Skrivet av: DanneL
« skrivet: 24 oktober 2008, 22:50:24 »Nu går den som den ska!
Det var den andra externa givaren som var ansluten till X4:1 och X4:2, som jag trodde bara var ansluten till fel kontakt utan funktion enligt bilden i manualen, men kollade man på elschemat så ser man att dessa kontakter är kortslutna med samma kontakt som tempgivaren för kondensorn är ansluten till. Så jag påverkade alltså den med min felaktigt anslutna tempgivare för vb-f.
Sådärja då har man fördrivit en fredagskväll på bästa sätt!
Det var den andra externa givaren som var ansluten till X4:1 och X4:2, som jag trodde bara var ansluten till fel kontakt utan funktion enligt bilden i manualen, men kollade man på elschemat så ser man att dessa kontakter är kortslutna med samma kontakt som tempgivaren för kondensorn är ansluten till. Så jag påverkade alltså den med min felaktigt anslutna tempgivare för vb-f.
Sådärja då har man fördrivit en fredagskväll på bästa sätt!
Men fortfarande är vb-r högre än vv-temp under laddning? Det har jag ingen förklaring till.Men vv-temp har bara ökat till ca 45 ºC när den avbryter laddningen, när VB-r är uppe i 50 ºC. Är det konstigt?
Ja nåt konstigt måste det vara, returen sitter ju lägre än tempgivaren...
Jepp, någon tempgivare visar fel, troligen VV-tempgivaren.