Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Anders-Alexandersson skrivet 21 februari 2010, 13:57:02

Titel: Prioritera ner varmvattenproduktion
Skrivet av: Anders-Alexandersson skrivet 21 februari 2010, 13:57:02

Hej!

Jag har en 1235-6 pump och jag undrar om man kan prioritera ner varmvatten produktionen mellan typ kl 23:00 till 05:00.
Mellan den tiden använder jag inte varmvattnet något och tycker det är dumt att slösa energi.

Är det möjligt eller kostar det mer än det smakar.

mvh Anders
Titel: SV: Prioritera ner varmvattenproduktion
Skrivet av: Elva skrivet 21 februari 2010, 23:03:54
Det går att lösa med en timer som kopplar in ett motstånd i serie eller paralellt (minns inte vilket) med VV-givaren. Då tror styrenheten att vattnet är varmare än de egentligen är. Och den producerar inte något vv då.

Är ganska säker på att det står skrivet här på forumet om vilka värde givaren har.

Eller så kanske någon skriver det i denna tråden.

/Lenny
Titel: SV: Prioritera ner varmvattenproduktion
Skrivet av: Bertil skrivet 21 februari 2010, 23:47:58
Men det kan även öka kostnaden... säg att kompressorn står en tid på natten (trots) kylan vid tillfället... Då skulle ju den kunnat toppa upp vvtempen.
När morronen kommer så slår den högre önskade vv tempen till kompressorn växlar till vvproduktion med en vv temp som är rejält sänkt samtidigt som man börjar använda varmvatten.

Detta resulterar i elpatrontid (och kompressortid) som kostar 3-4 ggr mera än kompressortid.

Alltås ingen vits med vvtempsänkning... ej heller nån vits med det som förr var en hit nattsänkning av rumstempen!