Bifogar en skiss på min fundering att försöka få ganska tyst ventilation.
Bild visar planerade ventilationsrör på vinden och rum under.
Ljud dämpas om det studsar mot mjukt material medan det nästan ökar om det får gå rakt fram i ett metallrör (eko).
Därför funderar jag på att använda flexibla dämpare som böjs lite, före och efter takventiler så inte ljudet får gå rakt fram i spirorör.
Vad sägs ?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2020, 09:48:20 »
Slangarna gör ju att vibrationsljud dämpas, och det är smart att ha en böj på dessa.
Men sen skulle jag även sätta dit en vanlig ljuddämparlåda typ CLA-A också om det får plats, de kortaste är på 50 cm?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2020, 18:32:21 »
Jag har precis startat min radonsug, fläkten gÃ¥r pÃ¥ ca steg 2 av 10 och den hörs inte, MEN där den flexibla dämparen sitter lÃ¥ter det mycket mer än vid fläkten.  Sc:,h  Verkar ju orimligt att dämparen skapar mer oljud. dontknow
Jag kommer testa att köra odämpat för att se skillnaden!

Kör på riktiga dämpare i stället!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2020, 10:30:49 »
Flexibla dämpare som dras ut till full längd (eller iallafall nära på) och böjs 90 grader är väldigt bra enligt min erfarenhet när jag installerade. Dämpar ljudet bra och gör installationen väldigt enkel eftersom man får 10 cm spel åt alla håll.

En stor fast dämpare vid fläkten och böjliga vid utblåsen var min lösning.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Lasses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2020, 15:49:08 »
Tack för alla svar.

Satsar på FTX istället, viktigt med bra ventilation.

Tar med mig era tips till FTX projektet.

Satsar på Flexibla dämpare vid alla ventiler.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2020, 10:16:27 »
Tack för alla svar.

Satsar på FTX istället, viktigt med bra ventilation.

Tar med mig era tips till FTX projektet.

Satsar på Flexibla dämpare vid alla ventiler.

Du bör även ha stora fasta dämpare vid aggregatet annars kommer du bli väldigt besviken!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Lasses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2020, 23:50:04 »
Tågråttan
"Du bör även ha stora fasta dämpare vid aggregatet annars kommer du bli väldigt besviken!"


Räcker det med Fast Dämpare vid Tilluft/frånluft, eller även Avluft/Uteluft ?

Är runda eller fyrkantiga dämpare bäst ?

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2020, 21:29:44 »
Om jag inte missminner mig så är dom runda bäst.
Ja du bör ha 4 dämpare vid aggregatet, om du kommer vistas i närheten utvändigt av utblås och insuget.
Jag har bara 3 dämpare, INGET på insuget och det stör rätt rejält eftersom det är precis vid altanen.

Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2020, 18:47:07 »
Om jag inte missminner mig så är dom runda bäst.
Ja du bör ha 4 dämpare vid aggregatet, om du kommer vistas i närheten utvändigt av utblås och insuget.
Jag har bara 3 dämpare, INGET på insuget och det stör rätt rejält eftersom det är precis vid altanen.
Det är väldigt konstigt att insuget inte fungerar utan ljuddämpare. Det ska vara tyst ändå. Iaf om det är takhuv, en bra takhuv. Det är även av lite hygieniska själ (enligt mig) man gärna slipper ljuddämpare på insuget. Har du ställt tilluftsdonen för lägsta möjliga mottryck? (men ändå får rätt flöde per rum) Bra och rak rördragning med samma storlek på rör som aggregatet?

Lite kuriosa; En plåtslagare som arbetat på mitt hus tyckte 5 mm glipa mellan uppstickande rörmynning och regntaket inuti takhuven var en bra idé. Det flödade dåligt och lät massor. Ibland kan det vara något enkelt som får det att strula.
« Senast ändrad: 13 juni 2020, 18:50:43 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad DrGreenbaum

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2020, 21:49:11 »
Om jag inte missminner mig så är dom runda bäst.
Ja du bör ha 4 dämpare vid aggregatet, om du kommer vistas i närheten utvändigt av utblås och insuget.
Jag har bara 3 dämpare, INGET på insuget och det stör rätt rejält eftersom det är precis vid altanen.
[/quote

De runda är bäst om du vill dämpa ljud i kanalen. De fyrkantiga är bättre om du vill dämpa lågfrekvent buller i kanalen genom att läcka ut det till omgivningen. Så i regel använd runda ljuddämpare skulle jag säga.

Det är väldigt konstigt att insuget inte fungerar utan ljuddämpare. Det ska vara tyst ändå. Iaf om det är takhuv, en bra takhuv. Det är även av lite hygieniska själ (enligt mig) man gärna slipper ljuddämpare på insuget. Har du ställt tilluftsdonen för lägsta möjliga mottryck? (men ändå får rätt flöde per rum) Bra och rak rördragning med samma storlek på rör som aggregatet?

Lite kuriosa; En plåtslagare som arbetat på mitt hus tyckte 5 mm glipa mellan uppstickande rörmynning och regntaket inuti takhuven var en bra idé. Det flödade dåligt och lät massor. Ibland kan det vara något enkelt som får det att strula.

Uteluften (insuget) brukar väl sitta på vägg och avluften på tak. Det är i betydligt lägre nivåer på uteluft och avluft men det kan vara störande nivåer om man sitter direkt vid inloppet. Gjorde en testkörning på ett villaaggregat med låga hastigheter och hade 46 dBA på uteluften. Det är ganska högt om det är direkt vid matbordet. Men ljudeffekten avtar ju väldigt fort i fritt fält så är du en bit bort är det formodligen knappt hörbart.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Göra Tyst Ventilation
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2020, 21:18:45 »
Det är väldigt konstigt att insuget inte fungerar utan ljuddämpare. Det ska vara tyst ändå. Iaf om det är takhuv, en bra takhuv. Det är även av lite hygieniska själ (enligt mig) man gärna slipper ljuddämpare på insuget. Har du ställt tilluftsdonen för lägsta möjliga mottryck? (men ändå får rätt flöde per rum) Bra och rak rördragning med samma storlek på rör som aggregatet?

Lite kuriosa; En plåtslagare som arbetat på mitt hus tyckte 5 mm glipa mellan uppstickande rörmynning och regntaket inuti takhuven var en bra idé. Det flödade dåligt och lät massor. Ibland kan det vara något enkelt som får det att strula.

Jag har typen kinahatt 200mm som JAG satt ett filter runt för att fånga upp pollen som ett förfilter, den sitter 30cm ifrån marknivån. "Precis vid altanen"

Jag har inte rört några tilluftsventiler då allt är installerat av en ventilationsfirma, något år innan vi köpte huset.
Hade inte allt varit isolerat med armaflex och trångt, hade jag monterat en ljuddämpare!

 
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!