Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Golvvärme pÃ¥ bef radiatorkrets kall retur  (läst 6259 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« skrivet: 30 december 2015, 16:10:34 »
har satt in LK L8/M5 golvvärmepaket i hallen o toaletten. driftsatte igår men returen är kall. misstänker att cirkulationen är dålig. använde 8mm slangen. Kan jag montera en extra cirkpump på radiatorslingan på tilloppsledningen? har en wilo 25/4 liggandes

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #1 skrivet: 30 december 2015, 16:42:00 »
Har du spolat slingan ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #2 skrivet: 30 december 2015, 18:44:55 »
Har du bara hackat på slingan på befintligt stick till radiatorn utan någon shunt grupp emellan?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #4 skrivet: 30 december 2015, 22:48:12 »
Menar du att du kopplat in en 8 mm golvvärmeslang på den där?
I så fall får du inget vettigt flöde utan en extra cirkpump, nu står det 8, 12 och 16 mm i beskrivningen, någon borde slå nått hårt i huvet på den som skrivit detta.
Det är 16 mm som gäller om du ska få flöde utan nån extra cirkpump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #5 skrivet: 30 december 2015, 23:28:08 »
Ok ja jag köpte ju ett kit så man räknar ju med att det ska funka.. har en wilo 25/4 -130 liggandes även en alpha 2 skulle de funka att sätta en sån direkt före golvvärmen?

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #6 skrivet: 30 december 2015, 23:49:41 »
Du får inte ha för högt flöde heller för då finns risken att dom andra radiatorerna får för lågt flöde. Är alla andra radiatorer rätt instrypta så dom inte står fullt öppna?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #7 skrivet: 30 december 2015, 23:53:17 »
Ingen aning faktist.. vet ej hur strypventilerna står inställda. Däremot kör jag utan termostater överallt o låter shunt automatiken sköta allt.. kanske är dumt.. hur skall ventilerna vara inställda?

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #8 skrivet: 31 december 2015, 00:07:30 »
Dom ska ju vara inställda efter det flödet den radiatorn behöver. Det är ocksÃ¥ olika var kretsen radiatorn befinner sig. En lite. Radiator nära pannan ska vara mycket strypt och enstor i slutet vara mycket öppen. En grej du kan testa som inte alls är vetenskaplig men som kan ge dig en indikation. Lysnna när det är helt tyst i huset. Hör du bra sÃ¥ ska det inte forsa i radiatorn när du stÃ¥r intill den. Ähh det är inget bra sätt om man inte är van. Men det kan ge dig en indikation. Testa annars stäng av nÃ¥gra radiatorer och se om flödet kommer igÃ¥ng i golvvärmen. Men ärligt talat sÃ¥ tror jag det kommer bli omöjligt att fÃ¥ det att fungera bra med den tunna slangen. Du mÃ¥ste börja med att ha rätt flöde i hela huset. AlltsÃ¥ rätt hastighet pÃ¥ cirkpumpen vid pannan. Sen mÃ¥ste respektive radiator strypas in annars kommer det aldrig gÃ¥. 
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #9 skrivet: 31 december 2015, 00:12:01 »
Ok får kolla upp det.. kan vara så att det är dålig fart på denna krets finns ett element efter golvvärmen på övervåningen o den får jag lufta ofta då de brukar bli lite kallt upptill..

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #10 skrivet: 31 december 2015, 08:43:52 »
Har du öppnat trimventilerna på både inkommande och retur?
OM inte, gör det.
(nr 8 och 3 i manualen)
Stäng sedan alla termostater på radiatorerna och öka befintlig cirkpump till max så du får bra flöde genom golvvärmen och kan förtränga eventuell luft i slingorna.
Återställ sedan allt till normalt (utom ventilerna 8 och 3).

Svara även gärna på alla frågor som ställs, det hjälper oss att hjälpa dig.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #11 skrivet: 31 december 2015, 09:55:38 »
Dom är öppna.. japp ska leta upp termostaterna o montera tillbaka dom o prova så återkommer jag.. vad menas med att spola slingan? Har nog luftat ur 40l vatten från slingan kommer bara kallt vatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #12 skrivet: 31 december 2015, 10:00:53 »
Är det bara en slinga?
Känner du att golvet blir varmt ens i början av slingan, det borde det ju absolut bli om du har något som helst difftryck över slingan och får flöde.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #13 skrivet: 31 december 2015, 10:21:30 »
JodÃ¥ blir varmt större delen av golvet. Hur stor diff ska de va mellan tillop o retur?  Japp en slinga..

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #14 skrivet: 31 december 2015, 14:02:19 »
Värmer du med värmepump?
I så fall skall deltaT mellan vb fram och vb retur vara mellan 5 och 8 grader.
I ett golvvärmesystem vill man gärna ha lite mindre deltaT, runt 4 grader för att få bra komfort på golvets hela yta.
Det du kan göra för att öka flödet är att strypa flödet lite (på grundflödesventilerna) på alla radiatorer, så du får ett större tryckfall i ditt system, det skulle öka flödet över golvvärmen.

Hur varmt vatten har du ut till värmekretsen nu?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 698
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!