Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Fighter 2025 o smo10 fÃ¥r bara kort drifttid.  (läst 817 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Fredrik Johansson

  • Gäst
Fredrik Johansson
Fighter 2025 o smo10 får bara kort drifttid.
« skrivet: 04 september 2019, 19:05:56 »
Hej!
Har ett bekymmer med min 2025 och smo 10.
Jag kör den mot en acctank där jag har ställmotorer som reglerar om det är värme eller varmvatten den ska göra.
Problemet är att jag får bara kort drifttid larm på den.
Har prövat att starta om båda enheterna rengöra de filter jag hittar o dyl. Fighter startar på a läget utan problem men efter bara nån minut så stoppar den och efter 3 försök så får jag kort drifttid. Laddpumpen startar också när den skall så jag vet inte vad jag mer ska felsöka. Någon som har nåt tips så vore jag tacksam.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 2025 o smo10 får bara kort drifttid.
« Svar #1 skrivet: 04 september 2019, 21:24:36 »
Är detta när den laddar varmvatten eller värme?
Har du koll på temperaturerna (fram/retur)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Fredrik Johansson

  • Gäst
Fredrik Johansson
SV: Fighter 2025 o smo10 får bara kort drifttid.
« Svar #2 skrivet: 05 september 2019, 21:38:12 »
Vet inte. Har haft behov av både vv o värme enligt smo 10.har stor tempskillnad på in o ut vattnet typ 10-15 grader.
Bytte växelventilernas insatts tidigt i våras

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 2025 o smo10 får bara kort drifttid.
« Svar #3 skrivet: 05 september 2019, 21:45:35 »
Jämför temperaturen på varmvattengivaren med returtemp?
Min gissning är att den stoppar på hög retur direkt efter att VV-givaren triggar VV-start?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!