Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
Kopplings schema
« skrivet: 28 september 2007, 19:51:40 »
Har fått tag i en demonterad Nordic air som tydligen bara led av gasbrist men alla kablar var lösskruvade så har ingen aning om vad som ska vars.

Styrningen (5ledare) vet jag var den ska och hur den ska kopplas men på Nordicen är det ytterligare 2 kablar, 2st 2ledare, en är märkt 230v 50hz och den andra har ingen märkning, båda ska dra från innedel till utedel och det är dessa två jag skulle vilja ha hjälp med.

Hjälp uppskattas.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34891
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kopplings schema
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 09:29:19 »
Köp en pump som fungerar istället så slipper du problem. (har inget kopplings-schema så jag kan inte hjälpa dig med det)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad magnuss62

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kopplings schema
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 10:14:58 »
Har du någon mail add...........

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: Kopplings schema
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2007, 19:44:21 »
Kabeln som det står 220v är röd och blå skall kopplas in för värmekabeln i kompressorn, denna kabel brukar sitta på höger sida på kortsidan om utedelen i kopplingdosan längs uppe bland alla buntade kablar, ibland så får man öppna frontkåpan för att komma åt den, följ dom 2 röda kablarna så finner du denna kontakt.............

Den andra brukar vara kontaktlös och är 20volt kablarna är svarta och skall kopplas in på elplinten märkt R1 resp R2 spelar ingen roll vilken av dessa svarta kablar du kopplar in då det är till givaren för förångaren.

MVH
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Kopplings schema
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2007, 22:16:39 »
Kabeln som det står 220v är röd och blå skall kopplas in för värmekabeln i kompressorn, denna kabel brukar sitta på höger sida på kortsidan om utedelen i kopplingdosan längs uppe bland alla buntade kablar, ibland så får man öppna frontkåpan för att komma åt den, följ dom 2 röda kablarna så finner du denna kontakt.............

Den andra brukar vara kontaktlös och är 20volt kablarna är svarta och skall kopplas in på elplinten märkt R1 resp R2 spelar ingen roll vilken av dessa svarta kablar du kopplar in då det är till givaren för förångaren.

MVH

Ok fick till det rätt då, tackar för infon :)

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Kopplings schema
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2007, 22:18:31 »
Köp en pump som fungerar istället så slipper du problem. (har inget kopplings-schema så jag kan inte hjälpa dig med det)

Gratis är gott, ska sitta på hojklubben och pumpen har gått bra i 3år i norrlandsvintern, gasläcka på högtrycken som gjort att den stannar men har fixat ihop den och den går hur rba som helst så får nog snurra i klubbens ägo tills den skär ihop helt och hållet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!