Författare Ämne: Nibe 1245 6 eller 8 kw..nÃ¥gon som kan räkna och kommentera?  (läst 12773 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
Helt korrekt

Utifrån den kännedom man har, de önskemål och begränsande faktorer som råder tar man ett eget beslut som man känner att man kan motivera!

Det kommer säkerligen leda till mycket fina besparingar  Thumbsup
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad jumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag kom fram till slutsatsen att välja den mindre med motiveringarna:
- ingen plats för acctank.
- en större vp drar mer när den går och behöver man en acctank för längre gångtider blir de 300kwh förbrukade iallafall.

Jag valde dock att göra borran så den skall klara en större panna eftersom den inte går att komplettera på min tomt.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
Ligger du pÃ¥ 55  ºC vid DUT sÃ¥ skall du absolut ta en 8:a.
Niben tappar snabbt effekt vid höga framledningstemperaturer. 1245-6 har bara 5.1 kW vid 50  ºC framledning.

häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Ligger du pÃ¥ 55  ºC vid DUT sÃ¥ skall du absolut ta en 8:a.
Niben tappar snabbt effekt vid höga framledningstemperaturer. 1245-6 har bara 5.1 kW vid 50  ºC framledning.

häls
Tomas

Framledningen bör man ha tagit hänsyn till i kalkylen som hamnade på 300 kwh spets per år.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
ligger man så nära det faktiska energibehovet så är det inte säkert man måste ha en acctank bara för man kör med 8an i stället för 6an
d
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GöranW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ligger du pÃ¥ 55  ºC vid DUT sÃ¥ skall du absolut ta en 8:a.
Niben tappar snabbt effekt vid höga framledningstemperaturer. 1245-6 har bara 5.1 kW vid 50  ºC framledning.

häls
Tomas

Framledningen bör man ha tagit hänsyn till i kalkylen som hamnade på 300 kwh spets per år.


Kalkylen är baserad på en framledningstemperatur på 55 grader. Energitäckningsgrad 99% och effekttäckningsgrad 72%. Beräknad elförbrukning exkl hushålls el 21000 kwh/år
GöranW

Utloggad GöranW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
ligger man så nära det faktiska energibehovet så är det inte säkert man måste ha en acctank bara för man kör med 8an i stället för 6an
d

SvÃ¥righeten är inte när utomhustemperaturen är -20 grader utan mera när det är varmare ute och man har ett lägre effektbehov.  DÃ¥ gör en bufferttank i form av arbetstank eller volymtank bra nytta och ökar livslängden pÃ¥ kompressorn. Skulle man ha ett äldre hus med gamla stora radiatorer kan ju dessa fungera som en bra buffert med. Det gäller att tänka till en gÃ¥ng extra för att fÃ¥ det bra, sen vill man ju att grejorna skall hÃ¥lla.
GöranW

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!