Ja luftfuktigheten har verkligen stor betydelse för pumparnas avfrostning, jag har själv en vädermätare så jag kan se bl.a utetemp, luftfuktighet mm och när man hamnar på ca 90 % eller lägre så vet man att pumpen går jämnt och fint i långa långa perioder. Det är ju en viss skillnad på 87% och 94% i ditt fall där men jag tycker väl kanske att skillnaden i gångtid är lite väl stor där. I mitt fall så börjar bekymren vid ca 95-97% i luftfuktighet för då går pumpen mellan ca 60-75 minuter mellan avfrostningarna. Och riktigt bekymmersamt blir det mellan ca 98-100% för då kommer även Toshiba ned mellan ca 30-40 minuters mellanrum mellan avfrostningarna, detta gör att pumparna får jobba extra hårt mellan avfrostningarna för att upprätthålla innetempen vilket gör att påfrostningen ökar ännu mer och man kommer in i en ond cirkel.
Vilken väderstation kör du med, jag använder Netatmo hur exakt den är vet jag inte.
Skrivet av: E9:an
« skrivet: 13 januari 2018, 18:49:25 »

Jag är helt säker på att den avfrostade ;) När jag eldar står den stilla givetvis men allt eftersom
kakelugnen svalnar går pumpen lite då och då men väldigt korta perioder. Tänkte att som Josth påpekar, har det gått väldigt länge sedan den avfrostade kanske den gör en oavsett om det behövs eller ej. Den som jag tror kan svara på detta är Daikin_ .
Skrivet av: Karis
« skrivet: 13 januari 2018, 18:45:19 »

Du ser vad konstigt det kan vara, på morgonen -19 luftfuktighet 87% gångtid ca 2tim, eftermiddag tempen steg till - 10 luftfuktighet 94% gångtid ca 30min. Inställt börvärde 25
Ja luftfuktigheten har verkligen stor betydelse för pumparnas avfrostning, jag har själv en vädermätare så jag kan se bl.a utetemp, luftfuktighet mm och när man hamnar på ca 90 % eller lägre så vet man att pumpen går jämnt och fint i långa långa perioder. Det är ju en viss skillnad på 87% och 94% i ditt fall där men jag tycker väl kanske att skillnaden i gångtid är lite väl stor där. I mitt fall så börjar bekymren vid ca 95-97% i luftfuktighet för då går pumpen mellan ca 60-75 minuter mellan avfrostningarna. Och riktigt bekymmersamt blir det mellan ca 98-100% för då kommer även Toshiba ned mellan ca 30-40 minuters mellanrum mellan avfrostningarna, detta gör att pumparna får jobba extra hårt mellan avfrostningarna för att upprätthålla innetempen vilket gör att påfrostningen ökar ännu mer och man kommer in i en ond cirkel.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 januari 2018, 18:40:02 »

-> E9:an - Det brukar stå i "Service manual" vilka kriterierna för avfrostning är. Försök få tag på den för din modell. Har sett på andra fabrikat och nu lite äldre modeller att de avfrostar efter t.ex. två timmar oavsett andra kriterier om det är under 3 grader ute och liknande.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 13 januari 2018, 18:31:45 »

Pumpen skall absolut inte behöva avfrosta för att du eldar i kakelugnen, när du eldar så innebär det att pumpen går ned i off-läge och du skjuter därmed upp avfrostningarna istället. Är du verkligen säker på att pumpen har avfrostat när du har kollat så att den inte bara kör sin ordinarie uppstartsprocedur??
Skrivet av: E9:an
« skrivet: 13 januari 2018, 18:19:27 »

Min pump är från hösten 2016 men driftsattes i november 2017. Vet inte om den behöver någon uppdatering av mjukvara. Vad jag läst var det tidigare modeller av Caldo X25 som behövde det. Min fråga gällde ju varför den avfrostade fastän utedelen var helt fri från is. Och om det beror på att den går så lite pga att jag eldar i min kakelugn.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 13 januari 2018, 18:15:43 »

Du ser vad konstigt det kan vara, på morgonen -19 luftfuktighet 87% gångtid ca 2tim, eftermiddag tempen steg till - 10 luftfuktighet 94% gångtid ca 30min. Inställt börvärde 25
Skrivet av: Karis
« skrivet: 13 januari 2018, 18:07:14 »

Det finns nog ingen tillverkare som har en perfekt avfrostningslogik, det måste vara svårt att tillverka en pump som fungerar perfekt i hela Sverige med dom olika förutsättningar som finns.
Jodå det finns, men de är väl lätt räknade kanske, tillverkaren stavas Toshiba, och det är inget direkt nytt för dem heller direkt. Har själv en Toshiba RAS 13 från 2007, och den har fortfarande inte avfrostat idag på nu drygt 8 timmars drift med en utetemp idag på mellan ca 1,5-3 minusgrader och en samtidig luftfuktighet ute på ca 80%.
Skrivet av: Bruces
« skrivet: 13 januari 2018, 17:59:07 »

Jonne 88.
Kapar tråden lite.
Har du fått den uppdatering som gjordes på caldo x pumparna?

Efter ha läst lite om fler som har problem med avfrostningarna så testade jag det.

Ställde upp från 20 ,som jag alltid kör på , till 21 ökade fläkten från 3 till 4 man skulle egentligen kunna köra 5an men sitter i vardagsrummet.. :o ställde utblåset rakt ut i stället för halvt ner.
Pumpen sitter ca 7m från dörröppning sen halvtrapp till övervåning (suteräng).

-18 och den gick i 3 timmar aldrig hänt förut  tummenupp
Cyklerna efter gick den minst en timma det får man va nöjd med i den kylan -17...-22.

Verkar vara väldigt individuellt hur man ställer pumpen.

Men har du uppdateringen så testa testa testa...mvh.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 13 januari 2018, 17:24:12 »

Det finns nog ingen tillverkare som har en perfekt avfrostningslogik, det måste vara svårt att tillverka en pump som fungerar perfekt i hela Sverige med dom olika förutsättningar som finns.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 januari 2018, 16:19:34 »

Om du skaffar logger2020 eller 3030 så ser du hur den går och när den går, lägger du till några temperaturgivare får du fullständig kontroll.  tummenupp


Åååå Mr Dakin som lånar en Mitsubishi EN DAG för att kritisera att den avfrostar för ofta. *roflmao*

Jag vet hur Mr Dakin tvingade fram den funktionen på Mitsubishi och det är klädsammare att fokusera på att förbättra sin egen produkt än att kritisera andras.  Men eftersom han nu ändå är intresserad av hur Mitsubishi fungerar tycker jag han ska investera i Mitsubishi, som han dessutom loggar, då blir han säkerligen också positivt överraskad, över att den håller vad den lovar. ;)

Daikin måste sälja oerhört många fler maskiner än alla andra just nu eftersom det mesta av problemen tycker jag mig se härleda till just deras maskiner. 

Min högst personliga uppfattning är att testerna som sker är med riggade maskiner som levererats av tillverkarna, för att sen säkerställa att maskinerna håller är dom alltid nerstrypta till villaägaren, dom som är missnöjda får den upphottade programvaran...

Intressant, berätta hur jag tvingade fram täta avfrostningar. När du ändå är igång så kan du väl utveckla din teori och berätta hur jag tog mig till Finland och riggade deras maskiner samt de forummedlemmar som har samma problem.
Det räckte faktiskt med någon timmes testande för att se avfrostningsproblemen, resten av tiden skruvade jag isår maskinen på.

/D
Skrivet av: E9:an
« skrivet: 13 januari 2018, 13:34:28 »

Tänker man så kan man ju ifrågasätta allt här i livet. Visst, med en massa mätutrustning
kopplad kan man säkert få fram både det ena och andra oavsett om det gäller värmepumpar
eller annan utrustning. Huvudsaken är att jag tror att det är okej och det nöjer jag mig med ;)
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 13 januari 2018, 12:56:07 »

När jag inte eldar i kakelugnen och då pumpen går konstant avfrostar den precis som den
ska. 

Hur vet du det? 
Tro hopp och kärlek. dontknow
Skrivet av: E9:an
« skrivet: 13 januari 2018, 12:34:05 »

Jag ställde absolut inte frågan pga klagomål på min Daikin utan av ren nyfikenhet.
När jag inte eldar i kakelugnen och då pumpen går konstant avfrostar den precis som den
ska. Och den kan gå väldigt länge mellan avfrostningarna också. När jag eldar puffar den bara till lite då och då vilket gör att det tar väldigt lång tid innan utedelen är så pass nedisad att den måste avfrosta. Tänkte att kanske mjukvaran håller koll på hur lång tid det gått sedan den senast avfrostade och att den kör en för säkerhets skull.

/ Niclas
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 13 januari 2018, 12:08:15 »

Om du skaffar logger2020 eller 3030 så ser du hur den går och när den går, lägger du till några temperaturgivare får du fullständig kontroll.  tummenupp


Åååå Mr Dakin som lånar en Mitsubishi EN DAG för att kritisera att den avfrostar för ofta. *roflmao*

Jag vet hur Mr Dakin tvingade fram den funktionen på Mitsubishi och det är klädsammare att fokusera på att förbättra sin egen produkt än att kritisera andras.  Men eftersom han nu ändå är intresserad av hur Mitsubishi fungerar tycker jag han ska investera i Mitsubishi, som han dessutom loggar, då blir han säkerligen också positivt överraskad, över att den håller vad den lovar. ;)

Daikin måste sälja oerhört många fler maskiner än alla andra just nu eftersom det mesta av problemen tycker jag mig se härleda till just deras maskiner. 

Min högst personliga uppfattning är att testerna som sker är med riggade maskiner som levererats av tillverkarna, för att sen säkerställa att maskinerna håller är dom alltid nerstrypta till villaägaren, dom som är missnöjda får den upphottade programvaran...
Skrivet av: E9:an
« skrivet: 13 januari 2018, 11:13:41 »

Såg att utedelen på min Caldo X25 var helt fri från is och gick normalt. Blev förvånad
när jag kom in och upptäckte att den precis börjat avfrosta. Är det för att den gått väldigt
länge utan att den har behövt avfrosta och gör det för säkerhets skull. Jag eldar i kakelugnen där pumpen sitter och det gör att den går väldigt lite just nu.

Mvh / Niclas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!