Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Elva skrivet 28 februari 2007, 17:53:38

Titel: 'Låg' temp KB och radiator fråga
Skrivet av: Elva skrivet 28 februari 2007, 17:53:38
KB in har de senaste månaderna legat på ca -0.1 - -0.3 ända fram till i förra veckan då den hoppade ner till ungefär -1.
Det var samtidigt som vi fick vinter här i skåne (o även andra platser) o pumpen gick då oavbrutet i nästan 3dygn plus 7timmars TS
Nu är vädret mera normalt och pumpen går som den gjort innan. Men KB in ligger fortfarande på -1

Är detta något som man ska oroa sig för?
Vad hade hänt om det hade varit kallare en längre tid?
Hur kommer KB att ligga nästa vinter?

Slangen är nergrävd sept. -05 och pumpen installerad aug -06



En annan sak jag funderara över hur mycket man kan spara på att byta ut radiatorerna till andra som är större så att framledningstempen inte behöver vara så hög.

Nu klarade pumpen av att köra fram en temp på mellan 48-49 grader när utetempen låg på minus 2-3grader och medelvinden dessa 3dygn låg på mellan 12-17m/s samt innetemp närmade sig 20 strecket istället för 21 som de brukar ligga på.
Titel: SV: 'Låg' temp KB och radiator fråga
Skrivet av: Carl N skrivet 28 februari 2007, 20:03:13
Hmmm... 400 meter ytjord till en 1130-10 låter lite för lite även för att vara skåne. Några meter till hade då inte skadat. KB-in kommer inte öka förrän till våren då solen värmer upp jorden igen. Har du plats och känner någon med en grävare så är det relativt enkelt att gräva ner en slinga till.

KB kommer troligen ha samma temp nästa vinter, jag har hört att KB-in är lite lägre första vintern innan jorden packat sig ordentligt runt slangen men det borde den gjort nu.

Du får bättre COP med större radiatorern men det tar lång tid innan en investering i nya radiatorer betalar sig, hittar du några billiga på en beg byggmarknad och skruvar dit själv så kan det dock löna sig.
Titel: SV: 'Låg' temp KB och radiator fråga
Skrivet av: Elva skrivet 28 februari 2007, 20:17:11
Citera
400 meter ytjord till en 1130-10 låter lite för lite även för att vara skåne

Det tyckte min polare oxo. Jobbar som service 'gubbe' åt Nibe på någon vänster.
Framförde detta till installatören men han hade installerat många 10kw pumpar på 400m slinga o de va inga problem.
Och såklart innan jag hittat detta forum

Citera
Du får bättre COP med större radiatorer

Går det att beräkna skillnaden i effektförbrukning om man kan sänka framledningen från säg 50 -> 40 grader
Titel: SV: 'Låg' temp KB och radiator fråga
Skrivet av: Carl N skrivet 01 mars 2007, 08:16:34
Går det att beräkna skillnaden i effektförbrukning om man kan sänka framledningen från säg 50 -> 40 grader

Man kan lite förenklat räkna på tillförd/avgiven effekt och beräkna COP för 0/35 och 0/50 för KB/VB som står i din manual (förhållandet är inte rätlinjigt men skillnaden blir inte så jättestor).
För 0/35 är COP 9,98/1,98=5  och 0/50 är COP 8,66/2,37=3,7
Linjär regression ger då att COP vid 0/40 är ca 4,6.
Sen tilkommer drift av cirkpumpar till detta men skillnaden i COP blir nog ändå ca 8 %
Titel: SV: 'Låg' temp KB och radiator fråga
Skrivet av: tracker skrivet 01 mars 2007, 08:36:09
men tänk även då på att huset förbrukar lika mycket energi som förut.
minskar du på drivenergin till kompressorn så måste du hämta den ute i slingan istället och den var ju redan underdimensionerad.
satsa på en till slinga !!!!