« skrivet: 23 november 2017, 17:49:29 »Hur gick det? Har liknande problem å undrar om det hjälpte med att byta givaren??
/ Denny
/ Denny
Skrivet av: De_Ma« skrivet: 23 november 2017, 17:49:29 »Hur gick det? Har liknande problem å undrar om det hjälpte med att byta givaren??
/ Denny Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 mars 2017, 22:00:52 »Den heter T6 utan G i Rego 800.
Det är samma motstånd på alla givare, men just hetgasgivaren är en modell som tål högre temperaturer. Det är trots det den givare som oftast går sönder på luft/vatten-pumparna. Skicka efter en ny och byt den - Det är gjort på tio minuter. Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 mars 2017, 19:55:32 »Undrar om det är samma givare över allt?
I manualen sid 41 finns en givartabell, den sträcker sig till 90 °C, men hetgasen kan ju bli uppåt 120 °C. http://doc.ivt.se/download.asp?pt=Manuals&fn=Manual_Kombimodul_IM_sv_2010_04.pdf Skrivet av: MrMacke« skrivet: 04 mars 2017, 14:39:45 »Jo precis, Hetgas står det i manualen och på skärmen på skärmen läses den av som kompressortemperatur
Lokaliserade givaren ganska enkelt och kände väl av att den omöjligt kan ha varit så kall som det står på displayen Skrivet av: Josth« skrivet: 04 mars 2017, 14:13:04 »Vad är det för fullständig modellbeteckning på värmepumpen? GT6 brukar vara hetgastempgivaren på IVT men T6 tror jag inte jag sett.
Skrivet av: MrMacke« skrivet: 04 mars 2017, 14:00:46 »Hallå
Får det här felmeddelandet ibland (mer ofta nu sen igår) och ser då inne på menyn att t6 temperaturen går från 45-47 grader rakt ned på en sekund till -50.4 varje gång innan den bryter, larmet kvitterar sig själv på en sekund. För mig känns det som om att det är en kass givare då systemet knappt är 5 år gammalt, givaren kostar som originaldel ca 300kr, så frågan är ju om man kan plocka en från tex ahlsell istället? Isåfall vilken ska man leta efter? Är inte så hemma på exakt vilken modell det är men på manualerna står det Air-50-150 400v 3N och Kombimodul 200-300a/w Givaren byter jag rätt enkelt själv då jag tidigare jobbat på med att bygga liknande system på fabrik åt en annan tillverkare Så till den samlade skaran, är det givaren som är kass och kan jag i första hand byta den eller är det något mer som ligger och gror vid ett sådant här fel? |
|