Författare Ämne: LÃ¥gt delta T pÃ¥ kb  (läst 2592 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
Lågt delta T på kb
« skrivet: 30 mars 2017, 15:48:39 »
Jag har lågt delta t på KB. Lite kylmedium? Synglaset er klar. Cirkulatoren går på låge 2, och är en Grundfos 25-80 180 till en 130 meter borra.




« Senast ändrad: 30 mars 2017, 15:52:43 av ThermiaEkoT »
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2017, 17:08:03 »
Ger vp nÃ¥n värme alls  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2017, 18:14:45 »
Ställ om KB-pumpen till kontinuerlig drift och jämför med vad temperaturerna är då kompressorn inte går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2017, 11:54:12 »
Godt spørsmål. Varmepumpen varmer huset til ca -4 så slår tilskuddet inn. Skjønner ikke hvordan den klarer å varme huset i det hele tatt, med en gang jeg åpner kabinettet synker fremledning 3 grader. Kjørte i gang sirkulasjonspumpen manuelt nå uten at kompressoren går. Mye tyder på at det er noe galt med temperaturmålerne? Minusgrader er det hvertfall, nådde -9 på KB ut tidligere i vinter.



Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2017, 17:53:34 »
Temperaturmålerne målte riktig allikevel.

Sirkulasjonspumpen har gått i 5 timer ca. uten at kompressoren har vært på


Varmepumpe (kompressor) satt i gang igjen


En time senere i kontinuerlig drift


Har kollektoren vært ihopklämd?

KB temperaturene fortsetter å synke
« Senast ändrad: 31 mars 2017, 18:37:16 av ThermiaEkoT »
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2017, 18:46:27 »
Temperaturmålerne målte riktig allikevel.

Sirkulasjonspumpen har gått i 5 timer ca. uten at kompressoren har vært på


Varmepumpe (kompressor) satt i gang igjen


En time senere i kontinuerlig drift


Har kollektoren vært ihopklämd?

KB temperaturene fortsetter å synke

Det gÃ¥r inte att se temperaturena  skriv ut dom

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2017, 19:04:13 »
Om du klickar på bilderna så blir dom större och man ser tydligt siffrorna.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2017, 19:18:01 »
Om du klickar på bilderna så blir dom större och man ser tydligt siffrorna.
Tack  :  Man lär sig nÃ¥got nytt varje dag

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #8 skrivet: 01 april 2017, 00:48:32 »
Nå er KB inn -5,8 C og KB ut -7,5 C. Noen som har en forklaring på hva som forårsaker delta T på bare 1,7C? Blir slangen klemt ett eller annet sted i borrehullet? Eller klarer ikke VP å hente ut nok varme på grunn av lav KB, som igjen forårsaker lavt delta T?
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #9 skrivet: 01 april 2017, 07:43:34 »
Borrhålet är för klent för en 9 kW värmepump helt klart.
Men om slangarna kläms ihop så ökar skillnaden mellan KB-in och KB-ut.
En lägre tempdiff tyder snarare på att värmepumpen tar upp mindre effekt ur borran på nått sätt.
Själv kan jag se att tempdiffen på KB blir mindre vid varmvattenladdning på min värmepump.
Det beror helt enkelt på att COP blir mindre då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #10 skrivet: 02 april 2017, 02:17:36 »
Bra att slangan inte är ihopklämd. Konstigt att VP att ta ut så mycket mindre energi vid 37 grader än vid 32 grader? Finns det för många minusgrader for scrollkompressoren? Finns det någon idé att borra på/borra nytt hål? VP har passerat 67296 driftstimmar totalt (5608 timmar år), och ger en COP på 2,6. Har beräknat att det tar ca 7-8 år att spara upp till ytterligare 100m och får då en COP av 3,57 vid 5 grader.
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #11 skrivet: 02 april 2017, 11:10:59 »
Jag skulle vänta tills grejerna går sönder och borra ett extra hål då i samband med bytet av värmepump.
Alternativt gräva ner en jordvärmeslinga som komplement till borran.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #12 skrivet: 02 april 2017, 11:41:13 »
Ok. Men om jag vet husets totala effektbehov och har beräknat nya borrlängd på grundval av den. Är det inte lika bra att få det gjort? Så är det bara att sätta in en ny pump när den er kass? Då kommer det att vara 200 meter till i et nytt hål, totalt 330 meter.
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Lågt delta T på kb
« Svar #13 skrivet: 02 april 2017, 12:03:56 »
DeltaT är egentligen 2,2 grader då termometern för KBut verkar visa 0,5 grader högre temperatur än den för KBin.

100 meter mer borrhål kommer inte att ge +5 grader ingående temperatur. Någon plusgrad är troligare. Räknar man med 2,5% högre COP för varje grad högre köldbärartemperatur ökar nog COP bara till lite över 3.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!