Tryck Vaillant R32 luft luft?
« skrivet: 25 april 2023, 06:47:32 »
Hej!
Vi satte en ny Vaillant luft luft pump i helgen på vår ovanvåning.
Och eftersom vi hade lite långa rör (10 meter) så skulle vi pytsa i lite mera gas (80 gram).
Men när vi skulle lossna slangen på serviceuttaget när den var igång så fastna slangen i gängorna
och det läckte ut en hel del gas enligt mig. Jag vet också att oftast ser det värre ut än vad det är.
Men detta kändes inte bra. Så vi koppla upp den igen för att se trycket.
Det var ca 10 plusgrader ute. Och värmepumpen gick på max värme. Ganska fort var den uppe
i 25-27 bar och när kompressorn gick på max verka det som den stanna runt 32 bar. Högre än så gick den inte.
På skylten på utedelen står Low pressure 2.5 Mpa och high pressure 4.5 Mpa.
Med hjälp av denna information kan man då veta om där är gasbrist på maskinen nu?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: Tryck Vaillant R32 luft luft?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2023, 01:17:01 »
Du måste mäta underkylning för att veta, det ska du veta hur man mäter med certifikat.

Näst sista meningen känns som det är en fråga om obehörigt arbete. Dock brukar Testo instrument inte ägas av obehöriga, dock verkar det nyköpt och inte speciellt använt med tanke på täthuvarna av engångstyp. Ser ut som instrumentet varit ute över natten när det inte behövde. Påfyllnadsslangen sitter åt fel håll på instrumentet. Att inte använda schradernålsöppnare av växlartyp vid installation är märkligt. Krånglar nålen kan det hända att öppnaren användes fel eller inget öppningsverktyg användes, slangarnas nålöppnare kan ha kärvat i uttagets insida, de är ganska stora på Testo-slangarna.

Du kan du pumpa ner den med värmepumpens kranar och sen vaccumsuga om den om det krånglar.

Kan du beskriva hur du tömmer slangen från gastuben efterpåfyllnad med slangen åt fel håll? I så fall får du mer hjälp.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!