Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: thureb skrivet 27 december 2008, 21:52:26

Titel: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
Skrivet av: thureb skrivet 27 december 2008, 21:52:26
Pumpen installerades maj 2003. Har haft ett par drifsstörningar. Utomhusgivaren och byte av hetgastemperaturgivaren. Har klagat på ljudnivån. Hela tiden. Men installatören menar att det skall vara så, speciellt då pumpen skall gå upp till 55 grader.
Nu är ljudnivåen en sanitär olägenhet. Det är Brinepumpen som låter. Den hörs som ett dån genom ett betong+isolerat regelbjälklag.
Hetgaslarmet stannade pumpen för någon dag sedan. Gick igång efter att jag tryckt på 'triangeln'.
Vad göra? Vilken ljudnivå skall accepteras? Hur mäter man det? Skall det verkligen vara så att man hör pumpen i hela huset (som är ganska stort)?
 :-\
Titel: SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
Skrivet av: Rickard skrivet 27 december 2008, 22:30:43
Cirkulationspumparna borde inte höras, och framför allt borde de inte börja höras högre efter en tid.
Är du säker på att det är cirkpumpen som "bullrar" så bör den bytas ut.
Titel: SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
Skrivet av: Lmf skrivet 27 december 2008, 22:54:51
Det är inte så att du fått luft i cirkulationsspumpen?

Väsnas en hel del när det kaviterar dessutom så minskar ju vattnet igenom eftersom den måste vispa runt en massa  luft.
Titel: SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
Skrivet av: thureb skrivet 28 december 2008, 22:43:31
Cirkulationspumparna borde inte höras, och framför allt borde de inte börja höras högre efter en tid.
Är du säker på att det är cirkpumpen som "bullrar" så bör den bytas ut.
DU har rätt. Det är inte pumparna som dånar. Det är kompressorn. Kompressorn har ett klickande ljud. På detta är överlagrat 'trioler' och tjutvåtjutvåtjutvå.. När man sätter på plåtarna är det 22-ljudet som hörs i fastigheten. Kompressorn är alldeles het.
 
Fick hetgaslarm idag igen.

Det finns två pumpar. Den varma (VP)och den kalla sidan (Brine). Båda är inställda på lägsta varvtal. Jag höjde den varma (VP) till mellanläget vilket skall användas för 8,5 kw-modellen. 
Hetgasen utlöste åter larmet vid 134 grader efter mindre än 1 timma. (Std skall enligt boken vara 130 grader). Har för mig att vi bytt hetgastemperaturgivare vid ett tidigare tillfälle.

Värdena var vid sista larmet
- elpanna 3 Kw (sänkte från 6 för att få bätte ekonomi)
- Värmepumpen börvärde 50 ärvärde 48
- Framledningstemp börvärde 54 ärvärde 48
- Varmvatten börvärde 57 ärvärde 48

Så. Att höja varvtalet på VP löste inte problemet med hetgasen. Och ljudnivån är frustrerande. Har inte givit mig på luftning. Någon som har en bra ide?
Titel: SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
Skrivet av: luckyman skrivet 29 december 2008, 08:20:07
Det är ju gasbrist, eller så är det ngt fel på kompressorn, detta problem löser du inte själv utan du måste ha dit en tekniker.
Titel: SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
Skrivet av: thureb skrivet 29 december 2008, 10:30:41
Det är ju gasbrist, eller så är det ngt fel på kompressorn, detta problem löser du inte själv utan du måste ha dit en tekniker.
Tack för snabbt besked!!
Titel: SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
Skrivet av: thureb skrivet 24 januari 2009, 09:07:55
Det är ju gasbrist, eller så är det ngt fel på kompressorn, detta problem löser du inte själv utan du måste ha dit en tekniker.

Tack igen. Du hade helt rätt. Teknikern konstaterade snabbt att något måste gått sönder i kompressorn. Teknikern kollade gastryckett. Det var OK.
Delar beställdes från Bentone på fredag och var på plats onsdag morgon. Snyggt.
Hela kylmodulen byttes ut. Själva bytet tog bara några timmar.

Tur att trygghetsförsäkringen gäller i 6 år. Det var inte gratis.