Titel: framledning kommer inte upp i börvärde CTC EcoH 7,5
Skrivet av: suecoloco skrivet 04 februari 2012, 13:48:16
Börvärde står på 52 C men framledningen kommer bara upp i 32 C. Jag återställde till fabriksintällningar och slog sen på kompressorn för att kolla om det skulle bli bättre..men samma som innan.

Shunt på fördröjning 180 min. (typ spärrad..) Det är -12 C ute. Har satt kurvan på 55. Det blir inte tillräckligt varmt inne. Orkar inte pumpen mer? Vad kan jag göra mer? Ska jag sänka shuntfördröjning? Går elpatronen igång och hjälper till då?
Titel: SV: framledning kommer inte upp i börvärde CTC EcoH 7,5
Skrivet av: Rickard skrivet 04 februari 2012, 13:57:21
Ja, om du sänker fördröjningen så skall elpatron gå in.
Du kan även kolla så att du inte har några radiatorer som inte ger full värme, t.ex. beroende på avstängda eller kärvande termostater, och kanske öka hastigheten på cirkpumpen ett snäpp för att öka uteffekten från radiatorerna, får du problem med susande ljud i radiatorsystemet måste du backa tillbaka på flödet.

Att få radiatorerna att lämna högre uteffekt vid en viss temp gör inte att tempen stiget på vattnet, tvärt om, men det gör att kompressorn ger ut lite högre effekt.
Varje grad kallar vatten kompressorn jobbar med ger ca 3% högre COP på kompressorn.