Hej Errka!
Det är lätt att låsa sig vid en tankegång, och jag var inte riktigt nöjd med min föreslagna lösning. Ibland så måste man vända på tanken, det har jag gjort och det här blir mycket bättre.
Gör så här istället, fortfarande med samma systeminkoppling. studs
Som jag tidigare sagt så fungerar principschemat både för flytande och fast kondensering.
Normalt kör Thermia med flytande kondensering för värmen och fast kondensering för varmvatten. Deras shuntstyrning är en styrning av shunt för tillskottsvärme från t ex en oljepanna vilket passar perfekt i detta fall.
Funktionsbeskrivning:
-Inget tillskott behövs.
Vattnet cirkulerar i radiatorslingan.
-Varmvatten värms i pannan via växelventilen.
Varmvattengivaren placeras i pannan.
-Tillskott behövs.
Hetvatten shuntas mot radiatorslingan.
-Ny 3-vägsshunt styr tillskottsvärme på utgående vatten mot radiatorkrets.
Eventuell shuntmotor flyttas från den befintliga 4-vägsshunten till den här.
-Befintlig 4-vägsshunt måste alltid vara helt öppen för att möjliggöra flöde till pannan genom den.
Ta bort manöverratt/spak så att det inte går att stänga den oavsiktligt.
-Legionellakörning
Pannan värms med pellets/olja eller elpatron enligt inställningarna i värmepumpen.
Elektrisk inkoppling:
Tillskott styrs på signalen för tillskott från värmepumpens styrsystem.
-Pellets/oljebrännare alternativt elpatronen startas direkt på signal via relä.
-Elpatron med termostat startas av tillslagsfördröjt tidrelä som styr kontaktor.
Om pellets/oljebrännaren fallerar kopplas eltillskottet in.
-Växelshunt styrs på den vanliga signalen för växelventil/varmvatten.
Mycket enkel elinkoppling blir det. Det går även att utesluta cirkulationspumpen på framledningen om man alltid låter returen gå via värmepumpens cirkpump och kapar förbindelsen mellan retur och trevägsshunt. Får jag tid så kan jag rita ett schema på det med.
Kom att tänka på att växelventilen måste vändas i det här alternativet.
Mvh