Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: jaktsmurf skrivet 10 februari 2006, 22:07:04

Titel: Expansionskärlet
Skrivet av: jaktsmurf skrivet 10 februari 2006, 22:07:04
Har en Thermia 8 borrat 160 meter värmer ca.200kvadrat hälften golvvärme hälften element men nu till "problemet".Ijanuari var det två kallperioder och efter dessa blev expansionskärlet för spriten full ända upp under säkerhetsventilen, första gången släppte jag ut övertrycket som följd fick jag fylla på en par liter efter några dar andra gången lät jag det vara fullt så är det ochså idag men vad kan det bero på,är det luft som vill ut eller har det en annan förklaring den har varit igång sen oktober 2005.
Titel: SV: Expansionskärlet
Skrivet av: R.C skrivet 10 februari 2006, 22:25:16
Har läst om flera som har råkat ut för att spriten nästan har runnit över när det blir vinter o kallt.
Titel: SV: Expansionskärlet
Skrivet av: Michael A skrivet 11 februari 2006, 09:20:23
Vad har du för temp på Brine in och ut ?

Det kan vara bra om du uppger lite data, då blir det lättare att hjälpa dig.
Titel: SV: Expansionskärlet
Skrivet av: siby skrivet 11 februari 2006, 09:50:21
Det skulle även vara bra att veta hur djupt du har till berg samt hur mycket insatsrör du har.
Uppge även beräknat  aktivt djup,samt om du vet vad din brinetemp ut/in var då du fick problem.
Titel: SV: Expansionskärlet
Skrivet av: jaktsmurf skrivet 11 februari 2006, 15:32:49
Borrat 160 4 m. till berget minns inte hur långt foderrör jag har men tror att det är 12 m.Grävde runt röret så en meter blev kapat när vi drog in spritslangarna till garaget.Från 1 okt har pumpen gått enl.  följande,
                     1740 tim
Tillsats 1       122 tim.
Tillsats 2       11 tim
Vv                  147
Kurva 35, rum bör 20 , brine ut -5, brine in 0,  Delta t 5 grader, tänkte inte vad brinen var när tillsatsen gick men intergralen stog nog konstant på - 760 Tillsatsen går in när det sjunkit till -14 ungefär och det är då fenomenet med fullt expansionskärl dyker upp Sc:,h
Titel: SV: Expansionskärlet
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 februari 2006, 15:52:14
Stiger nivån när brinen blir kalare kan det vara att hålet har börjat frysa och pressar ihop slangen lite, normalt så sjunker ju brinenivån när tempen blir lägre i hålet.
Du har också lite kall brine ut och kanske du har en "frysning" högt i hålet, kan du öka hastigheten på brinepumpen så blir det inte lika kallt länst upp, utan kylan sprids bättre i hålet.
Så mitt tips prova öka hastigheten på brinepumpen.
Titel: SV: Expansionskärlet
Skrivet av: Bertil skrivet 11 februari 2006, 19:09:25
Kör du redan i läge tre har du antingen luft i brine eller smuts i smutssilen
Titel: SV: Expansionskärlet
Skrivet av: R.C skrivet 11 februari 2006, 20:02:09


Jag körde min kb-pump kontinuerligt i början men när den stängde av steg brinen ganska mycket o när jag släpte trycket i slangen så rann det över.
Nu när det är "ordentligt" luftat så stiger brinen endast ca1/2cm när pumpen slår av och när jag släpper trycket så stiger det ytterst lite.

Du har ju borra så då borde det nog inte vara så mycket luft.