Chao

  • Gäst
Chao
NIBE F370 tjuter?
« skrivet: 16 juni 2019, 21:20:20 »
Hejsan,

vi har en NIBE F370 hemma hos oss och den började tjuta tidigare under dagen.
Detta började ungefär 5 minuter efter att jag tagit en dusch med varmt vatten.
Ljudet i sig är ganska obehagligt och försvinner endast när jag stänger av pumpen ifråga, det är alltså ett kountinuerligt tjut som inte försvinner vad jag än gör.
Sitter här med manualen i hand men är ganska oinsatt och hittar ingenting som jag tror jag hjälpa mig.

Här har ni ljudet ifråga:
https://vocaroo.com/i/s1BdmflveYo7

NÃ¥gra ideer?

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: NIBE F370 tjuter?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2019, 22:49:27 »
Kan vara växelventilen nertill som slirar. Shuntmotorn försöker dra i ventilen men kanske inte sitter på ordentligt. Har märkt att man kan få dra åt motorhuset över ventilen för att få bort missljud. Sitter en liten "ratt" bakpå i övre hörnet som man kan dra åt lite kanske?

Ev. ställ om den till manuellt(handen istf. A) tills du få hjälp.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE F370 tjuter?
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2019, 05:57:35 »
Du har en kanariefÃ¥gel i pumpen  tummenupp

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F370 tjuter?
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2019, 07:25:56 »
Hej!
Växelventil finns inte men däremot en shuntventil.  ;)
Om ljudet inte slutar när man ställer shunten i manuellt läge så kan du prova att ställa din värmepump i sommarläge (meny 4.2 Driftläge manuellt, bocka ur värme).
Slutar det då så är det cirkpumpen som låter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Chao

  • Gäst
Chao
SV: NIBE F370 tjuter?
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2019, 14:53:13 »
Tja,
mysman hade rätt tror jag.

Var en ratt där bak som satt lite löst.
Drog åt den och tappade samtidigt vatten i fronten(där under tryckvisaren, vet inte vad det kallas). Så om någon har liknande problem i framtiden så kan ni prova detta.
Nu verkar problemet vara löst!

Tack för hjälpen!
Mvh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE F370 tjuter?
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2019, 09:13:10 »
Dottern måste förmodligen byta ut en Fighter 310:a. En 370 är väl kanske aktuell.
Är kanske 370 tystare än 310 ? eller ?
Eller finns det annat bättre och tystare alternativ.
/sw

Kanske släpper tokvärmen greppet nu
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!