Om jag förstått saken rätt så gäller det bara om man har flytande kondensering. Kör man mot tank och bara vill pressa in så mycket värme som möjligt så är det bra med så lågt deltaT som möjligt även där. 7-10 grader används för att det passar radiatorerna bäst. Det här avhandlades på någon tråd.
Pumpens effekt har ökat 0,3/7 = ca 4,3 % (det borde vara en decimal till på temperaturvärdena när det är så små differenser, effektökningen är rätt osäker).
7 K har jag också läst, men den siffran gäller egentligen bara om man har köldmedie med glide, som t.ex R410.Vad gäller för ett homogent köldmedium, skulle det inte även där vara bäst med minimal ?
R410 har ingen glide att tala om, fast det är en blandgas. Ska se om jag hittar tråden där det utreddes.
Grejen är väl att såna motstånd kan kalibreras (i menyerna på en modern vp) så felvisningen trollas bort till stor del.
Jag undrar om man ens kan använda en decimal med gott samvete om man använder NTC-motstånd.
Ca 0.5 grad
Frågan är om markvärmeslingor bär sig åt på samma sätt.
Glömde att det går att göra en förnyad kalkyl. 0,5 grader högre köldbärartemperatur ökar COP med 1-1,5 % vilket betyder att kompressorn drar 15-20 W mindre el för samma värmeproduktion som tidigare. Det kostar 50 W mer till köldbärarpumpen vilket betyder totalt sett ökad elförbrukning för samma värmeproduktion.