Carl, du har liknande erfarenhet som mig, det märkliga för mig är att värmepumpen inte klarar att hålla värmen i huset lika längt ned i utetemp, däremot så får den upp tempen till 45 grader om den går kontinuerligt, precis som den alltid gjort.
För några år sedan höll den huset varmt ned till ca -28 grader (-31 innan vi byggde ut huset med 25 m2), men nu går den dygnet runt redan så snart utetempen går under -15 grader...
Ser nu också att när värmepumpen går i längre perioder så är deltaT på kalla sidan bara 2.4 grader, tidigare har jag som regel legat mellan 3 (vid tappvarmvattenvärmning) och nära 5 grader (värme vid låga framledningstemperaturer)
Hittade en graf från 2014 där värmepumpen gick kontinuerligt i några timmar med deltaT på kalla sidan 4 grader.
Som jag ser det finns det några logiska orsaker, eller ett samband/kombination däremellan:
1. Radiatorerna har tappat i uteffekt
2. Dåligt flöde i någon/några radiatorer
3. Felvisande tempgivare på kalla sidan
4. Ungarna har flyttat ut (mesta delen av tiden i alla fall, bor väl hemma ca 15% av tiden på ett ungefär)
5. Fler LED-lampor, och snålare disk, tvättmaskin och torktumlare.
Att radiatorernas uteffekt skulle minskat ser jag som otroligt, det skulle i så fall vara marginellt.
Flödet är OK i alla radiatorer, det har jag mätt upp och justerat in så det är som det ska vara.
Har inte testat tempgivarna på kalla sidan.
Ja, hur mycket värme har ungarna genererat tidigare?
Var sin dator och TV (Dottern hade nästan aldrig TV:n på) och telefoner, nåt tv-spel och några laddare vardera, mer är det ju inte.
Med kroppsvärmen inräknad torde det ändå bli svårt att ens nå 1000 W effekt som skalats bort med deras flytt.
Fler LED-lampor och snålare maskiner/vitvaror kan ju förstås bidra till att det genereras mindre värme från direktverkande el, men hur mycket kan det egentligen bli, det borde bara röra sig om några hundra watt kan jag tycka.
Vår kompressor har gått 53000 timmar sedan 2002.
Vi kanske har en grad varmare inne nu än vi haft tidigare.
När det gäller val av maskin för dig så borde väl en 1255-6 passa rätt bra kan man tycka, enda nackdelen är väl tråden som talar om att den bullrar rätt bra vid höga effekter, hur har du din värmepump placerad - har det någon betydelse?
En annan tanke, när vi talar om start/stopp så kan man väl fundera över hur drifttiden spelar in, en liten värmepump kommer att få vädligt många drifttimmar, en större maskin som går on/off på låg effekt stora delar av året kommer att få rätt få drifttimmar.
Skulle vara intressant att veta vad som är bättre?
Jag lutar i alla fall mot en Nibe 1255-12, Daikin Evolution, CTC Gsi 12 eller Bosch inverter i liknande storlek. (Vad nu den hette)
Vi behöver ju liiite mer effekt om det blir riktigt kallt en längre period, och så är det ju ingen nackdel med lite mer effekt när poolen skall värmas upp på våren.
Vi har idag en 7 kW maskin.