0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
* Deltastyrd värmebärar pump
Även köldbärar pumpen är deltastyrd?
Jag tänker att ekonomin även ska innefatta investeringen. Kostar hetgasväxlaren 6 000 kr och sparar 300 kWh/år, kan det bli så att varmvatten bereds till en högre kostnad.Du skriver att Thermia har en bättre beredare, och jag antar du menar slingan som ersätter IVT:s yttermantel. Skillnaden är endast antal start/stopp under sommarmånaderna, då Thermia laddar varmvattnet under längre gångtider. Under vintertid laddar IVT beredaren som avslutning på en värmekörning, varför någon extra start sällan krävs.
Hur vet du att Ivt har bättre års cop ?
Nej, det är den inte.
I annat fall kan den inte vara "Sveriges effektivaste bergvärmepump". http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=344&lngLangID=1
Jo, det är den...Från ivt.se:"Vi använder också en nyutvecklad kylkrets och den senaste generationens självstyrda lågenergi-cirkulationspumpar på både den kalla och varma sidan. Dessa innovationer gör att IVT PremiumLine EQ är den effektivaste bergvärmepumpen."
Jag har autoläge på kb-pumparna i min eq...
Är du säker på det? Ta en titt på den högra cirkulations pumpen, används båda kontakterna?