Har konstaterat att min ewyq007 ser ut så här mest hela tiden. Är det normalt. Tycker dessutom att den har tappat i effekt på sistone. Finns det något samband?
-
Det ser ut som du fått igensättning i en av ledningarna i förångaren?
-
OK. Verkar rimligt. Vad kan man göra åt det? dontknow
-
Har du garanti kvar på grejerna?
Annars misstänker jag att reparation kostar som att byta utedelen. :-\
-
Tack för snabba svar. Ja jag har kvar garanti så det får bli en ny kontakt med försäljaren/installatören i morgon. Han har precis kört härifrån nästan, efter sin senaste insats mot mina problem med luft i systemet. (cirkulationsproblem, tidigare inlägg i forumet) :(
-
En sak till. Som jag skrev tidigare verkar den inte ge full effekt längre heller. Jag har ställt in 48 grader som den ska ladda min acktank med och det gjorde den tidigare även om det var kallt. Nu blir det inte mer än 40 även om det som i dag är ca 0 grader. Men om 1/4 av maskinen är inaktiv kanske det ger det resultatet?! :-\
-
Jepp, om en del av utedelen inte kan ta upp nån energi så ger den mindre effekt också.
Edit: tagit bort direktcitering /lmf