Skrivet av: RobinStr skrivet 03 december 2017, 17:38:14
Hej! Ny på detta forum och även ny ägare av en Thermia Diplomat TWS 10 jordvärmepump.

Nu till min fråga, pumpen verkar inte kunna tillverka ordentligt med värme, utan går direkt på med elpatron.

Integralen ligger konstant på -760 och brine ut rör sig emellan +6-8 grader, samma med brine in.

Vi har det kallt i huset som finns utanför Örebro.

Tacksam för all hjälp då jag är ny på värmepumpar.
Titel: SV: Brine ut för varmt?
Skrivet av: Josth skrivet 03 december 2017, 17:50:51
Går kompressorn alls? Om brine in och ut är lika tar den ingen effekt från borrhålet i alla fall. Hur gammal är den? Man behöver räkna med att det kan bli byte av kompressor efter 10-15 år på de flesta värmepumpar.
Titel: SV: Brine ut för varmt?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 december 2017, 18:01:44
Om kompressorn är slut borde det komma larm  Sc:,h Många kompressorer håller betydligt mycket längre än 15 år så det behöver inte alls vara fel på den.
Titel: SV: Brine ut för varmt?
Skrivet av: RobinStr skrivet 03 december 2017, 18:03:45
Går kompressorn alls? Om brine in och ut är lika tar den ingen effekt från borrhålet i alla fall. Hur gammal är den? Man behöver räkna med att det kan bli byte av kompressor efter 10-15 år på de flesta värmepumpar.

Kompressorn går som den gjort tidigare, men ser ingen speciell ökning på fram och retur temp, båda cirkpumparna snurrar, värme delen snurrar konstant, köldpumpen går bara när kompressorn hoppar igång.
Titel: SV: Brine ut för varmt?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 december 2017, 18:08:13
Kanske det är köldmedia som läckt ut det kollar en kyltekniker i så fall. kan du läsa av tex hetgas eller andra värden i menyn ?
Titel: SV: Brine ut för varmt?
Skrivet av: RobinStr skrivet 03 december 2017, 18:11:10
Kanske det är köldmedia som läckt ut det kollar en kyltekniker i så fall. kan du läsa av tex hetgas eller andra värden i menyn ?

Det enda jag kan "läsa av" ang. köldmedia är att själva behållaren sitter utanpå pumpen, vad jag kan se så är den på samma nivå som alltid då tidigare ägare gjort markering på vart den brukar ligga.. Annars så är det Brine temp i pumpdisplay jag kan läsa av.
Titel: SV: Brine ut för varmt?
Skrivet av: RobinStr skrivet 03 december 2017, 18:16:18
Och hur får man tag på en kyltekniker då? Allehanda VVS företag?
Titel: SV: Brine ut för varmt?
Skrivet av: Josth skrivet 03 december 2017, 18:21:11
Kolla t.ex. efter närmaste Thermia-återförsäljare på: http://www.thermia.se/hitta-aterforsaljare/
Titel: SV: Brine ut för varmt?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 december 2017, 18:21:44
Med köldmedia menade jag mediet som pumpas runt av kompressorn blir det en liten läcka där kan vp gå men lämna låg effekt läcker det mera kommer den troligtvis larma. Du kan ju prova blockera all värme men låta cirkpumpen gå och läsa av framledning/retur och kolla om dom ligger lika vilket dom ofta inte gör så notera skillnaden mellan dom sen låter du kompressorn gå för värme i 15 min och kollar samma sak igen då ser man om framledningen ökar mera än returen och om kompressorn lämnar nån effekt alls sen låter du elpatron gå in och kollar samma sak och även vilken effekt elpatron använder då kan man beräkna effekten som kompressorn ger. Tex om elpatron på 6 kw höjer framledningen med 6 grader och kompressorn endast höjer 4 grader då lämnar kompressorn endast ca 4 kw.