0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej CarlOch tack för svar men jag hittar inget synglas, inte på utsidan iaf, sitter det kanske på insidan?//Dan
Sen ändrades Integralen till - 11, ca 1 min senare ändrades den till - 90 och då startade pumpen igen och det ser återigen ut som att det "forsar" igenom synglaset!! Framl vid start va 38 (43) och retur 36 (48)
Om jag inte är felunderrättad skall driftspressostaten bryta vid 55 graders framledning, och HP vid ca 58 grader.Om tempgivaren visar fel, och/eller om HP-pressostaten bryter för tidigt, eller om kondensorn är igensatt i kombination med en defekt drifts eller HP-pressostat kan man få de problem du upplever.
Jag är inte så säker på att driftpressostaten bryter vid husvärmning.
Tobocop, mitt varmvatten funkar iaf, åtminstone enligt displayen så blir det några grader varmare än börvärdet å sen slår det ifrån!!
Tobocop, 7 graders skillnad vá det på köldmedietemp och framledning, men det reagerade inte kylteknikern över, du skrev "ett par grader lägre"!! Är det för mycket på min då?
Hej dgGör rent ditt filter på varma sidan.
Jodå, det kan de mycket väl vara. Har man igensatt kondensor och pressostaterna felar det minsta så är man i farozonen direkt.Och, precis som du säger, när tillsatsen går in stiger tempen det där lilla extra och så klipper endera pressostaten.Så en kyltekniker skulle behövas här Då får man alla värden svart-på-vittAngående den Villa 90 jag var på så ska den växlaren syras. Ska bli intressant att se effekterna av detta. Denna maskinen körs inte alls under sommaren då huset använder en solanläggning, därav tror jag att kondensorn tar mer stryk när det smutsiga radiatorvattnet står still under ca 4-5 mån.
ar skrivit tidigare om VV pressostaten visar 1 (=sluten) för att sedan ändra sig till 0 när vv produktionen är klar men bara efter några sekunder så ändrar sig den till 1 igen fast varken vv eller värme går då !! Kan det vá riktigt??(Har även tagit bort fronten och sett att "kontakten" eller vad det heter flyttar sig nedåt för att sedan gå tillbaks till ursprungsläget när vv produktionen är klar)