Jag har ett hus med en äldre FTX anläggning (Mitsubishi LGH-35R-E3 korsväxlare).
Som ett helgprojekt har jag nu byggt mig en termometer som mäter temperaturen i de fyra anslutande rören och räknar ut anläggningens verkningsgrad enligt vedertagen formel.

Min tanke var att kunna se hur mycket varmare luft jag får in i sovrummen när jag tänder en brasa i vardagsrummet eller liknande, men resultaten är förvirrande.

Vid vanlig drift visar anläggningen en stabil verkningsgrad på 97%!!! Det skiljer endast några tiondelar mellan frånluft och tilluft i huset, men luften jag skickar ut är 8 grader varmare än omgivningen.

Om jag sedan slår över till sommarläge där värmeväxlaren skall kopplas förbi så sjunker verkningsgraden men även efter 15 minuter ligger den på 50%!

Jag vet att en del luftfuktighet och ojämna flöden gör att beräknad verkningsgrad kan överträffa sanningen men kom igen.. Den enda förklaringen jag kan se är att det läcker rejält med luft mellan till och frånluft? Eller finns det en bättre förklaring..?




Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Oväntade resultat vid FTX mätning
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2019, 13:06:50 »
En möjlighet är att givaren för utgående luft efter värmeväxlaren visar ca 8 grader för hög temperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Oväntade resultat vid FTX mätning
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2019, 13:43:17 »
Jag har ett hus med en äldre FTX anläggning (Mitsubishi LGH-35R-E3 korsväxlare).
Som ett helgprojekt har jag nu byggt mig en termometer som mäter temperaturen i de fyra anslutande rören och räknar ut anläggningens verkningsgrad enligt vedertagen formel.

Min tanke var att kunna se hur mycket varmare luft jag får in i sovrummen när jag tänder en brasa i vardagsrummet eller liknande, men resultaten är förvirrande.

Vid vanlig drift visar anläggningen en stabil verkningsgrad på 97%!!! Det skiljer endast några tiondelar mellan frånluft och tilluft i huset, men luften jag skickar ut är 8 grader varmare än omgivningen.

Om jag sedan slår över till sommarläge där värmeväxlaren skall kopplas förbi så sjunker verkningsgraden men även efter 15 minuter ligger den på 50%!

Jag vet att en del luftfuktighet och ojämna flöden gör att beräknad verkningsgrad kan överträffa sanningen men kom igen.. Den enda förklaringen jag kan se är att det läcker rejält med luft mellan till och frånluft? Eller finns det en bättre förklaring..?






Det är inte sÃ¥ att du har 500W el-värme aktiverad i första bilden?  8)
Du pratar ju indirekt om att du slår av "vinterläget" ^^

50% låter däremot som en rimlig siffra med ett gammalt FTX-aggregat, där värmeväxlaren gör sitt jobb som den ska.

http://www.voltairsystem.com/ventappen.html

« Senast ändrad: 29 januari 2019, 14:05:29 av kWhalp »

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Oväntade resultat vid FTX mätning
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2019, 15:46:33 »
På första bilden har du garanterat eftervärmaren påslagen och på andra bilden har du knäppa temperaturer också.

Du kan inte tappa 1.2 celcius mellan frånluften och den luften som passerar växlaren MEN ändå lyckas höja inkommande temperatur från 2.2 celcius till 10.8 celcius Så därför tror jag eftervärmaren jobbar även på den nedre bilden.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!