Nu finns det ju två trådar om samma ärende. Att döma av den andra tråden, så finns det lediga platser i gruppcentralen, så då är det där med att göra plats för säkring inget problem.
Om inte huset redan har JFB, så måste man sätta upp en sådan i en liten kapsling bredvid befintlig gruppcentral. Det skadar inte att låta den skydda hela installationen, inte bara värmepumpen.
Beträffande kabeltyp så blir det nog en EKLK eller motsvarande modern halogenfri kabel. Låt oss anta att värmepumpen är enfasmatad och klarar sig med 10 A gruppsäkring, då blir lämplig area 3G1,5 eller möjligen 3G2,5 mm²
Om värmepumpstillverkaren föreskriver något särskilt om kabeltyp, area, placering av säkerhetsbrytare mm i sin installationsanvisning så ska de anvisningarna följas om de inte är helt uppåt väggarna eller helt klart strider mot svenska säkerhetsföreskrifter och svensk praxis. Tyvärr finns det en del exempel på luftvärmepumpar där installationsanvisningarna är helt verklighetsfrämmande.
En sak som man absolut bör kolla på plats på värmepumpen, är om elanslutningen ska ske till inomhus- eller utomhusdelen.
Ytterligare en sak som är värd att tänka på, är att vissa inverterstyrda värmepumpar kräver en ferritkärna trädd på matande kabel omedelbart intill värmepumpen, för att uppfylla radiostörningsskyddskraven.