Författare Ämne: Rimliga driftstimmar för elpatron?  (läst 2766 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

cov

  • Gäst
cov
Rimliga driftstimmar för elpatron?
« skrivet: 19 januari 2019, 05:52:35 »
Hej, jag installerade bergvärme i slutet av oktober. En Daikin 2,5-13 kW pump och två hål, ett med aktivt djup på 150m och ett med aktivt djup 70. Blev så pga stötte på krosszoner. Skulle varit ett hål på 250m annars.

Nåväl jag tycker min elpatron går mkt. Har gått ca 30timmar per månad november och december, och nu halva januari är den redan uppe i 35timmar.

Tycker det känns som orimligt mycket driftstid! En bekant berättade att han installerade bergvärme för 3 år sedan och hans elpatron har gått 6 timmar på hela den tiden! Då har han ett mkt större hus också och bor längre norrut.

Är det rimligt?
mvh

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2019, 06:54:06 »
Du fÃ¥r nog berätta mer om huset den värmer och var det ligger.  13kW för att värma Kungeliga slottet är nog svÃ¥rt, medan det kanske borde räcka för ett nybyggt litet hus i SkÃ¥ne...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

cov

  • Gäst
cov
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2019, 08:23:22 »
Sorry det borde jag tänkt på.

Huset är två våningar och 1/4 källare. 80kvm per våning. Timmerhus tilläggsisolerat på utsidan, står 1931 på jordkällarn. Viden är spån ett par dm.
Huset är varmt och gott med bergvärmen så inga problem på det viset.

Ligger i mellersta norrlands inland.
Här har jag lagt en bild på driftstimmarna.


Elförbrukning (inklusive hushållsel, vilken bör va ca 5-600kwh):
Oktober: 954kwh
November: 1722kwh
December: 2147kwh

Om nån vill se nå mer info för att kunna ställa en diagnos, så bara hojta så fotar jag och lägger upp.

cov

  • Gäst
cov
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2019, 08:24:50 »
Sorry det borde jag tänkt på.

Huset är två våningar och 1/4 källare. 80kvm per våning. Timmerhus tilläggsisolerat på utsidan, står 1931 på jordkällarn. Viden är spån ett par dm.
Huset är varmt och gott med bergvärmen så inga problem på det viset.

Ligger i mellersta norrlands inland.
Här har jag lagt en bild på driftstimmarna.


Verkar inte funka att lägga in bilder, provar igen:
Alt1:

Alt2:
https://cdn-01.anonfiles.com/K5NaZ7qdbb/f4116bba-1547882751/elpatron.png
Alt3:
cdn-01.anonfiles.com/K5NaZ7qdbb/f4116bba-1547882751/elpatron.png

Elförbrukning (inklusive hushållsel, vilken bör va ca 5-600kwh):
Oktober: 954kwh
November: 1722kwh
December: 2147kwh

Om nån vill se nå mer info för att kunna ställa en diagnos, så bara hojta så fotar jag och lägger upp.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2019, 08:42:15 »
Hej,  tummenupp
för att kunna lägga in bilder ska man vara registrerad medlem på forumet.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1717
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2019, 09:33:46 »
Hej, jag installerade bergvärme i slutet av oktober. En Daikin 2,5-13 kW pump och två hål, ett med aktivt djup på 150m och ett med aktivt djup 70. Blev så pga stötte på krosszoner. Skulle varit ett hål på 250m annars.

Nåväl jag tycker min elpatron går mkt. Har gått ca 30timmar per månad november och december, och nu halva januari är den redan uppe i 35timmar.

Tycker det känns som orimligt mycket driftstid! En bekant berättade att han installerade bergvärme för 3 år sedan och hans elpatron har gått 6 timmar på hela den tiden! Då har han ett mkt större hus också och bor längre norrut.

Är det rimligt?
mvh

Hej och Välkommen!  tummenupp

Nu kan jag väldigt lite om just Daikins bergvärmepumpar, och jag gissar att din kompis har en annan bergvärmepump som troligen inte spetsar med el då den värmer tappvarmvatten, eller för att stötta framledningstemperaturen vid kall väderlek.

Kanske har du "legionellakörning" aktiverad alltför ofta? Isåfall tvingas den spetsa för att uppnå temperaturmålet. Kanske har du tappvarmvattnet på för hög måltemperatur överhuvudtaget?

I övrigt, läs på hur gradminutrarna, integralen, eller vad det nu heter på Daikinpumpen fungerar, dvs styrningen av pumpens beräknade framledning vs. temperaturen utomhus (eller inomhustemperaturen).

Vet du vilken typ av radiatorer du har?
Kanske kräver de hög framledningstemperatur för att ge någon värme att tala om? Isåfall måste pumpen spetsa med el "den sistan biten".
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 09:38:36 av kWhalp »

youji

  • Gäst
youji
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2019, 10:49:07 »
Har du ett aktivt borrdjup på 70m med en 13 kw pump?Kunde dom inte borra ett till borrdjup på 70m för 70 låter för lite.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2019, 10:52:54 »
Det är två hål borrade, läs inlägg 1
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2019, 10:59:02 »
Är borrhålen kopplade i serie eller parallellt? Vad är det för köldbärartemperaturer för tillfället?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

cov

  • Gäst
cov
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2019, 11:35:27 »
Hej! Hålen är seriekopplade.

Köldbärar temp imorse kl 07:17
In: 0.7c
Ut: -1.2c

Köldbärar temp idag kl 11:27
In: 1.1c
Ut: -0.1c

Har inomhus temp ställd på 24c. Vet att de är högt men jag är frusen av mig.
Varmvatten temp är ställd på 54c. Det ställde installatören in och sa att 54c är en gräns, går man över det klarar den ej att värma dit utan patron. Sådärav står den där.

Eftersom inget sagt än att det ser normalt ut antar jag att nått är galet? :(

Min oro är att hålen inte räcker till. Kan det vara så? Skulle ju somsagt varit ett på 250m. Men blev totaldjup 230meter fördelat på ett på 70m och ett på 150m. Har läst att så grunda hål som 70m är odugliga.

Vad tror ni?

cov

  • Gäst
cov
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2019, 11:36:23 »
Bild på displayen med köldbärar temps:
https://cdn-10.anonfiles.com/QbBaaar7bd/2a37ed59-1547893828/info.png

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2019, 12:03:15 »
Hej, jag installerade bergvärme i slutet av oktober. En Daikin 2,5-13 kW pump och två hål, ett med aktivt djup på 150m och ett med aktivt djup 70. Blev så pga stötte på krosszoner. Skulle varit ett hål på 250m annars.

Nåväl jag tycker min elpatron går mkt. Har gått ca 30timmar per månad november och december, och nu halva januari är den redan uppe i 35timmar.

Tycker det känns som orimligt mycket driftstid! En bekant berättade att han installerade bergvärme för 3 år sedan och hans elpatron har gått 6 timmar på hela den tiden! Då har han ett mkt större hus också och bor längre norrut.

Är det rimligt?
mvh

Gå in i informationsmenyn och se om elpatronen har varit aktiv för VV eller husvärme. Du har ett kallt klimat och en timmerkåk. Det drar energi. Personligen skulle jag sänka temperaturen i tanken, det har inte bara med elpatronen att göra utan även med maskinens verkningsgrad. Ju varmare vatten desto mer ström drar maskinen. Min står på 48-50C hemma beroende på hur mycket set skall badas. Mvh Daikin

cov

  • Gäst
cov
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2019, 12:35:47 »
Gå in i informationsmenyn och se om elpatronen har varit aktiv för VV eller husvärme. Du har ett kallt klimat och en timmerkåk. Det drar energi. Personligen skulle jag sänka temperaturen i tanken, det har inte bara med elpatronen att göra utan även med maskinens verkningsgrad. Ju varmare vatten desto mer ström drar maskinen. Min står på 48-50C hemma beroende på hur mycket set skall badas. Mvh Daikin

Hej Daikin! Va roligt att ni svarar, det var en av anledningarna att jag valde daikin att ni är aktiva i användarcommunityt.

Här kan man se:
https://cdn-07.anonfiles.com/K5NaZ7qdbb/c987916c-1547896639/elpatron.png
Av de 87h patronen har 28h gått till vvb och 50h till rumsvärme.

Jag ska prova ställa ner vvb temp den 1 feb så jag får den ändringen i februari loggen. Men det är ju ändå bara kappt en tredjedel av de totala timmarna. Så nått annat är fel.

Visst bor jag i ett kallt klimat men vintern har varit mild. Det är bara nu de senaste veckorna vi haft temperaturer ner mot -20 ute. Stommen är timmer men den är tilläggsisolerad utanpå timmret.

Fråga till dig:
Vad tror du om mina två borrhål? Ett på 150m och ett på 70m i serie, ska det duga för denna pump?

En till fråga:
Kan man på nått sätt få fram loggarna för driftstimmar för oktober och november såhär i efterhand? Upptäckte att det bara sparas aktuell och en månad bakåt. Man måste alltså fotografera av displayen 6ggr per år för att kunna spara sin historik? Är det så?

En till fråga:
Kan man läsa data till datorn på nått vis? Via usb sladd/minne eller nätverkskabel? Jag vet att ni har nån molntjänst men sånt använder jag inte. Utan alltså ett sätt att få data från min pump till min dator utan att ta en sväng ut på internet?


mvh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2019, 13:49:39 »
Du har plusgrader in från båda borrorna, så dom kan belastas mycket mer innan det blir några problem.
Nu är det iofs en ganska ny anläggning, så det är svårt att säga vad temperaturerna i hålen kommer att landa på efter en hel uppvärmningssäsong, men just nu är det inget att oroa sig för.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Rimliga driftstimmar för elpatron?
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2019, 13:50:41 »
Har läst att så grunda hål som 70m är odugliga.

Vad som stod där, eller var underförstÃ¥tt, var troligen att ett borrhÃ¥l pÃ¥ 70 meter kommer man inte lÃ¥ngt med. Men det är summan av djupen som räknas. 

Plusgrader på inkommande köldbärare när det är -18 ute vilket måste betyda att pumpen tar rätt mycket värme från borrhålet. Med tanke på att borrhålet finns en bit upp i Norrland skulle jag vilja säga att det är ett bra borrhål. Det är bara att gratulera till det. Förmodligen medför krosszonen att det finns strömmande grundvatten förbi borrhålet.

24 grader inne i stället för 20 som man brukar räkna med när man dimensionerar pumpar gör att värmebehovet blir 10% högre när det -20 ute. Dessutom krävs högre framledningstemperatur vilket sänker pumpens effekt. Den var över 56 grader och då kroknar de flesta pumpar. Jag tycker det är rimligt att det kan behövas tillsatsel när det blir riktigt kallt ute.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!