Titel: Pannan kommer inte upp i temp!
Skrivet av: cpc skrivet 19 december 2010, 12:15:20
Hej!
Har en  ecoel 1550 och en ecoair 107. Vi har problem med att få upp panntempen, står på mella 36-38 grader i timmat! huvuddunk och då går värmepump + övre patron 9 kw. Vårat hus är två plan och 245 kvadrat, byggt 06. Golvvärme 155 liter, två element 45 liter. Tacksam för svar innan vi blir helt tokiga knUp.

Titel: SV: Pannan kommer inte upp i temp!
Skrivet av: erp skrivet 19 december 2010, 12:22:29
Lite mer kött på benen kanske.
Vad har ni för temp ute och inne, i övre resp undre pannan. Hur är det med fördröjningen av shunten, var tar shunten vatten?
Alla aktuella driftvärden under gång och era egna inställningar, så blir det lite lättare att svara.

erp
Titel: SV: Pannan kommer inte upp i temp!
Skrivet av: Carl N skrivet 19 december 2010, 12:27:35
Kolla maxtermostaten (överhettningsskydd) till elpatronerna, den ska gå att återställa på en knapp på elskåpet bakom fronten.
Titel: SV: Pannan kommer inte upp i temp!
Skrivet av: cpc skrivet 19 december 2010, 14:00:17
Utomhus temp 7,6 minus. Inne 21,5.
Shunten står på 180. Bör värdet nedre 44 och den gav 39. Övre bör värdet 51 och hoppar på 36. Tar ca 6 timmar att bli varm. Pratade med ctc som rekommenderade att höja övre patronen från 6 -9 kw, blev ingen skillnad. Har ändrat i inställningarna från 16-20 ampere. Framledning min 20 max 40, lutning 2. Installerad mars 10.
Titel: SV: Pannan kommer inte upp i temp!
Skrivet av: larryd skrivet 19 december 2010, 17:10:46
Vill du...

dubbelkolla "Lutning 2". Kanske det skall vara 42?
Titel: SV: Pannan kommer inte upp i temp!
Skrivet av: cpc skrivet 19 december 2010, 17:25:13
Skrev fel, lutning 35. Justering 2.
Titel: SV: Pannan kommer inte upp i temp!
Skrivet av: Carl N skrivet 19 december 2010, 19:07:58
Utomhus temp 7,6 minus. Inne 21,5.
Shunten står på 180. Bör värdet nedre 44 och den gav 39. Övre bör värdet 51 och hoppar på 36. Tar ca 6 timmar att bli varm. Pratade med ctc som rekommenderade att höja övre patronen från 6 -9 kw, blev ingen skillnad. Har ändrat i inställningarna från 16-20 ampere. Framledning min 20 max 40, lutning 2. Installerad mars 10.

Tyder ännu mer på att elpatron inte går alls.
Om maxtermostaten är OK så är det troligen nått fel på relä eller styrkort.
Titel: SV: Pannan kommer inte upp i temp!
Skrivet av: cpc skrivet 19 december 2010, 20:10:55
Hej!
Härom dagen stod pannan på 36 grader spärrade värmepumpen varav båda patronerna startade på 6+6 kw, skrev av totala elmätaren 7kw på 30 min, väntade en timme ändå 36 grader. kollat överhettningsskyddet är ok. Kan det vara glapp? :o
Titel: SV: Pannan kommer inte upp i temp!
Skrivet av: Carl N skrivet 19 december 2010, 20:39:00
Hej!
Härom dagen stod pannan på 36 grader spärrade värmepumpen varav båda patronerna startade på 6+6 kw, skrev av totala elmätaren 7kw på 30 min, väntade en timme ändå 36 grader. kollat överhettningsskyddet är ok. Kan det vara glapp? :o

 Sc:,h

Nja, det verkar ju som elpatronerna funkar.
Det är ett stort hus så ni borde haft en storlek större på VP:n men med 9 kW på elpatron + värmepump så borde den orka med ändå tycker jag.
Är varmvattnet ljummet?
Kan det vara fel på tempgivaren?
Det borde vara varmare i toppen än i botten på pannan.

 Sc:,h