Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: roller skrivet 29 december 2014, 10:05:48

Titel: -28.2 grader på köldbärare returen??
Skrivet av: roller skrivet 29 december 2014, 10:05:48
Hejsan,
Som rubriken säger så såg jag att returen för köldbäraren låg på -28.2 grader....In var den +0.9. Allt verkar fungera bra och jag märker ingen skillnad mot förut. Testade att slå av strömmen men ingen skillnad.
Känns som att det är någon givare som visar fel. Alla andra värden ser OK ut. Vad tror ni? Går det att kolla på något lätt sätt. Kanske kan man mäta med digital termometer på retur röret? Alla filter är kollade och rengjorda.
Pumpen är en Viessmann BW106.

//Uffe
Titel: SV: -28.2 grader på köldbärare returen??
Skrivet av: måle10 skrivet 29 december 2014, 10:47:16
Hejsan,
Som rubriken säger så såg jag att returen för köldbäraren låg på -28.2 grader....In var den +0.9. Allt verkar fungera bra och jag märker ingen skillnad mot förut. Testade att slå av strömmen men ingen skillnad.
Känns som att det är någon givare som visar fel. Alla andra värden ser OK ut. Vad tror ni? Går det att kolla på något lätt sätt. Kanske kan man mäta med digital termometer på retur röret? Alla filter är kollade och rengjorda.
Pumpen är en Viessmann BW106.

//Uffe
Hej! Givaren som har gett upp så ingen fara utan bara byta när du har lust och till thermia kostar givaren 60kr+moms och är lätt att byta. tummenupp