SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2024, 22:43:52 »
Försöker skapa en bild i huvet, och den säger mig att nivåkärlet sitter på ett OK ställe.
Bättre hade varit vid 90 gradersböjen neråt, men den bör ändå kunna fånga upp en del inkommade bubblor.

Fel av mig, nivåkärlet sitter vid sista 90 gradersböjen som är nedåt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2024, 07:22:58 »
Några bilder säger mer än 1000 ord.
Klicka på "Bilagor och Tillval" nedanför skrivfältet när du postar inlägg så kan du bifoga bilder.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2024, 11:15:47 »
Lyssnar man noga vid kB-rören i källaren (porlandet låter som mest precis när kb-pumpen kör igång) så är det främst på ingående kb-rör som det porlar.

Jag frågade särskilt om smutsfiltret på kb-sidan och han hade haft loss det och rensat (det var inte mycket smuts alls i det).

Funderar på att kb-pumpen är relativt varm vid slutet av en driftscykel. Ska den vara det? Så vitt jag känner till är den aldrig bytt. Den heter Grundfos UPS 32-110.

Nej, den ska ju kylas av vätskan. Du har dåligt flöde och det kan ju vara KB-pumpen som är dålig?
Är det nivå i plastkärlet och öppet dit så bör luften kunna ta sig dit...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bruno_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2024, 21:57:08 »
Några bilder säger mer än 1000 ord.
Klicka på "Bilagor och Tillval" nedanför skrivfältet när du postar inlägg så kan du bifoga bilder.

Utloggad Bruno_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2024, 22:02:00 »
Nej, den ska ju kylas av vätskan. Du har dåligt flöde och det kan ju vara KB-pumpen som är dålig?
Är det nivå i plastkärlet och öppet dit så bör luften kunna ta sig dit...

Ja man tycker det, det är nivå i plastkärlet och öppet dit.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2024, 22:37:27 »
Ventiler pÃ¥ varje slinga, dÃ¥ gÃ¥r det att lufta dom var för sig, men inget pÃ¥fyllningskoppel. var kopplade dom pÃ¥ pumpen för att lufta och tog dom en i taget var just en bra frÃ¥ga eller bÃ¥da samtidigt, samt spola Ã¥t bÃ¥da hÃ¥llen.  Och framför allt ska det vara en pump med lite klös i. kandet vara sÃ¥ att dom koppade pÃ¥ nÃ¥gonstans och det kopplades loss sÃ¥ kom luft in.

Utloggad Bruno_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2024, 23:05:34 »
Påfyllningskoppel sitter 2 st på kb-f röret närmare pumpen innan plastkärlet.

Luftningen gjordes åt ena hållet i 96h utan att stänga någon av de två ventilerna.

Den luftning han gjorde anslöts föredömligt, men som det låter skulle den ha varierats? Och avluftningspumpen skulle varit starkare?

Jag inbillar mig att kb-pumpen är trött och om den vore ny skulle den vid drift orka dra fram luftbubblorna till plastkärlet och lufta ur?
« Senast ändrad: 13 mars 2024, 08:27:08 av Bruno_ »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2024, 09:08:03 »
Finns nog ingen chans att KB-pumpen orkar att knuffa ner några bubblor i två hål. den kan bara snurra rut med sug och tryck till/från hålen. Om du kör KB-pumpen konstant på max och stänger en ventil så snurrar det bara i ett hål. Har du tur så kan det det gå runt, men bubblorna blir till micro i pumpen. Sätt ett märke på plastkärlet och se om nivån sjunker. Det kommer att ta lång tid för micro att gå ur, då dom lätt åker med runt.
Lyssna då på KB inslangen om det låter som vattenfall.

Utloggad Bruno_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2024, 19:21:39 »
Finns nog ingen chans att KB-pumpen orkar att knuffa ner några bubblor i två hål. den kan bara snurra rut med sug och tryck till/från hålen. Om du kör KB-pumpen konstant på max och stänger en ventil så snurrar det bara i ett hål. Har du tur så kan det det gå runt, men bubblorna blir till micro i pumpen. Sätt ett märke på plastkärlet och se om nivån sjunker. Det kommer att ta lång tid för micro att gå ur, då dom lätt åker med runt.
Lyssna då på KB inslangen om det låter som vattenfall.

Firman jag själv anlitar kom idag. Han var på plats i 1 timma och 5 minuter. Det är stor skillnad i kompetens och handlingskraft. Han konstaterade direkt att det saknades ett avstängningsvred på ena av kb-r rören. Det har aldrig funnits något; en miss vid installationen. Han kapade av röret och monterade ett avstängningsvred. Sedan stängde han det vredet och luftade med en stark pump i samma riktning som det normala kb-flödet går. Efter 20 minuter öppnade han vredet och stängde vredet på andra kb-r röret. Efter ytterligare 20 minuter var det klart. Det kom ut mycket luft redan i början av luftningen och vätskan i tunnan blev mjölkaktig.

Fantastisk service och kunskap!

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2024, 23:17:12 »
Firman jag själv anlitar kom idag. Han var på plats i 1 timma och 5 minuter. Det är stor skillnad i kompetens och handlingskraft. Han konstaterade direkt att det saknades ett avstängningsvred på ena av kb-r rören. Det har aldrig funnits något; en miss vid installationen. Han kapade av röret och monterade ett avstängningsvred. Sedan stängde han det vredet och luftade med en stark pump i samma riktning som det normala kb-flödet går. Efter 20 minuter öppnade han vredet och stängde vredet på andra kb-r röret. Efter ytterligare 20 minuter var det klart. Det kom ut mycket luft redan i början av luftningen och vätskan i tunnan blev mjölkaktig.

Fantastisk service och kunskap!

Grattis att felet uppenbarade sig med ventilen pÃ¥ den andra slingan, mycket luft kom och som jag skrev sÃ¥ kunde inte KB+pumpen snurra ut luft i tvÃ¥ hÃ¥l samtidigt. Flödet gick dÃ¥  bara i ena slingan. Har du fÃ¥tt fart pÃ¥ hela VP nu.

EDIT och firman tog det på rätt sätt, mycket bra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!