Hej!När pumpen laddar övre tank så stänger shunten helt till radiatorkretsen och öppnar inte igen fören den har uppnått rätt temp på övre eller tills max gångtid övre har passerats.Därför beroende på vattenvolym/effektbehov i systemet så sjunker temperaturen i elementen hela tiden då inget varmvatten shuntas ut i kretsen.
Har du varmvattentenperatur i läge 2? Annars har jag märkt att vissa dagar på hösten och våren när det är extra stort temperaturfall på natten blir det kallt vatten fort efter en dusch. Då går man minska på spärrtiden för elpatronen så den inte redan går på tillskottsvärme precis där på morgonen då man ska duscha.
Det jag skrev gäller bara vid laddning av övre. 60 är tok för mycket.kan du se hur shunten står ovanpå din pump? brukar den flytta på sig?Ta lite bilder på dom olika temperaturer som visas på displayen.Vad för kurva kör du på?
Okej, så det är så den fungerar alltså. Det räcker för mig att spola varmvatten ur kran i någon minut för att framledningstempereraturen skall minska.Vad tror du om 60 starter/dygn på kompressorn? Läste nånstans att en pump ska starta ca 9-16000 gånger/år och med 60 starter landar jag på nästan 22000 starter/år.
Det är ju inte enbart att shunten är stängd som gör att framledningen sjunker man har valt att förvärma vv i nedre delen av pannan vilket naturligtvis också bidrar till att framledningen sjunker men gör det nått om framledningen blir lite lägre en stund det brukar inte märkas på innetempen. 60 starter per dygn låter inte bra bör gå att få ner en hel del finns säkert nån ctc kunnig som har en lösning.
När den går, kolla flera gånger under dagen vad den visar vad den gör tex om det är övre eller undre den laddar. Det går att logga till en usb sticka för att se historik på vad den håller på med.
Idag startat kompressorn när den temp sjunker 5 grader under börvärde i någon av tankarna. Är det en idé att höja den gränsen? Dvs kompressorn får gå längre stunder men antalet starter bör minska! Ska testa logga med USB och be någon kika på det.
Här kommer formatet, Stämmer inte längre hundra dom har lagt till kolumner i din fil.Vad har du för kurva inställt? Hur är hur är cirkulationspumpen ställd?Du verkar ligga på startfördröjning hela tiden.
Skumma är att du förbrukar 5 grader på 10min i hela första logg filen.Övre tanken ser helt ok ut, det är undre du hela tiden laddar.20181027 03:34 1 -1.0 61 45 40 34 ON20181027 03:34 1 -1.0 61 46 40 34 -20181027 03:45 1 -1.0 61 40 40 34 -20181027 03:45 1 -1.0 61 39 40 34 ON.....20181027 20:46 1 -1.0 58 45 40 34 ON20181027 20:46 1 -1.0 58 46 41 34 -20181027 20:57 1 -1.0 58 39 40 34 -20181027 20:57 1 -1.0 58 39 40 34 ON