Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: han540 skrivet 03 februari 2010, 22:23:01

Titel: Temperaturer-varmvatten
Skrivet av: han540 skrivet 03 februari 2010, 22:23:01
Hej
Har ställt toppvärdet på vv till 43 gr, och när vp uppnått denna temp, stänger jag luckan, men  på översikten står det 47gr. Mäts tempen på olika ställen, eller är det något fel?
Titel: SV: Temperaturer-varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 04 februari 2010, 07:29:34
Det finns 2 tempgivare, den ena (BT6) styr VV-laddning och den andra (BT7) visar temp i toppen av VVB:n.