Skrivet av: boax
« skrivet: 31 december 2013, 16:21:48 »Tack, ska kolla deltat jag har V2
Skrivet av: boax« skrivet: 31 december 2013, 16:21:48 »Tack, ska kolla deltat jag har V2
Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 december 2013, 16:18:36 »Hur kollar man deltat över kondensatorn och hur ökar eller minskar man deltat Om du har V2 så syns det inte i nån meny, du måste mäta direkt på rören under tanken bakom panelen med t ex en IR-termometer. Där sitter även en cirkpump som man kan ställa in flödeshastigheten på. Skrivet av: boax« skrivet: 31 december 2013, 16:05:47 »Hur kollar man deltat över kondensatorn och hur ökar eller minskar man deltat
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 31 december 2013, 15:39:21 »jag kör ca 6° över kondensor. och ca 2° över radiatorerna. men det ökar när temperaturen sjunker ute och högre framlednings temperatur krävs.
Skrivet av: västgöte« skrivet: 31 december 2013, 14:04:18 »Jag har följande: Delta över kondensorn = 8 °C. Delta över radiatorerna = 2 °C.
"Hur kom du fram till att driftsekonomin blev bättre?" Jag har en separat elmätare till pumpen. Efter att jag sänkte deltat över radiatorerna, så sjönk pumpens dagliga förbrukning något. (kolla mitt tidigare inlägg) Skrivet av: kullabacken« skrivet: 31 december 2013, 11:37:58 »Flöden värmebärarsidan, över kondensorn
För att säkerställa en bra funktion bör flöden i värmebärarkretsen inte understiga värden enlig tabellen nedan. Flöden är beräknade på en temperaturhöjning i värmepumpen på 6°C vid 35 graders värmebärartemperatur. EcoPart/Heat V3 Värmepump EcoPart 5 EcoPart 7,5 EcoPart 8,5 EcoPart 10,5 EcoPart 12 Flöde l/s 0,25 0,3 0,35 0,40 0,45 l/min 15 18 21 24 27 l/h 900 1080 1260 1440 1620 Skrivet av: Rickard« skrivet: 31 december 2013, 10:40:59 »Som sagt, i en CTC måste man skilja på framledning/retur till radiatorerna och till kondensorn, över kondensorn skall det vara minst 5 grader för att man skall få fullständig kondensering av köldmediat, men över radiatorkretsen är det mindre viktigt.
Med stor deltaT över radiatorerna kanske man får bättre skiktning i tanken, så att det är lättare att få hög deltaT över kondensorn, vet för lite om CTC för att kunna säga säkert vad som är bäst. Skrivet av: Churchill« skrivet: 31 december 2013, 08:38:19 »Det är inte bara framledningen som spelar roll för COP det är även returen ju kallare retur desto bättre COP.
Det är därför man rekomenderar ett delta på varma sidan på 7-8 grader. Det konstiga är att i standard tester testar man med 5 grader i delta. Det är ju vid den temperaturen som kylmediat kommer ut ur plattvärmeväxlaren. Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 december 2013, 23:27:09 »På CTC måste man skilja på delta över kondensor och radiatorer eftersom det är helt skilda system.
över kondensorn bör vara minst 5 °C, gärna 7-8 °C men det kan vara betydligt lägre på radiatorerna. På CTC jobbar kompressorn upp temperaturen ca 5 °C (tror jag) över börvärdet på framledningen så kan man sänka kurvan med ett lägre över radiatorerna så kan man nog spara lite på detta. Skrivet av: HansMarten« skrivet: 30 december 2013, 22:57:41 »Frågan är om värmepumpen jobbar effektivt med så lågt delta. Att radiatorerna avger som mest när de är helt jämnvarma köper jag, även om det på forumet förekommer de som säger att under 5C delta ökar inte värmeavgivningen nämnvärt. Hur kom du fram till att driftsekonomin blev bättre?
Skrivet av: västgöte« skrivet: 28 november 2013, 12:38:03 »Jag ökade flödet och sänkte därmed deltat på den varma sidan från 9 °C till 2 °C. Det visade sig att detta var det mest effektivaste sättet för vårt värmesystem. Fick sänka frammatningstempen med 3 °C och därmed även kurvan för att bibehålla 21 °C innetemp. Även driftkostnaderna påverkades positivt.
Misstänker att ett delta på 0 °C är ännu något bättre. Kan tyvärr inte åstadkomma detta. I o m inbyggd tank och shunt i CTC:s vp störs inte pumpen av lågt delta. Nämnas kan att vi endast har element. Skrivet av: Wilton« skrivet: 26 november 2013, 12:48:49 »Jag håller på att bli galen, grrr. Håller på att trimma in element och golvslingor och kurva.
Okunnigt påståenden , hoppas någon har svar. - Om kurvan är rätt för mitt hus så borde delta ligga ganska lika om det är kallt ute? - Vad ska jag ha för delta ctc är ju shuntat system, x grader vid viss ute temp eller? är 4 'bättre' än normala 8? - Om jag kör lågt flöde och högt delta borde shunten behöva vara öppen max för att nå rätt framledning? vid högre flöde och lägre delta borde ju shunten inte behöva öppna lika mycket? - Blir det jobbigt för pumpen att uppnå framlednings temp vid högre delta? |