Författare Ämne: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)  (läst 8766 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Siqqe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« skrivet: 09 oktober 2010, 17:20:55 »
Tjena,

Jag och min sambo köpte vårt hus i våras och nu påbörjas renoveringen. Vi ska koppla ur alla element men har inte en aning om hur man stänger av cirkulationspumpen. Vi har en IVT Greenline HT Plus CE.

Jag har iaf hört någonstans att man ska stänga av pumpen först innan man stryper vattnet (kranen på röret från pumpen).

Tack på förhand!

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 21:08:07 »
Hur länge ska elementerna vara urkopplade, och ska du ha varmvatten under tiden?
Jag tror att det räcker att sänka värmekurvan ner till ”0” och säkerhets skull fininställningen till ”-10”
Du kan först skriva upp inställningarna att du kommer ihåg att ställa tillbaka dom som dom var innan.
Husets värme finns på meny 1 och varmvatten meny 2 , så dom påverkar inte varan.
Cirkulationspumpen måste gå under VV tillverkning.

Utloggad Siqqe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 21:37:55 »
Hur länge ska elementerna vara urkopplade, och ska du ha varmvatten under tiden?
Jag tror att det räcker att sänka värmekurvan ner till ”0” och säkerhets skull fininställningen till ”-10”
Du kan först skriva upp inställningarna att du kommer ihåg att ställa tillbaka dom som dom var innan.
Husets värme finns på meny 1 och varmvatten meny 2 , så dom påverkar inte varan.
Cirkulationspumpen måste gå under VV tillverkning.


Jo, varmvatten måste vara på. Elementen ska vara bortplockade i 1-2 veckor. Jag har redan värmen avstängd, men jag hör ändå att vattnet är i rörelse inuti elementen.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 22:04:17 »
går det inte att ställa pumpen i sommarläge då stannar cirkpumpen och vp gör bara vv
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 22:54:22 »
går det inte att ställa pumpen i sommarläge då stannar cirkpumpen och vp gör bara vv

Sommarurkoppling fungerar bara ner till  10grader sedan om det blir kallare så startar pumpen igen.
Kan du kolla växelventilen hur den står  och om den växlar efter VV körning? 
Annars återstår bara att koppla et motstånd  parallellt med ute givar kabel och ställa ner sommarurkopplingen till 10grader, alla motstånd mellan  10k ohm och 1,2k ohm går att använda.

Utloggad Siqqe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2010, 06:10:11 »
Hmm, okej...

Ni menar alltså för att jag ska kunna plocka bort elementen under någon veckas tid måste jag strula med motstånd osv? Vad händer om jag inte gör någonting med själva pumpen utan bara vrider på kranen på utgående rör från pumpen?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2010, 09:04:08 »
Går det inte att koppla ur pumpen? På min elpanna (IVT/Bosch) sitter kabeln i ett kontaktstycke på pumpen som går att dra isär.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2010, 20:43:47 »
Hmm, okej...

Ni menar alltså för att jag ska kunna plocka bort elementen under någon veckas tid måste jag strula med motstånd osv? Vad händer om jag inte gör någonting med själva pumpen utan bara vrider på kranen på utgående rör från pumpen?

Vrida av ventilen och låta pumpen gå mot stängt ventil flera veckor skulle jag inte rekommendera.
Men däremot trixande med motstånd är het ofarligt och kanske även purjos_ förslag.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Stänga av cirkulationspump (Greenline HT Plus C/E)
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2010, 21:37:50 »
går det inte att ställa pumpen i sommarläge då stannar cirkpumpen och vp gör bara vv

Sommarurkoppling fungerar bara ner till  10grader sedan om det blir kallare så startar pumpen igen.
Kan du kolla växelventilen hur den står  och om den växlar efter VV körning? 
Annars återstår bara att koppla et motstånd  parallellt med ute givar kabel och ställa ner sommarurkopplingen till 10grader, alla motstånd mellan  10k ohm och 1,2k ohm går att använda.

Kom på att det inte går att ställa (äldre) ivt pumpar i sommarläge manuellt huvuddunk
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren